rud
rud
Новичок

Регистрация: 21.06.2010

Москва

Сообщений: 32

15.09.2016 в 11:53:22

Хочу на даче повесить снаружи на стену бытовки розетку. Какую посоветуете? Желательно, чтобы выглядела хотя бы чуть лучше доброй старой калоши. Я выбрал вот эту TDM Вуокса 2П+З ОП IP54 16А SQ1803-0007 http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/rozetki_i_vykljuchateli/rozetki/shtepselnye_silovye/tdm1/vuoksa_sq1803-0007/ , у нее степень защиты IP54, но в магазине мне сказали, что она для этого не годится.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.09.2016 в 12:05:57

Она должна быть предназначена для открытой установки на улице), Plеxo к примеру)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.09.2016 в 12:24:30

.. И защищена ВДТ/АВДТ, я бы вообще на 10 мА поставил - но тут требуется качественная изоляция, в том числе и у подключаемых удлинителей..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.09.2016 в 13:20:10

Отдельная линия с дифф. защитой 16/0,01. Вариант IP68 выглядит примерно так:

http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/delta/design/DELTA-flache/ Цена скорее всего будет бешеная (независимо от производителя), точно не знаю, никогда такие не покупал.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.09.2016 в 13:47:21

Abrikos, поэтому Plexo попроще - район 750 р)

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

16.09.2016 в 09:52:35

rud написал: Я выбрал вот эту TDM

вот такую точно не надо. как вариант установить розетки в щит. Так розетки (туда же можно АВ и УЗО поставить) будут защищены и от природных воздействий (не только дождя но и солнца), но так же от детей и ушлых соседей в ваше отсутствие.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

16.09.2016 в 09:55:37

Обычные ЭУИ прекрасно служат на улице годами. Вот этому уже 8 лет, полет нормальный, минимум еще столько же простоит. Кстати, недавно мыли сайдинг керхером (фото сделано до мойки). :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.09.2016 в 10:29:21

rud, нормально. Единственное - поставьте козырёк. Либо взять бокс IP65 с розеткой на дин реку. Либо силовой разъём ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

16.09.2016 в 11:19:42

Мегавольт. написал: вот такую точно не надо.

Почему? У ТДМ очень недурной пластик по большей части.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.09.2016 в 11:34:17

А что это за серия и т.п.? Но явно не для уличной установки.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.09.2016 в 11:38:31

megrad, температурный диапазон надо учитывать и воздействие уфл. Не надо извращаться, когда есть нормальные розетки для улицы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу