13.01.2007 в 14:40:56
Здрасьте.
В общем ситуация следующая-
Раньше в квартире стояли редуктора Rbm, работали при открытом кране без шума...но при наполнении туалетного бачка редуктор начинал ужастно шуметь...По качеству народ их не очень хвалил (много было случаев что они текли).Вот и решил заменить редуктора Rbm на разрекламированные Honeywell.Слышал много лестных отзывов о этих редукторах и на этом форуме тоже...Купил эти два редуктора марки D04 в старике хотабыче что в Жулебино(это я к тому что не левые).После установки выявилась другая фишка - редуктор Honeywell начал ещё сильнее шуметь по сравнению с Rbm, как при открытом кране так и при заполнении унитаза.Тогда я решил увеличить давление примерно до 3-4х атмосфер (манометров нет ,говорю на глаз) - шум перестал...но давление в квартирной разводке очень высокое.Естественно я с таким давлением не хочу что либо эксплуатировать (нах мне лишние разрывы гибких подводок !) а при нормальном давлении шум редукторов уже просто одолел.В общем незнаю чё теперь делать...
Взываю нынешних сторожил форума помочь в данной ситуации.Может кто нить посоветует НОРМАЛЬНЫЕ редуктора каторые не шумят?
П.С
Дом многоэтажка, давление от стояка в квартире примерно 5-6 атмосфер.
14.01.2007 в 01:32:20
2ilya123
Ставьте ФАР,шума от них ни разу не слышал,хотя поставил изрядное количество.
15.01.2007 в 11:52:21
2ilya123 не совсем понял, а что вы подразумеваете под шумом? Это же обычный клапан и шума там быть не должно, да и не может быть...
16.01.2007 в 01:11:27
DMC Трудно обьяснить...Примерно так - представьте что тащите по бетону металическую проволоку.И шум и звон в общем =)
Это же обычный клапан и шума там быть не должно, да и не может быть.. Я думаю что это гудят пузырьки воздуха в редукторе (хотя я не редукторных дел мастер утверждать не буду) Либо редуктор создаёт большое сопротивление потоку и вода при трении о стенки редуктора создаёт этот неприятный шум. В общем желею что потратил свои деньги на редектора RBM и Honeywell,еслиб знал купил бы дорогие но качественные FAR.
При разборе редукторов рбм и ханевелл увидел очень схожую конструкцию,кто у кого срисовал незнаю...но видимо поэтому и диапазон шума примерно одинаковый.
16.01.2007 в 10:01:24
2ilya123 Гмм... Редуктора все одинаково сделаны... И проблемы не в редукторах - а в тебе... FAR - дорогой и качественный... Не смешите мои тапочки...
Купи манометры, по 2 штуки на стояк(по одному как минимум требуется, для удобства и чтобы напраслину не гнать) - а вот после этого будешь на редукторы булки крошить.
Без указаний давлений - разговор не имеет смысла. Шум в запорно-регулирующей арматуре появляется при давлениях близких к 8-10бар. При меньших давлениях шум возможен только при заводском браке изделий. И я очень сомневаюсь, чтобы оба редуктора, купленные, как ты говоришь, в пристойном месте, имели одинаковый заводской брак.
Если считаешь что тебе продали с браком - неси на обмен или ремонт.
16.01.2007 в 15:35:16
Dmc
И проблемы не в редукторах - а в тебе... чтобы напраслину не гнать булки крошить
Слушай чё за речь ?Будь добр общайся в норме. Зачем мне манометры если я знаю сколько атмосфер в системе 5-6атм(смотрел у соседей и не раз). Если здешний народ не сталкивался с такой проблемой я только рад. В общем вопрос остаётся закрытым.Никого не хочу обижать.С форума ухожу так как понимаю что ни туда попал.
16.01.2007 в 15:52:38
2ilya123 А ты мне не чекай, чекалка еще не доросла.
В своем тупизме не надо обвинять других. Если ты не понимаешь что тебе говорят - это еще не значит, что тебе говорят неправду, вполне возможно просто ты сам, в силу каких-то причин, не способен впитать и оценить данную информацию.
24.01.2015 в 23:28:45
У меня тожe редуктор мембранный Honeywell шумит - чуть вибрирует и трещит на горячей воде. Причем только при открытии крана на кухонной мойке в определенном положении. При открытии других кранов - шума нет. Если при этом шуме открываю другой кран - шум пропадает. Делаю вывод - на кухонном кране пора буксу менять или в нем что-то не так.
25.01.2015 в 01:34:06
POMOR, ко мне, за короткий отрезок времени, обратились уже 2 человека жалующихся на мини редукторы FAR. Редукторы Honeywell тоже не далеки по качеству от данных устройств.
При установке редукторов на 25 бар таких фирм как FAR и Caleffi у меня ни разу не возникало проблем, в том числе я думаю и у других практиков.
Из дешёвых есть Valtec -
Не нужно экономить на таком оборудовании, как редуктор. Это чуть ли не основная деталь в современном водопроводе.
25.01.2015 в 11:55:10
Немного не понял. У меня не мини редуктор хонивелл, а нормальный - мембранный. Дорогущий. А этот валтек как раз и ругают за ненадежность. Поэтому он и недорогой.
25.01.2015 в 13:10:11
POMOR, где ругают? Я просто не видел критики мембранного редуктора Valtec на 25 бар. Вроде даже наоборот.
Когда у Honeywell появились хорошие редукторы? Наверное я пропустил этот момент )))
25.01.2015 в 13:14:45
Конструктивно Honeywell и FAR - близнецы. При этом все ставят именно их или мини редукторы типа RBM т.д. У меня RBM потек на холодной воде через год. Понаблюдаю за хонивеллом. Но сразу заметил его положительное качество - стало не так заметно включение второго потребителя.
25.03.2019 в 18:10:05
Добрый день! Похожая проблема с этими клапанами (редукторами) d04fm, при не сильном открытии крана гудят трубы, как хвс так и гвс, кто-то нашел решение? Поделитесь советом, как избавиться от гула этих клапанов
25.03.2019 в 18:26:30
abv.046, попробуйте покрутить настройку давления в ту или иную сторону, ориентируясь на слух.
25.03.2019 в 19:55:28
Mazayac написал: abv.046, попробуйте покрутить настройку давления в ту или иную сторону, ориентируясь на слух.
Mazayac, Нет, это не помогает, спасибо. Гул прекращается если повысить давление примерно до 5ти бар, но такое давление держать в системе нет желания
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.