20.09.2016 в 10:30:22
Добрый день!
Многоэтажный дом 62 года постройки, в этажных щитках делали капремонт и в них идет три фазных провода и один провод желто-зеленый, на который подключены нули всех квартир на этаже. Как я понял, в доме нет заземления?
В квартире вся проводка теперь трехжильная (с заземлением), на все линии ставятся отдельные УЗО (10 и 30мА) и одно общее УЗО на квартиру (100мА). Сейчас задумался, т.к. ввести в квартиру землю нет возможности, имеет ли смысл в квартирном электрощитке объединять все заземляющие провода (свет, розетки и т.п.) в одну шину? Тут вижу два возможных варианта:
20.09.2016 в 10:50:56
TitovLab, УЗО работает без заземления.
TitovLab написал: Может просто в квартирном щитке оставить хвосты заземляющих проводов и не прикручивать их на шину PE?
На не подключенной жиле появится потенциал.
TitovLab написал: имеет ли смысл в квартирном электрощитке объединять все заземляющие провода (свет, розетки и т.п.) в одну шину?
Как мин есть одна причина по которой так нужно сделать - чтобы потом в щиток не лазить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.09.2016 в 10:58:34
Для УЗО побоку заземление. Можно в щитке все жилы РЕ подключить на шину, а в розетках пока не подключать. Как появится земля на шине - во всех розетках подключать будешь. А что это за капремонт такой этажных щитков без перехода с TN-C на TN-C-S ? Кто такой капремонт принял?
20.09.2016 в 10:58:55
Я второй вариант не понял. Почему УЗО должно сработать? Куда пойдёт ток утечки?
Обычно в щитках, распредкоробках всё прикручивают. А не прикручивают на концах: в розетках, светильниках; PE вводного кабеля в этажном щитке.
Вообще если ваш жёлто-зелёный провод в стояке более 10 кв. мм, то он зовётся PEN, а не N, и его можно разделить на PE и N. А синего провода точно-точно нет? Говорят, бывает, что в 5-проводном стояке N и PE от этажа к этажу путаются.
20.09.2016 в 11:31:20
Артём Зорин написал: Куда пойдёт ток утечки?
Да куда угодно, УЗО срабарывает на разность токов по L и N
20.09.2016 в 11:32:57
Тут есть нюансы:
20.09.2016 в 11:51:20
MINik написал: Да куда угодно, УЗО срабарывает на разность токов по L и N
И где тут зависимость от того, будут ли все PE соединены между собой в квартирном щитке или нет?
20.09.2016 в 13:16:17
Зависимость такая, что при наличии PE вероятность срабатывания УЗО при утечке выше, чем без него. В компьютере пробило БП на корпус. Если есть заземление - УЗО сработает сразу. Нет - ждите, пока кто-нибудь коснется корпуса. Тогда -наверно сработает.
20.09.2016 в 13:41:57
Киргуду, вопрос не в том, лучше ли с заземлением или без, а в том, как повлияет соединение или несоединение PE различных линий в квартирном щитке (при том, что в этажном вообще нет PE).
20.09.2016 в 14:09:40
В никуда не подключенном проводнике будет наводка.
Если вы не соедините PE в щитке, а подключите к контактам розетки - наводка пойдет на корпус прибора. Поэтому я бы соединил все PE в щите и подключил к нолю для снятия наводки, а в розетках не подключал. Заодно и повысится защита кабеля и соединительных коробок от утечек и разных там перфораторов. Ну либо вообще нигде не подключать - ни в щите, ни в розетках. Просто заизолировать концы и забыть до реконструкции стояков.
26.09.2016 в 13:21:16
aleksandr29 написал: А что это за капремонт такой этажных щитков без перехода с TN-C на TN-C-S ? Кто такой капремонт принял?
Обычная замена стояков, а не реконструкция. Обозвали ремонтом просто, дабы на заземление не тратиться и на кабеле сэкономить. Да и не реконструкция это ни разу и по бумагам скорее всего ею не была, вот и приняли.