Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

24.09.2016 в 18:42:23

На автомате 10А "висят" 11 LED светильников суммарной мощностью 350Вт (потребляемая) При включении этой группы иногда вышибает автомат - большие пусковые токи... Ставить автомат 16А, считаю не правильным (не факт, что поможет). Может поставить автомат "потупее", класса D или E (если такие есть). Ставить пусковое реле на LED драйвера - а они не здохнут?! Может кто сталкивался, какие еще варианты?

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

24.09.2016 в 19:22:57

Обсуждалось подобное, поищите по форуму. Представитель Меандра рекламировал вот это.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.09.2016 в 21:15:59

Saalan написал: Может поставить автомат "потупее", класса D или E

Не надо, лучше поставьте автомат С13. В Москве найдете без проблем.

0
Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

24.09.2016 в 21:40:02

НЕМЕЦ, надо эксперементировать. Похоже срабатывает электромагнитный расцепитель, боюсь С10/С13/С16 особых отличий не будет.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.09.2016 в 23:03:38

Saalan написал: Похоже срабатывает электромагнитный расцепитель

Именно так.

Saalan написал: боюсь С10/С13/ особых отличий не будет

Учитывая что

Saalan написал: иногда вышибает автомат

можно сделать вывод, что срабатывает "на грани". Поэтому отличия будут.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.09.2016 в 23:45:06

С лампами дневного света с ЭПРА также. Как идеи - повесить в цепь резистор на 1 ом достаточной мощности. Поставить другой автомат с таким же номиналом.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

25.09.2016 в 00:10:47

siemens, Вы не попробовали заменить резистор или нагрузку из своего эксперимента?

siemens написал: Но вашу мысль понял - ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора на активной нагрузке с бОльшим потребляемым током.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.09.2016 в 00:19:51

Сергей...... написал: siemens, Вы не попробовали заменить резистор или нагрузку из своего эксперимента?

siemens написал: Но вашу мысль понял - ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора на активной нагрузке с бОльшим потребляемым током.

Сергей......, Нет, не пробовал - времени мало искать резистор на 1 ом. Но то, что резистор не влияет/незначительно влияет на процесс измерения - я уверен, т.к. пробовал ловить пусковые токи других нагрузок.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.09.2016 в 01:26:55

siemens, "11 LED светильников суммарной мощностью 350Вт " В каждом уже стоят резисторы по 3-5 Ом, итого 0,3-0,5 суммарно, Вряд ли там термисторы. Поэтому 1 Ом в два-три раза уменьшит бросок зарядного тока. И на резисторе упадет 1,5 Вт. Еще лучше в каждом светильнике поставить по пару Ом.

0
Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

25.09.2016 в 12:24:54

siemens написал:

С лампами дневного света с ЭПРА также. Как идеи - повесить в цепь резистор на 1 ом достаточной мощности. Поставить другой автомат с таким же номиналом.

siemens, Обалдеть... Насколько я знаю, хозяин за эти LED светильники выложил кругленькую сумму. Как вы считаете контакты стандартных 10А выключателей, будут подгорать?

0
Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

25.09.2016 в 12:27:49

siemens написал:

С лампами дневного света с ЭПРА также. Как идеи - повесить в цепь резистор на 1 ом достаточной мощности. Поставить другой автомат с таким же номиналом.

siemens, Обалдеть... Насколько я знаю, хозяин за эти LED светильники выложил кругленькую сумму. А на деле, дешевое китайское гав... Как вы считаете контакты стандартных 10А выключателей, будут подгорать?

P.S. Мобильного осциллографа у меня нет, попробую тестером с функцией MIN/MAX замерить пусковой ток (если он успеет).

Микитович, нужно простое решение, за которое совесть не мучает. Резистор в цепь каждого светильника - это все снять/поставить Заказчик не оплатит. "Подключить лампочку" - это же не может стоить дорого!

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.09.2016 в 13:10:15

Saalan, В рекомендациях изготовителей ламп есть ограничение: не более 5 ламп с мощностью 15 Вт на 1 выключатель. Что в пересчете 1 мкФ/1 Вт дает емкость входных фильтров 75 мкФ, а у ТС получается более 300. Горят выключатели и залипают. И АВ отщелкивают. Самое простое и правильное решение - разбить светильники на несколько групп и несколько выключателей.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

25.09.2016 в 13:47:55

Нагрузили с10 на почти четыре киловата, и удивляются что выбивает.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

25.09.2016 в 18:18:05

Микитович написал: Saalan, В рекомендациях изготовителей ламп есть ограничение: не более 5 ламп с мощностью 15 Вт на 1 выключатель. Что в пересчете 1 мкФ/1 Вт дает емкость входных фильтров 75 мкФ, а у ТС получается более 300. Горят выключатели и залипают. И АВ отщелкивают. Самое простое и правильное решение - разбить светильники на несколько групп и несколько выключателей.

Микитович, Это где такие рекомендации? В документации к LED светильникам ни слова! 350Вт разбивать на группы (еще один автомат, выключатель, дцать метров кабеля и гофры) - это не смешно! :swoon Я устанавливал гораздо больше LED светильников и по количеству и по мощности - дело в конструкции драйверов конкретных светильников. Проблема копеечная, просто производитель драйвера не поскупился и не сделал схему плавного пуска. Загляните в компьютерный БП, там на входе на порядок большие емкости стоят, неоднократно подключал по 3 графические станции с БП 1000ВТ на линию 16А и ничего не вышибало и не вышибает!

shtazi написал: Нагрузили с10 на почти четыре киловата, и удивляются что выбивает.

shtazi, вы где четыре киловатта насчитали :D

Saalan написал: На автомате 10А ... суммарной мощностью 350Вт (потребляемая)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.09.2016 в 18:38:22

Saalan написал: Это где такие рекомендации?

В рекомендациях на ЛЛ (КЛЛ и другие с ЭПРА). В БП ПК на входе ставят термисторы. В БП светильников почему то забывают, наверное из скромности. А для расширения кругозора можете посмотреть входной каскад в инверторах для сварки, например:

Пусковой заряд идет через резистор, потом при запуске вторичного питания контакты реле замыкают его. Как думаете, для чего?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.