25.09.2016 в 13:10:15
Saalan, В рекомендациях изготовителей ламп есть ограничение: не более 5 ламп с мощностью 15 Вт на 1 выключатель. Что в пересчете 1 мкФ/1 Вт дает емкость входных фильтров 75 мкФ, а у ТС получается более 300. Горят выключатели и залипают. И АВ отщелкивают. Самое простое и правильное решение - разбить светильники на несколько групп и несколько выключателей.
25.09.2016 в 13:47:55
Нагрузили с10 на почти четыре киловата, и удивляются что выбивает.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.09.2016 в 18:18:05
Микитович написал: Saalan, В рекомендациях изготовителей ламп есть ограничение: не более 5 ламп с мощностью 15 Вт на 1 выключатель. Что в пересчете 1 мкФ/1 Вт дает емкость входных фильтров 75 мкФ, а у ТС получается более 300. Горят выключатели и залипают. И АВ отщелкивают. Самое простое и правильное решение - разбить светильники на несколько групп и несколько выключателей.
Микитович, Это где такие рекомендации? В документации к LED светильникам ни слова! 350Вт разбивать на группы (еще один автомат, выключатель, дцать метров кабеля и гофры) - это не смешно! :swoon Я устанавливал гораздо больше LED светильников и по количеству и по мощности - дело в конструкции драйверов конкретных светильников. Проблема копеечная, просто производитель драйвера не поскупился и не сделал схему плавного пуска. Загляните в компьютерный БП, там на входе на порядок большие емкости стоят, неоднократно подключал по 3 графические станции с БП 1000ВТ на линию 16А и ничего не вышибало и не вышибает!
shtazi написал: Нагрузили с10 на почти четыре киловата, и удивляются что выбивает.
shtazi, вы где четыре киловатта насчитали :D
Saalan написал: На автомате 10А ... суммарной мощностью 350Вт (потребляемая)
25.09.2016 в 18:38:22
Saalan написал: Это где такие рекомендации?
В рекомендациях на ЛЛ (КЛЛ и другие с ЭПРА). В БП ПК на входе ставят термисторы. В БП светильников почему то забывают, наверное из скромности. А для расширения кругозора можете посмотреть входной каскад в инверторах для сварки, например:
Пусковой заряд идет через резистор, потом при запуске вторичного питания контакты реле замыкают его. Как думаете, для чего?
25.09.2016 в 18:48:56
Микитович написал: Пусковой заряд идет через резистор, потом при запуске вторичного питания контакты реле замыкают его. Как думаете, для чего?
Микитович, Схемотехника и почему так - понятно. Интересна ссылка на документ, в котором производитель пишет - "Мои драйвера гавно, если у Вас больше 75Вт, тяните еще одну линию, ставьте еще один автомат, второй выключатель или контактор на 63А"
Сейчас в учереждениях активно меняют стандартные люминесцентные лампы (для Амстронга) на светодиодные. Неужели везде проводку меняют?!
25.09.2016 в 19:02:38
Saalan написал: Сейчас в учереждениях активно меняют стандартные люминесцентные лампы (для Амстронга) на светодиодные. Неужели везде проводку меняют?!
25.09.2016 в 19:30:20
ebf, Я к этому и веду... А то по таким рекомендациям 4х18=72вт - на каждую лампу своя линия и свой выключатель! :D
25.09.2016 в 19:31:23
Saalan написал: 350Вт разбивать на группы (еще один автомат, выключатель, дцать метров кабеля и гофры) - это не смешно!
Достаточно просто еще одного выключателя, чтобы они не включались все одновременно. Автомат не нужен, кабель в щиток не нужен и тем более гофра не нужна (она вообще чаще всего не нужна).
25.09.2016 в 20:03:46
Saalan написал: Неужели везде проводку меняют?!
Асфальт укладывают в лужи? Укладывают. Посему вопрос о компетентности "мастеров". Вернее о компетентности заказчиков и и системе допуска к выполнению работ. В нормальных странах к работе допускают обученных, сдавших экзамены и имеющих сертификат. У нас в лучшем случае фирмы покупают лицензию и совершенно не заботятся о знаниях и умении работников. Попробуйте в Германии или Франции смонтировать самостоятельно электрооборудование в квартире. Вас контролирующие организации и страховики очень глубоко засунут. Потому как работает система ответственности. Так мы о чем, как делают или как правильно?
26.09.2016 в 10:17:23
В общем тема развивается по маршруту предшественников.
Если правильно и красиво, то надо либо менять схему с проводкой, либо сами светильники, либо драйвер светильника.
Но есть и вариант традиционно возможного колхозинга.
Если производитель светильников, или драйвера для светильника не предусмотрел меры для снижения пускового тока, то вам остается сделать это за него. Либо проявить принципиальность и настоять на замене светильников на нормальные.
Можно перед каждым светильником поставить примерно такие NTC-резисторы (варианты для примера
Первая - 5 NTC на макетной платке (продаются такие мелкие односторонние печатные платки с готовыми монтажными отверстиями с "квадратно-кустовым" расположением). Вторая - спаянная пара NTC Я таким способом делал вечными галогенки в подъезде, утомившись менять перегоревшие лампы. При включении холодной лампы ток включения уменьшается в 3-4 раза. Обжимаю термоусадкой + НШВИ на выводы. "Еще никто не жаловался". Выпаяные из компьютерных блоков питания NTC номиналом 3-8 Ом не сильно эффективны. Они рассчитаны на другую мощность нагрузки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу