25.09.2016 в 18:48:56
Микитович написал: Пусковой заряд идет через резистор, потом при запуске вторичного питания контакты реле замыкают его. Как думаете, для чего?
Микитович, Схемотехника и почему так - понятно. Интересна ссылка на документ, в котором производитель пишет - "Мои драйвера гавно, если у Вас больше 75Вт, тяните еще одну линию, ставьте еще один автомат, второй выключатель или контактор на 63А"
Сейчас в учереждениях активно меняют стандартные люминесцентные лампы (для Амстронга) на светодиодные. Неужели везде проводку меняют?!
25.09.2016 в 19:02:38
Saalan написал: Сейчас в учереждениях активно меняют стандартные люминесцентные лампы (для Амстронга) на светодиодные. Неужели везде проводку меняют?!
25.09.2016 в 19:30:20
ebf, Я к этому и веду... А то по таким рекомендациям 4х18=72вт - на каждую лампу своя линия и свой выключатель! :D
25.09.2016 в 19:31:23
Saalan написал: 350Вт разбивать на группы (еще один автомат, выключатель, дцать метров кабеля и гофры) - это не смешно!
Достаточно просто еще одного выключателя, чтобы они не включались все одновременно. Автомат не нужен, кабель в щиток не нужен и тем более гофра не нужна (она вообще чаще всего не нужна).
25.09.2016 в 20:03:46
Saalan написал: Неужели везде проводку меняют?!
Асфальт укладывают в лужи? Укладывают. Посему вопрос о компетентности "мастеров". Вернее о компетентности заказчиков и и системе допуска к выполнению работ. В нормальных странах к работе допускают обученных, сдавших экзамены и имеющих сертификат. У нас в лучшем случае фирмы покупают лицензию и совершенно не заботятся о знаниях и умении работников. Попробуйте в Германии или Франции смонтировать самостоятельно электрооборудование в квартире. Вас контролирующие организации и страховики очень глубоко засунут. Потому как работает система ответственности. Так мы о чем, как делают или как правильно?
26.09.2016 в 10:17:23
В общем тема развивается по маршруту предшественников.
Если правильно и красиво, то надо либо менять схему с проводкой, либо сами светильники, либо драйвер светильника.
Но есть и вариант традиционно возможного колхозинга.
Если производитель светильников, или драйвера для светильника не предусмотрел меры для снижения пускового тока, то вам остается сделать это за него. Либо проявить принципиальность и настоять на замене светильников на нормальные.
Можно перед каждым светильником поставить примерно такие NTC-резисторы (варианты для примера
Первая - 5 NTC на макетной платке (продаются такие мелкие односторонние печатные платки с готовыми монтажными отверстиями с "квадратно-кустовым" расположением). Вторая - спаянная пара NTC Я таким способом делал вечными галогенки в подъезде, утомившись менять перегоревшие лампы. При включении холодной лампы ток включения уменьшается в 3-4 раза. Обжимаю термоусадкой + НШВИ на выводы. "Еще никто не жаловался". Выпаяные из компьютерных блоков питания NTC номиналом 3-8 Ом не сильно эффективны. Они рассчитаны на другую мощность нагрузки.
26.09.2016 в 18:59:27
Микитович, зато с такой системой их граждане не умеют ничего, кроме как бабки платить. Они даже лампочку в поворотниках в сервис поедут менять, только и умеют как деньги отсчитывать
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
26.09.2016 в 22:44:16
Kulibin96 написал: Микитович, зато с такой системой их граждане не умеют ничего, кроме как бабки платить.
Не пишите глупости. Неумех всюду хватает, у нас в том числе.
27.09.2016 в 00:31:44
Kulibin96 написал: Они даже лампочку в поворотниках в сервис поедут менять, только и умеют как деньги отсчитывать
И это правильно. Булочник платит сервисмену, сервисмен платит электрику, электрик платит булочнику... Каждая работа сделана специалистом, а значит - качественно. А деньги крутятся в экономике и экономика оживает.
27.09.2016 в 19:48:56
НЕМЕЦ, по вашей схеме я должен получать +120к в месяц. А вот минус того что вы говорите- у нас и в бывшем СНГ каждый умел много чего и умеет- и от простуды сам себя вылечит, и розетку поменяет, и свою копейку наизусть знает. Но работает за гроши. В той же Германии пособие по безработице лет 8 назад 490 евро было, по нашему где то под 100к. Но наши привыкли надеяться на себя, а они любят чтоб за них во всем думали- что есть, как отдыхать, как быть законопослушным и в какой позе девку трахать( да-да, в США в каком то штате есть и такое) Тут больше разница в национальном менталитете.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
27.09.2016 в 20:01:11
Kulibin96 написал: наши привыкли надеяться на себя, а они любят чтоб за них во всем думали- что есть, как отдыхать, как быть законопослушным и в какой позе девку трахать( да-да, в США в каком то штате есть и такое)
Перестаньте Вы эту дурь телевизионную сюда гнать. :D
27.09.2016 в 20:05:35
Kulibin96 написал: у нас и в бывшем СНГ каждый умел много чего и умеет- и от простуды сам себя вылечит, и розетку поменяет
Угу, всё умеют. Одинаково плохо. Я Вам по экономику, а Вы мне про "у нас".
28.09.2016 в 11:14:47
Saalan написал: Ставить автомат 16А, считаю не правильным (не факт, что поможет).
Почему Вы так считаете? Автомат призван защищать линию, а не нагрузку. А у Вас там всяко не меньше 1,5 кв. мм меди? Поэтому 16 А будет самое то. А пусковые токи при емкостной нагрузке можно погасить индуктивностью. Поставить вместо предлагаемых резисторов дроссель. Можно один общий на суммарный ток, а лучше на каждый светильник\группу светильников поставить дроссель от старой ЛЛ, коих выкидывается великое множество. Проверено. Помогает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.