СтранникXXI написал:
BV написал:
Если часто и это ванная или сортир - не очень удобно в темноте завершать процедуры
Лента в сортире? Сомнительно.
Полно тарелок с последовательным включением лед диодов и токовым драйвером, причем любых размеров.
См какие драйверы у автора вопроса: Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W. Это НЕ лента. Может линейка, может - тарелка.
Периодически попадаются дохлые - обрыв диода, закорачиваешь его и "вторая жизнь" :)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
BV написал:
Вчера общался с проектировщиками .... ставят в обязательном порядке на группу драйверов под одним автоматом вот такое
Ну не на 4 же драйвера по 18Вт.
СтранникXXI, там на порядок больше.... коттеджи, тауны....
Автору вопроса самому решать, что ставить - информации дано предостаточно.
Но ИМХО, контактор с резистором, и вдобавок реле времени выглядят явно ээээ, как бы помягче сказать-то :), по сравнению с резистором который вполне решает вопрос.
Подумал насчет термисторов - думаю был не прав, т.к. при коротких провалах сети термистор не успеет остыть, и следовательно не годится. Годится только для холодного старта.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
cineman написал:
Освежу тему. Купил четыре драйвера для светодиодов Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W.
В описании на сайте о пусковом токе ни ни, и только в сопроводительной бумажке обнаружилась надпись: "Макс. ток холодного старта при 230В.....55А".
То есть обвинил производителя в том, что он не предоставил информацию на сайте, и только когда он получил драйвера ... ему открылась истина.
BV, спасибо за информацию.
Чуть ранее я пытался посмотреть характеристики на сайте, но, блин, сраница почему-то не открывается, хоть тресни.
Ну, теперь и гадать не надо, все достаточно четко расписано.