29.09.2016 в 14:38:24

siemens, это как это не влияет,влияет и ещё как

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.09.2016 в 14:40:28

ebf написал: siemens, это как это не влияет,влияет и ещё как

ebf, Если еще хотите поспорить - я не против. Находите ту тему и начнем заново.

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

29.09.2016 в 15:18:25

Я почему-то написал ВВГ, хотя речь идет о ВВП Одесскабеля. Разница вроде в том что он по ТУ изготовлен. Ну не суть. В чем опасность ШВВПн в штробе? Грибок (могут залить соседи), натяжение штукатурки, слабая изоляция?

Пусть я поеду и куплю уже полтора квадрата лучше, но буду переживать за лампочку которую повесил на 0,75, потолок уже вскрыть не хочется)

В интернете по этому поводу какие-то дебаты, вроде и нельзя, но если хочется можно. Меня ж говорю единственно смутило размер провода, показалось избыточным такое тянуть к выключателю и экономке.

Что ж говорить о соплях которые в наследство оставили где два тонких шнурочка еще и изолентой соединены, и как оно работало до сих пор.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

29.09.2016 в 15:40:49

ВВП, насколько я знаю, по украинским нормам применять можно. В России такой не производится.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.09.2016 в 18:09:10

siemens написал:

ebf написал: siemens, это как это не влияет,влияет и ещё как

ebf, Если еще хотите поспорить - я не против. Находите ту тему и начнем заново.

siemens, О чём,об этом ?

siemens написал: ГОСТ в плане коэффициента 1.45 я толкую не правильно,

так исправьте свой ролик и несите знания,правильные знания в массы,а не занимайтесь отсебятиной.Не в обиду

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.09.2016 в 18:37:00

Костян челяб написал: ВВП, насколько я знаю, по украинским нормам применять можно. В России такой не производится.

Мне даже страшно представить,чтобы под таким названиям,у нас начали производить такой кабель. :scare

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.09.2016 в 18:53:04

ebf написал: чтобы под таким названиям,у нас начали производить такой кабель

Ну и стандартный диалог после покупки: "Вчера купил бухту ВВП. Так вот, ВВП - говно!" :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

30.09.2016 в 05:09:06

Leprechaun написал: между коробками выбрал ВВГ-1 4мм., к розеткам ВВГ-1 2,5 мм., ну это стандарт вроде

Перебор сечения между коробками розеток!

Стандарт между коробками розеток 2,5 мм2, что с запасом от требуемого нормами минимума 1,5 мм2!

Сечение 4 мм2 между коробками есть смысл применять для бытовых розеток отопительных приборов. .

Leprechaun написал: ШВВПн

Халтура!

Но, если будет качественно соединен, оконцован, то мелкая, практически не ухудшающая электро/пожаро безопасность. .

ГОСТ Р 50571.15-97 написал 522.14.2 В зданиях с гибкими или неустойчивыми конструкциями (СВ4) следует применять гибкие электропроводки.

То есть, как минимум, в деревянных строениях, где жесткие требования к пожаробезопасности. .

ПУЭ Украина 2016 написал 2.1.12. Для выполнения стационарной электропроводки разрешено использовать гибкие кабеля и провода.

. На вызовах во всех случаях, где сталкивался с ШВВП, ПВС проложенным много лет назад, они в основном были в отличном состоянии, редко в хорошем.

Яркий пример, что критики ШВВП, ПВС голословно кричат с пеной у рта про опасность неуместного применения ШВВП. ПВС, это использование ШВВП, ПВС для подключения кондиционеров, где ШВВП, ПВС частично находятся на улице при низких, высоких температурах, солнечной радиации и служит больше срока заявленного производителем.

То есть применение ШВВП, ПВС по не знанию, если достался нашару это безобидный детский лепет по сравнению с электро/пожаро ОПАСНОЙ халтурой применения вагин для соединения проводки критиками ШВВП, ПВС.

То, что соединение проводки вагинами это электро/пожаро ОПАСНАЯ халтура с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами подробней всех разъяснил на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.

В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила!

Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом! .

Leprechaun написал: Но читаю везде минимум 1,5 на свет пишут. Зачем на 10-100 ватт такой запас? Расстроился, ехать докупать что ли, хочется нормально сделать. В другой комнате вообще 0,75 подвел, но там тоже 1 светодиодка на 10 ватт.

Да, по нормам групповая проводка должна быть не менее 1,5 мм2, но в нормах, даже МЭК, бывают оторванность от реальности, перегибы, ошибки, даже ОПАСНЫЕ.

По здравому смыслу на освещение, даже с лампами накаливания, при ПРАВИЛЬНОЙ защите, которую я на просторах Русскоязычного интернета неоднократно рекомендовал делать, которая в некоторой мере с учетом широко применяемого сечения проводников в светильниках, сечение 1,0 и даже 0,75 вполне безопасно.

Некоторые заводы уже выпускают ВВГнг 1,0 мм2. .

Leprechaun написал: Вопрос в том запариться ли с заменой провода до начала работ.

Если не поджимает бюджет, то конечно лучше ШВВП не использовать.

Если поджимает, то лучше деньги потратить на защиту с более редкими, но более лучшими номиналами, которые обычно дороже складских номиналов.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.09.2016 в 05:30:14

Пасититель, он же Наблюдатель. ПВС в кондиционерах поимегяют долбо..ы и Наблюдатели с Посетителями. А должен применяться другой. Читайте мануал на кондиционер

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

30.09.2016 в 07:10:08

А ни кому не показалось, что автор разводит шлейфом и от ввода у него идёт один провод 4мм? А дальше, от этого провода он и питает и розетки и свет. Надеюсь, что мне показалось.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

30.09.2016 в 08:26:29

Oleg V написал: А ни кому не показалось, что автор разводит шлейфом и от ввода у него идёт один провод 4мм? А дальше, от этого провода он и питает и розетки и свет. Надеюсь, что мне показалось.

Oleg V, если автор оставляет старый щиток на двух пробках без переделки, то так и есть.

0