siemens, это как это не влияет,влияет и ещё как
29.09.2016 в 14:38:24
siemens, это как это не влияет,влияет и ещё как
29.09.2016 в 14:40:28
ebf написал: siemens, это как это не влияет,влияет и ещё как
ebf, Если еще хотите поспорить - я не против. Находите ту тему и начнем заново.
29.09.2016 в 15:18:25
Я почему-то написал ВВГ, хотя речь идет о ВВП Одесскабеля. Разница вроде в том что он по ТУ изготовлен. Ну не суть. В чем опасность ШВВПн в штробе? Грибок (могут залить соседи), натяжение штукатурки, слабая изоляция?
Пусть я поеду и куплю уже полтора квадрата лучше, но буду переживать за лампочку которую повесил на 0,75, потолок уже вскрыть не хочется)
В интернете по этому поводу какие-то дебаты, вроде и нельзя, но если хочется можно. Меня ж говорю единственно смутило размер провода, показалось избыточным такое тянуть к выключателю и экономке.
Что ж говорить о соплях которые в наследство оставили где два тонких шнурочка еще и изолентой соединены, и как оно работало до сих пор.
29.09.2016 в 15:40:49
ВВП, насколько я знаю, по украинским нормам применять можно. В России такой не производится.
29.09.2016 в 18:09:10
siemens написал:
ebf написал: siemens, это как это не влияет,влияет и ещё как
ebf, Если еще хотите поспорить - я не против. Находите ту тему и начнем заново.
siemens, О чём,об этом ?
siemens написал: ГОСТ в плане коэффициента 1.45 я толкую не правильно,
так исправьте свой ролик и несите знания,правильные знания в массы,а не занимайтесь отсебятиной.Не в обиду
29.09.2016 в 18:37:00
Костян челяб написал: ВВП, насколько я знаю, по украинским нормам применять можно. В России такой не производится.
Мне даже страшно представить,чтобы под таким названиям,у нас начали производить такой кабель. :scare
29.09.2016 в 18:53:04
ebf написал: чтобы под таким названиям,у нас начали производить такой кабель
Ну и стандартный диалог после покупки: "Вчера купил бухту ВВП. Так вот, ВВП - говно!" :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.09.2016 в 05:09:06
Leprechaun написал: между коробками выбрал ВВГ-1 4мм., к розеткам ВВГ-1 2,5 мм., ну это стандарт вроде
Перебор сечения между коробками розеток!
Стандарт между коробками розеток 2,5 мм2, что с запасом от требуемого нормами минимума 1,5 мм2!
Сечение 4 мм2 между коробками есть смысл применять для бытовых розеток отопительных приборов. .
Leprechaun написал: ШВВПн
Халтура!
Но, если будет качественно соединен, оконцован, то мелкая, практически не ухудшающая электро/пожаро безопасность. .
ГОСТ Р 50571.15-97 написал 522.14.2 В зданиях с гибкими или неустойчивыми конструкциями (СВ4) следует применять гибкие электропроводки.
То есть, как минимум, в деревянных строениях, где жесткие требования к пожаробезопасности. .
ПУЭ Украина 2016 написал 2.1.12. Для выполнения стационарной электропроводки разрешено использовать гибкие кабеля и провода.
. На вызовах во всех случаях, где сталкивался с ШВВП, ПВС проложенным много лет назад, они в основном были в отличном состоянии, редко в хорошем.
Яркий пример, что критики ШВВП, ПВС голословно кричат с пеной у рта про опасность неуместного применения ШВВП. ПВС, это использование ШВВП, ПВС для подключения кондиционеров, где ШВВП, ПВС частично находятся на улице при низких, высоких температурах, солнечной радиации и служит больше срока заявленного производителем.
То есть применение ШВВП, ПВС по не знанию, если достался нашару это безобидный детский лепет по сравнению с электро/пожаро ОПАСНОЙ халтурой применения вагин для соединения проводки критиками ШВВП, ПВС.
То, что соединение проводки вагинами это электро/пожаро ОПАСНАЯ халтура с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами подробней всех разъяснил на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме .
В теме дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила!
Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме ! .
Leprechaun написал: Но читаю везде минимум 1,5 на свет пишут. Зачем на 10-100 ватт такой запас? Расстроился, ехать докупать что ли, хочется нормально сделать. В другой комнате вообще 0,75 подвел, но там тоже 1 светодиодка на 10 ватт.
Да, по нормам групповая проводка должна быть не менее 1,5 мм2, но в нормах, даже МЭК, бывают оторванность от реальности, перегибы, ошибки, даже ОПАСНЫЕ.
По здравому смыслу на освещение, даже с лампами накаливания, при ПРАВИЛЬНОЙ защите, которую я на просторах Русскоязычного интернета неоднократно рекомендовал делать, которая в некоторой мере с учетом широко применяемого сечения проводников в светильниках, сечение 1,0 и даже 0,75 вполне безопасно.
Некоторые заводы уже выпускают ВВГнг 1,0 мм2. .
Leprechaun написал: Вопрос в том запариться ли с заменой провода до начала работ.
Если не поджимает бюджет, то конечно лучше ШВВП не использовать.
Если поджимает, то лучше деньги потратить на защиту с более редкими, но более лучшими номиналами, которые обычно дороже складских номиналов.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
30.09.2016 в 05:30:14
Пасититель, он же Наблюдатель. ПВС в кондиционерах поимегяют долбо..ы и Наблюдатели с Посетителями. А должен применяться другой. Читайте мануал на кондиционер
30.09.2016 в 07:10:08
А ни кому не показалось, что автор разводит шлейфом и от ввода у него идёт один провод 4мм? А дальше, от этого провода он и питает и розетки и свет. Надеюсь, что мне показалось.
30.09.2016 в 08:26:29
Oleg V написал: А ни кому не показалось, что автор разводит шлейфом и от ввода у него идёт один провод 4мм? А дальше, от этого провода он и питает и розетки и свет. Надеюсь, что мне показалось.
Oleg V, если автор оставляет старый щиток на двух пробках без переделки, то так и есть.
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу