Andrey_66
Andrey_66
Новичок

Регистрация: 30.09.2016

Новороссийск

Сообщений: 3

30.09.2016 в 21:31:11

Добрый день. Купил трубу из нержавейки 08Х18Н10 наруж.диметр 33,7 толщина стенки 3,0 порезал и подсоединил посредством двух кусков полотенцесушитель. Одна из труб (только нижняя) потекла в 10 местах, вдоль какой-то полосы чуть светлее цветом. Видимо это шов. Звонил на фирму где брал- говорят - сначала- не может быть. потом- это электротоки. Блуждающие. Но ни где в контакте с трубами проводников тока нет. Не верится мне что-то про токи. Я думаю, что сама труба - дрянь. Кто прав? Интересует мнение опытных людей кто сталкивался с таким поведением современной нержавейки. Прошу совета - какую трубу теперь купить - марку стали и толщину стенок.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

30.09.2016 в 23:29:17

Давайте так, начнём с вашего метода соединения этой трубы, который хотелось бы здесь услышать... кстати, вы ничего случайно не спутали и толщина стенки этой трубы действительно 3мм ?

0
Andrey_66
Andrey_66
Новичок

Регистрация: 30.09.2016

Новороссийск

Сообщений: 3

01.10.2016 в 08:05:36

трубы вкручены в полипропиленовые отводы с внутренней металлической резьбой на концах,на подмотку с пастой. толщина стенки 3 мм -в товарном чеке написано. да я и замерял сам -3 мм. при покупке зяверяли что этого достаточно. по резьбам не течёт. дырки только по всей длине нижней трубы, на верхней нет ни единой. причина не понятна. Даже не дырки,а поры какие-то. Их количество растет. Полгода назад было две. Хотел заварить , но сейчас их 10.

0
rustam29534
rustam29534
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

01.10.2016 в 09:27:27

Andrey_66, Тут думать нечего ,твоя сталь голимый аустенит, у нас печи были с теплообменниками из таких сталей.Межкристаллическая коррозия скорее всего дала о себе знать.Обычно такие стали стоят долго и упорно. Брак короче

0

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10407

01.10.2016 в 09:31:12

Когда резьбу нарезали запредельных усилий не прикладывали? Если шов свернуть - он как раз и потечёт. При стенке 3мм даже не представляю что нужно делать, брак трубы 100%.

0
Andrey_66
Andrey_66
Новичок

Регистрация: 30.09.2016

Новороссийск

Сообщений: 3

01.10.2016 в 10:18:23

Да нет,заворачивал не со всей дури. да и все-таки труба жесткая на кручение. я б её не перекрутил. Дело ещё и в том, что купить я могу трубу опять только у них-же. Я покупал у них 08Х18Н10 наруж.диметр 33,7 толщина стенки 3,0 -без Т (титан) -другой не было деньги за трубу вернуть или поменять кусок-это с ними бодаться надо. Придётся покупать, и у них-же. Сейчас у них есть 08Х18Н10Т наруж.диметр 34 толщина стенки 4,0 -эта получше будет? - с титаном, вроде бесшовная, производителя не уточнял...

0
rustam29534
rustam29534
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

01.10.2016 в 10:40:27

Andrey_66 написал: Да нет,заворачивал не со всей дури. да и все-таки труба жесткая на кручение. я б её не перекрутил. Дело ещё и в том, что купить я могу трубу опять только у них-же. Я покупал у них 08Х18Н10 наруж.диметр 33,7 толщина стенки 3,0 -без Т (титан) -другой не было деньги за трубу вернуть или поменять кусок-это с ними бодаться надо. Придётся покупать, и у них-же. Сейчас у них есть 08Х18Н10Т наруж.диметр 34 толщина стенки 4,0 -эта получше будет? - с титаном, вроде бесшовная, производителя не уточнял...

Andrey_66, А вот теперь все ясно..Титан то как раз и добавляют чтоб избежать этой самой коррозии во время сварки насколько я знаю

0

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

glavmex
glavmex
Местный

Регистрация: 12.01.2007

Москва

Сообщений: 101

03.10.2016 в 12:55:53

Как уже пришли к выводу надо цельнотянутую. Наблюдал одну такую черную ДУ 100 10 хомутов на 4 метрах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.