Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5791870

Не получилось вставить сразу, извиняюсь

Заказал перенос водоразводки в санузле с учетом замуровывания части труб под плитку. для надежности договаривались на выполнение чехией,(под это дело отдал закупку исполнителю), но по факту делали другим материалом .Резьбовые соединения ставили на лен с пастой.

Прошу профи оценить можно ли то, нормально ли сделали, и можно ли это замуровывать под плитку.

Нельзя.
Как минимум, одеть в утеплитель.
А лучше переделать всё.

Oleg V,
На счет терморасширения в курсе - или утеплителем оберну или в мет профиль спрячу, чтоб свободно там лежало.

Что конкретно , как вы считаете, сделано не так?

livital, пайка ппр похоже с прегревом и заужением внутри фитингов, резьбовые соединения кранов, и вн. также - не разъемные, смеситель ванны практически гарантировано будет под углом к стене, ну или ванна относительно стены, как повезет.
Штукатурить сначала надо было, + то что на фото - быстро быстро делалось, какая..."чехия", о чем вы? Ничего радикально не поменялось бы.

Если вы заказывали "монтаж с материалами" и выбирали кто меньше назовет цену, то на фото вполне логично все: вода есть в кране, скажите спасибо как есть, накидные гайки тоже денег стоят, вы их наверняка не оговаривали, как "чехию".

На бойлере просто американки, ни крана для слива ни предохранительного...нет?

iv.iv, как видите нет. Но у меня и раньше не было - полет 3 года нормальный. Я правда спускной клапан давал на установку, но похоже забыли

master.msk,

  • напор на кухне нормальный - так что если заужение и есть-то, наверное, не критичное?
    То что кран будет под углом -неприятно, но не критично. Главное чтоб было надежно.

Монтаж был фиксированный, а материалы как раз оговаривались отдельно и я тут не кроил - и как "чешский" данный комплект материалов выставили 8 тысяч.(из не показанного там еще подвод по задней стенке ванной для стиралки ) Если судить даже по конским ценам на FV-пластик в Леруа, это более чем достаточно и я решил пусть сами закупают, но вот поставили то что есть. Трубы, как я понимаю, не плохие, но хиленькая фурнитура смущает.

  • фитинги поставленные на лен - их не разорвет? В течение какого срока лен набухает?
  • насколько критична вставка неармированного куска трубы на горячую воду? (на фото, где смеситель, серый кусок)
  • нормально ли пропаяны соединительные муфты?

Что касается установки, то пока собираюсь замуровывать в металлических профилях для гипсокартона и совсем не замуровывать концы (оставить свободными в коробе и в углу ванной).

Кстати, обнаружил такой кусок трубы на подводе холодной воды к водонагревателю. Насколько критично?

Вы пытаетесь нас убедить в том, что у Вас всё хорошо сделано?
Скажем так, всё выглядит вполне гармонично.
Я не нашёл на фото, что можно бы оставить как есть.

Как смотрю, делали из труб и фитингов, которые остались с предыдущих объектов...

livital написал:
выставили 8 тысяч.

Или у вас дороже "чехи", или я больше 4т. руб. не вижу.

Баш майсторът

Oleg V написал:
Вы пытаетесь нас убедить в том, что у Вас всё хорошо сделано?
Скажем так, всё выглядит вполне гармонично.
Я не нашёл на фото, что можно бы оставить как есть.

Oleg V,Нет, я не пытаюсь и даже завел тему. Но говорить что "все плохо" я в разборе с мастером не могу - нет конкретики. Что КОНКРЕТНО сделано не так?

jekasus написал:

Или у вас дороже "чехи", или я больше 4т. руб. не вижу.

jekasus,
Я тоже не вижу, потому и считал что 8 тысяч хватит и на "откат за покупку" и на нормальный материал. Переоценил жадность исполнителя.

jekasus написал:
Или у вас дороже "чехи"

нет здесь на фото чехов

iv.iv написал:
нет здесь на фото чехов

Это прекрасно вижу, я про деньги

Баш майсторът

iv.iv, угу -отечественные и немного китай. Но брали деньги как на "чехов" .

Но вопрос то не о жадности исполнителя - фиг с этими деньгами. Да и чешский материал не обязаловка, работают и другим.

Вопрос в другом - можно это замуровывать под плитку? Или что-то нужно переделать.

livital, как Вы не понимаете?.. Ваш вопрос аналогичен "что поменять в жигулях, что бы получился мерседес"
Ни одной нормальной пайки, трубы/фитинги левые, схема убогая.
Если Вам нужен формальный повод - трубы не те, что заказаны.
Если Вы не хотите ругаться с мастером - простите его и помолитесь за соседей снизу. У Вас последний, кажется?
Если Вы ждёте, что кто-то на форуме подпишется и даст гарантию или одобрение на такую работу - маловероятно.
Если Вы ждёте чего-то ещё, более неожиданного, озвучьте.
И да, я почти кричу на Вас, в Ваших же интересах. Трезвейте уже!

Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 983

Боюсь навлечь на себя гнев, но у 99% населения все так и сделано. А у остальных - разводка как в подводной лодке. Ее мастера себе делали, навязывали или заказчик хотел круто. Почти шучу :-)

Oleg V написал:
livital, как Вы не понимаете?.. Ваш вопрос аналогичен "что поменять в жигулях, что бы получился мерседес"

Oleg V, таки да, не понимаю.
Схема и качество труб уже не интересны - они уже стоят как данность и всю систему мне менять точно не будут (деньги уже отдал на прошлой неделе ). А вот что-то подшаманить/поменять вполне можно и договорится. Но для этого нужно понимать, где тут самые критичные узлы сделанные не правильно. А если я просто процитирую вашу оценку то, прогнозирую, просто буду послан далеко и надолго.

В принципе , я исполнителя искал через ремнтник ру, и могу оставить соответствующий негативный отзыв, что еще дает возможность еще что-то поиметь с этих ребят. Сейчас, например, позвонил и договорился, что сделают договор с гарантией. Кстати, что должно быть в этом договоре и на какой срок они обычно заключаются?

Это виктимность, я пасс, господа.

Т.е. полагаете , что нужно по-уму надо требовать все переделать полностью? Что конкретно, кроме "не тех" труб, подавать как претензию?

К сожалению сообщения типа "все плохо" я вербализировать как претензию просто не в состоянии. А с конкретикой пока не густо.

master.msk написал:
пайка ппр похоже с прегревом и заужением внутри фитингов

master.msk написал:
резьбовые соединения кранов, и вн. также - не разъемные

master.msk написал:
смеситель ванны практически гарантировано будет под углом к стене

iv.iv написал:
ни крана для слива ни предохранительного...нет?

livital написал:
Я правда спускной клапан давал на установку, но похоже забыли

jekasus написал:
делали из труб и фитингов, которые остались с предыдущих объектов

livital написал:
Сейчас, например, позвонил и договорился, что сделают договор с гарантией

а вы о чем договаривались, о каком договоре? если не знаете что в нем должно быть

livital написал:
Сейчас, например, позвонил и договорился, что сделают договор с гарантией

Бумажный договор, чтобы можно было только на него расчитывать, он должен также бумажному проекту соответствовать, а не устным договоренностям. Прям реальному монтажному проекту с указанием каждой гаечки...а не просто бла бла бла

Сколько это стоило, если не секрет?

livital, Вам опрессовку делали? Судя по тому, как паяли и накручивали кран на муфту комбинированную, инструмента нормального, а тем более пресса у них нет!

dmitrovski написал:
пресса

master.msk написал:

Сколько это стоило, если не секрет?

master.msk,
Ну я хотел договор , где написано что гарантия на работу на несколько лет. Что б если потекло - они б отвечали. Все остальное, по сути, не важно, а вот самому попасть на ремонт свой или соседей с низу -не хотелось бы.
10 работа. 8 - материалы. делали 1 день.

livital написал:
10 работа. 8 - материалы. делали 1 день.

а ЧТО вы хотели за эти деньги ?(с) ...музыка и слова народные

Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.

master.msk написал:

dmitrovski написал:
пресса

master.msk, а в курсе

livital написал:
10 работа. 8 - материалы. делали 1 день.

Круто. Чтоб я так жил, чтоб все так жили... У меня день только на составление списка комплектующих и закупки уходит. И это минимум, ну практически очень очень редко бывает...плюс еще день заехать на объект, подготовить рабочее место...Ну это конечно, не такие "разводки" как у вас если делать. Получается очень выгодно, чем они рискуют? да ни чем, вряд ли кто то будет требовать эти копейки, а кто и не узнает, а потом срок по гарантии закончится...еще над доказать, а кто этим будет заниматься, других забот у всех хватает...

livital написал:
принципе , я исполнителя искал через ремнтник ру, и могу оставить соответствующий негативный отзыв

ремонтик насковозь платный сайт, если "мастер" платит сайту, я не думаю, что кто то увидит ваш отзыв, или завтра будут под другим ником уже "разводить"

Получается все затраты "мастера", я так прикинул около 3т.р максимум, это весь инструмент, можно быстренько купить в леруа...на свое обучение времени не затрачено...таким образом это те самые знаменитые 300% прибыли,"бизнес", есть чему поучиться

P.s
Ко всему прочему еще и на стоимости комплектующих заработали, не стоит то что на фото 8 т.р, макс т 4 навскидку, скорее и того меньше

Tehnik-san написал:

а ЧТО вы хотели за эти деньги ?(с) ...музыка и слова народные

Tehnik-san, водоразводку хотел .
Зашел на ремонтник ру, оставил заявку. Описалось несколько человек, у всех отзывы хорошие. Первый кто приехал на осмотр и получил заказ. Цену не я устанавливал, а исполнитель. Что я сделал не правильно?

ЗЫ. И сколько подобная разводка, по вашему, стоит(работа)?

dmitrovski написал:
livital, Вам опрессовку делали? Судя по тому, как паяли и накручивали кран на муфту комбинированную, инструмента нормального, а тем более пресса у них нет!

dmitrovski, нет не делали. И такой фиговины у них не было. Но подключили сразу к воде - не замена опрессовки?