04.10.2016 в 02:19:40
Здравствуйте! Подскажите, как лучше проложить короб от вытяжки до вентшахты. Дом П42. Схема кухни на картинке:
В кухонной вентшахте ооочень хорошая тяга, особенно при открытом окне. Вытяжка встроенная в шкаф, не очень мощная (более 300 кубов включать не планирую), понадобилась больше для дизайна и защиты от пара близлежащих шкафов. Рабочие очень хотят подключиться в точке 1 или 2, поставив обратный клапан, но вроде как нельзя, т.к. там общий канал, а наш канал там где стрелка. Правильно же что так нельзя, и что будет если туда подключиться? Если вести короб по стене к штатному вент.отверстию, то получается 5 поворотов на 90 градусов, что очень не хорошо. Провести за натяжным потолком напрямую? Сколько это отъест от потолка? И тут есть проблема: в доме тараканы, и если вход в вентшахту окажется замурован над потолком, не будет возможности обработки границ квартиры и звери будут прыгать прямо на плиту. Кроме того, хотелось бы сохранить естественную вентиляцию. И еще вопрос. По плану 2 розетки на фартуке оказались на венткоробе санузла. Можно их там делать или нет? Рабочие утверждают, что подрозетник помещается без продырявливания насквозь, но тем не менее при штроблении 1 розетки сделали сквозную дыру, т.е. толщина стенки явно небольшая.
04.10.2016 в 02:37:56
Анна_П написал: Провести за натяжным потолком напрямую? Сколько это отъест от потолка?
Конечно, провести под натяжным, напрямую. Каждый поворот на 90 градусов - тормозит воздушный поток. Круглая труба - отъест примерно 125мм (диаметр выхлопного отверстия вытяжки), плюс добавьте еще примерно миллиметров 10 на толщину крепежных хомутов трубы к потолку. Итого 135мм или 13.5мм.
Прямоугольный канал (труба прямоугольного сечения) - отъест примерно 60мм, плюс примерно 10мм на толщину хомутов:
Выглядеть схема подключения будет примерно так:
04.10.2016 в 03:03:34
jek, а как бы оставить доступ для обработки от тараканов? раз в полгода туда лазить придется((
04.10.2016 в 03:08:49
Есть люки для натяжных потолков. Крепятся они вот так:
Поставите его вблизи входа в вентканал, а от трубы сделаете отвод (тройником с заглушкой), чтобы можно было открыть заглушку и просунуть в трубу руку с дихлофосом или чем там вы их потчуете... :)
04.10.2016 в 03:16:43
А естественную вентиляцию куда бы прилепить? Может надо за потолком поставить какой-то тройник и в него вент.решетку с клапаном, только чтобы съемная была. Такое бывает?
04.10.2016 в 03:30:57
Естественная вытяжка остается. Труба займет лишь часть сечения канала. Трубу от вытяжки надо не просто подвести к вент. каналу, а поднять ее внутри канала повыше, чтобы выхлоп подхватывался тягой и не влиял на естественную вытяжку.
04.10.2016 в 11:01:55
jek написал: Прямоугольный канал (труба прямоугольного сечения) - отъест примерно 60мм
Прямоугольный канал 60x204 можно сравнивать в лучшем случае с трубой круглого сечения 100мм, но раз работа вытяжного кухонного зонта в данном случае особо не требуется, то это ни на что не влияет.
04.10.2016 в 11:58:42
Нет, ну как же не требуется! Еще как требуется. Иначе шкаф над вытяжкой убьется моментально. Я имела в виду, что 1000 кубов впихивать в вентканал не планирую.
04.10.2016 в 12:02:42
Какие-то идиоты проектируют системы вентиляции в домах. Ну неужели в том месте, где сделано вент.отверстие, кто-то когда-то поставил бы плиту? А вытяжки у большинства, и большинство не заморачивается. Значит все они подключены неправильно.
04.10.2016 в 12:18:21
В общем под потолком не вариант, т.к. потолок и так низкий, можно было бы, если бы все хотя бы работало нормально, а тут получается сечение недостаточное, опускать потолок ради какой-то неработающей шумящей ерунды? Бред. Совсем что ли от вытяжки отказаться?
04.10.2016 в 13:02:25
Наверно как наименьшее из зол сделаем круглую трубу нормального сечения с 5 поворотами. Что получится? Будет много шума? Мотор не справится? Вытяжка Best P560 Мотор макс. 155W Производительность 300/440/600/650 m³/h Уровень шума 34/38/49/55 db(A)
04.10.2016 в 13:21:43
Анна_П написал: .... Какие-то идиоты проектируют системы вентиляции в домах. Ну неужели в том месте, где сделано вент. отверстие, кто-то когда-то поставил бы плиту? А вытяжки у большинства, и большинство не заморачивается. Значит все они подключены неправильно. ...
Просто эти "идиоты" не учитывают то что "умники" в "дырку", предназначенную для вентиляции помещения кухни, будут загонять не проектное устройство, которое, на стадии выдумывания и производства в сараях на широких просторах братского "Кетая" , уже заложена его не работоспособность или кАлечная работоспособность ....
И в догонку. "Идиоты" ничего не придумывают сами. Для того чтобы сделать проект им предоставляется Техническое Задание, которое составляется "умниками". А самое смешное то что "дежурными полупопицами" почему-то назначены "проектирующие идиоты" а не "жадные, экономные умники" (чем меньше сделаешь, тем больше можно ..... ть ...)
Пы.Сы. Извиняюсь за off topic. Себя к проектировщикам не отношу, но за отношение к их труду обидно .... "Умных" Викторов Михайловичей Полесовых в стране сильно много, поэтому и отношение такое ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.10.2016 в 13:31:08
Анна_П написал: В общем под потолком не вариант, т.к. потолок и так низкий, можно было бы, если бы все хотя бы работало нормально, а тут получается сечение недостаточное, опускать потолок ради какой-то неработающей шумящей ерунды? Бред. Совсем что ли от вытяжки отказаться?
Анна_П, вас трудно понять... Вы же сами написали:
Анна_П написал: Провести за натяжным потолком напрямую? Сколько это отъест от потолка?
04.10.2016 в 13:31:09
Анна_П написал: В общем под потолком не вариант, т.к. потолок и так низкий, можно было бы, если бы все хотя бы работало нормально, а тут получается сечение недостаточное, опускать потолок ради какой-то неработающей шумящей ерунды? Бред. Совсем что ли от вытяжки отказаться?
Анна_П, вас трудно понять...
04.10.2016 в 13:34:31
Анна_П написал: Провести за натяжным потолком напрямую? Сколько это отъест от потолка?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу