jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.11.2016 в 11:28:27

siemens написал: Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа?

ничего с ним не случится. если видели хоть раз кабель переживший хорошее короткое, полагаю, вопрос снимите сами.

0

человек-электрик

siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.11.2016 в 11:34:50

jaja написал:

siemens написал: Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа?

ничего с ним не случится. если видели хоть раз кабель переживший хорошее короткое, полагаю, вопрос снимите сами.

jaja, Вот и пришел очередной стандартный ответ "Бл% буду тыщу раз так делал и все пучком"

Народ, вы меня удивляете - вроде взрослые мужики, наверное с головой на плечах. Пишите по делу!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.11.2016 в 11:36:27

siemens написал: Нужен простой ответ, с указанием каких-то исследований производителя или нормативных документов. "Бл% буду тыщу раз так делал и все пучком" не катит."

Каких исследований ГОСТ и МЭК вам не указ или вы не знаете номер ГОСТа ,что спрашиваете

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.11.2016 в 11:39:54

jaja написал:

siemens написал: Трава у вас забористая

напрасно вы это дело пропагандируете

jaja, Вы невесть что написали. Из чего я сделал вывод, что в этот момент, были не совсем адекватны. Неадекватность от травы это лучше, чем неадекватность по жизни, согласитесь. :nо:

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.11.2016 в 11:41:49

siemens, более того, в вашей теории ( раз уж практику вы решили отрицать) есть один существенный изъян: Температура плавления ПВХ составляет 165-170 °С, однако при нагревании свыше 135 °С в нем начинаются процессы деструкции, сопровождающиеся отщеплением атомарного хлора с последующим образованием хлористого водорода, вызывающего интенсивную деструкцию макроцепей. разоргеть кабель в нормальном режиме даже до сотни градусов задача не из легких )

можно конечно тереотизировать тут и дальше, только вот рука без одергивания больше 80-ти градусов выдержать не может. Это будет очень-очень горячо. попробуйте.

0

человек-электрик

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.11.2016 в 11:49:01

siemens написал: Неадекватность от травы это лучше, чем неадекватность по жизни, согласитесь

Вот вам для жизни http://docs.cntd.ru/document/1200001340

0
Kashimirush
Kashimirush
Новичок

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

08.11.2016 в 12:22:02

В шапке темы совсем другой вопрос прошу перестать флудить! ebf, jaja, siemens,

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21028

08.11.2016 в 12:28:22

Kashimirush, вообще-то вы именно про это спрашивали, никакого другого вопроса там нет. Идет обсуждение допустимого длительного тока для кабеля.


Еntre nous, коллега siemens в своих нравоучительных роликах вообще называл температуру 69 градусов Цельсия аварийным режимом для кабеля. :)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.11.2016 в 12:42:36

Kashimirush, Посмотрите мой ролик с момента 4:13, там весь процесс выбора нужной таблички описан по шагам.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.11.2016 в 12:53:06

siemens написал: Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа?

Ваш вопрос не корректен, кабель не может так нагреться если I нагрузки менее Iz кабеля. А I нагрузки в некоторых случаях известно достаточно точно, например при одиночном потребителе.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.11.2016 в 13:03:06

Kashimirush написал:

ink_mast написал:

Kashimirush написал: Допустим у меня кабель ВВГнг-ls обычная изоляция из Поливинилхлорида какую таблицу мне выбрать для подбора

Возьмите таблицы из Гост Р 50571.5.52

ink_mast, По данному ГОСТ допустимый длительный ток для кабелей в земле (способ D1-2) меньше чем для кабелей проложенных открыто (способ E-F), очень странно

Kashimirush, Указаны разные температуры.

0