08.11.2016 в 08:36:39
Надо пользоваться т.1.3.6.
Смотреть с 4:13 :
!#[
08.11.2016 в 08:37:16
08.11.2016 в 10:50:31
siemens, Когда вы уже прекратите постить ваш бред про кабели,как ещё администрация форума это пропускает.Хватит уже данные из таблиц делить на коэффициент 1,45,не вводите людей в заблуждения,хотя бы на этом форуме.Вам уже не раз на это было указано. Такие посты надо удалять или переносить в тему ЛЖЕ ЭЛЕКТРИКИ,там им самое место Вот формула расчета Ib ≤ In ≤ Iz запомните её,она не такая уж сложная
08.11.2016 в 10:59:16
ebf написал: siemens, Когда вы уже прекратите постить ваш бред про кабели,как ещё администрация форума это пропускает.Хватит уже данные из таблиц делить на коэффициент 1,45,не вводите людей в заблуждения,хотя бы на этом форуме.Вам уже не раз на это было указано. Такие посты надо удалять или переносить в тему ЛЖЕ ЭЛЕКТРИКИ,там им самое место Вот формула расчета Ib ≤ In ≤ Iz запомните её,она не такая уж сложная
ebf, Учите матчасть. Вышеуказанный ролик корректный.
08.11.2016 в 11:07:26
siemens написал: ebf, Учите матчасть. Вышеуказанный ролик корректный.
Мне учить,вы шутите? Нести бред ,что для кабеля 1.5 мм вы находите значение в таблице 19А и далее 19А вы делите на 1,45 (из предыдущего ролика,как вы выразились) получаете 13А и вы видели те не можете применять АВ16А исходя из ваших расчётов и это вы называете учите матчасть,я реально сейчас выучу всю матчасть и не только русского языка.
08.11.2016 в 11:15:52
ebf написал:
siemens написал: ebf, Учите матчасть. Вышеуказанный ролик корректный.
Мне учить,вы шутите? Нести бред ,что для кабеля 1.5 мм вы находите значение в таблице 19А и далее 19А вы делите на 1,45 (из предыдущего ролика,как вы выразились) получаете 13А и вы видели те не можете применять АВ16А исходя из ваших расчётов и это вы называете учите матчасть,я реально сейчас выучу всю матчасть и не только русского языка.
ebf, Мне надоело с вами пререкаться. Именно пререкаться, а не спорить - конструктива нет.
Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа? Нужен простой ответ, с указанием каких-то исследований производителя или нормативных документов. "Бл% буду тыщу раз так делал и все пучком" не катит. Ведь ни один "профессионал" типа вас ничего толком не ответил - разве это сложно? Только демагогия.
08.11.2016 в 11:18:37
ebf написал: реально сейчас выучу всю матчасть
воу-воу. полегче. весь форум держится на попытках выдать за сакральные знания отсутствие элементарных )
помимо деления на ноль от пользователя siemens есть еще
человек-электрик
08.11.2016 в 11:24:46
siemens, Я вам дал формулу из ГОСТА,у вас есть таблицы ,чего вам ещё не хватает для понимания,читайте там написано на русском.
siemens написал: Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа?
Какой кабель,вам интересует 1,5 мм ,вот вам ещё пару формул для понимания,что с ним будет Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 Iz In ≤ Iz Сумеете разобраться?
08.11.2016 в 11:24:55
jaja написал:
ebf написал: реально сейчас выучу всю матчасть
воу-воу. полегче. весь форум держится на попытках выдать за сакральные знания отсутствие элементарных )
помимо деления на ноль от пользователя siemens есть еще
- спасительные чудо-реле
- неотключаемые линии
- мокрые потребители
- быстрые автоматы с кривой Бэ и другие удивительные откровения
jaja, Трава у вас забористая. :applause:
08.11.2016 в 11:26:48
ebf написал: siemens, Я вам дал формулу из ГОСТА,у вас есть таблицы ,чего вам ещё не хватает для понимания,читайте там написано на русском.
siemens написал: Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа?
Какой кабель,вам интересует 1,5 мм ,вот вам ещё пару формул для понимания,что с ним будет Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 Iz In ≤ Iz Сумеете разобраться?
ebf, Вот опять. Давайте повторю еще раз:
"Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа? Нужен простой ответ, с указанием каких-то исследований производителя или нормативных документов. "Бл% буду тыщу раз так делал и все пучком" не катит."
08.11.2016 в 11:26:51
siemens написал: Трава у вас забористая
напрасно вы это дело пропагандируете
человек-электрик