Спасибо. То есть, если я правильно понимаю, то столбец "Открыто" - это значение для одиночно проложеного провода при открытой прокладке?
А незаштукатуренный штроб под обоями 70 см - получается в трубе?
По злым энергетикам вообще непонятно, что творится. Извините за офтоп, расскажу, может кому пригодится.
У старушки рубильник на чердаке, трехфазный счетчик на веранде (муж поставил, но помер, никто не пользовался), однофазный в коридоре. Все принято, опломбировано, договор, такие дела.
Приходит к ней знакомый электрик на пенсии, стаж 9000 лет, и подключает розетку к выходным клеммам предохранителей ПАР-16, все довольны, стиралка стирает, не горят удлинители, не воняет из распределительной коробки.
Упавшее дерево обрывает воздушный подвод к дому, аварийные электрики ищут ноль, снимают пломбы на чердаке и с трехфазного. Попутно выясняется, что однофазный счетчик почему-то не заменялся с 2004 года по 2016-й. Приходит монтер Витебскэнерго, пломбирует все, что нужно, меняет однофазный счетчик и обнаруживает, что он подключен после (!) ПАР-16.

Составляют акт, с дурацкими ошибками насчитывают безумный ущерб, подают в суд и судья присуждает старушке платить, несмотря на то, что это косяк Витебскэнерго. Некомпетентность просто зашкаливает, например, на суде юристы Витебскэнерго сказали, что можно подключить стиралку одним проводником (так выше ущерб), я сказал, что это сразу экономия 50% проводов во всем мире, Нобелевка, вся страна живет на патентные отчисления лучше арабов. Меня просто никто не понял.
Чем все закончится, я не знаю. Сегодня подали кассацию в областной суд.