Добрый день.
Помогите разобраться. Планирую переделку всей электрики в новой квартире, т.к. сделано все просто ужасно. Предварительно накидал такую разбивку по линиям от щитка:
автомат линия помещениенагрузка провод
10А 1 кабинет свет 3х1,5 16А 2 кабинет розетки (компьютер) 3х2,5 10А 3 3я свет 3х1,5 16А 4 3я розетки 3х2,5 10А 5 спальня свет 3х1,5 16А 6 спальня розетки (телевизор, фен) 3х2,5 ? 7 спальня кондей 3х2,5 10А 8 коридор свет 3х1,5 16А 9 коридор розетки 3х2,5 ? 10 коридор стир. Машина + полотенцесушитель 3х1,5 10А 11 ванна/туалет свет 3х1,5 16А 12 ванна/туалет розетки 3х2,5 40А 13 кухня варочная 3х6 16А 14 кухня духовка 3х2,5 16А 15 кухня холодильник 3х2,5 16А 16 кухня посудомойка 3х2,5 16А 17 кухня вытяжка 3х2,5 16А 18 кухня розетки (гриль, соковыжималка, кофеварка) 3х2,5 10А 19 кухня свет 3х1,5
В общем коридоре стоит счетчик. Перед ним автомат С50. Потом ввод в квартиру 3х10 (возможно 3х8, не видно маркировки). На входе будет стоять УЗМ51М.
Вопросы следующие:
- Какие автоматы оптимальны для кондея и стир.машины с полотенцесушителем?
- Разумно ли полотенцесушитель вешать на один автомат вместе с машинкой?
- Нормально ли, что теплый пол будет висеть на линии розеток в ванной? (площадь теплого пола 1м.кв.)
- Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете? Думал одно на ванну и туалет, одно на все розетки, одно на весь свет и еще одно на крупную технику на кухне. Чрезмерно или недостаточно?
- Имеет ли смысл объединить, скажем, духовой шкаф с посудомойкой и холодильник с вытяжкой? Или лучше оставить отдельными линиями? Вопрос экономии тут не сверх критичен.
- Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит. Миф или реальность? )
Возможно вопросы по большей части нубские и глупые, но...заранее спасибо. ...к сожалению, все форматирование линий в таблицу съезжает нафиг...