Помогите разобраться.
Планирую переделку всей электрики в новой квартире, т.к. сделано все просто ужасно.
Предварительно накидал такую разбивку по линиям от щитка:
В общем коридоре стоит счетчик. Перед ним автомат С50. Потом ввод в квартиру 3х10 (возможно 3х8, не видно маркировки). На входе будет стоять УЗМ51М.
Вопросы следующие:
Какие автоматы оптимальны для кондея и стир.машины с полотенцесушителем?
Разумно ли полотенцесушитель вешать на один автомат вместе с машинкой?
Нормально ли, что теплый пол будет висеть на линии розеток в ванной? (площадь теплого пола 1м.кв.)
Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете? Думал одно на ванну и туалет, одно на все розетки, одно на весь свет и еще одно на крупную технику на кухне. Чрезмерно или недостаточно?
Имеет ли смысл объединить, скажем, духовой шкаф с посудомойкой и холодильник с вытяжкой? Или лучше оставить отдельными линиями? Вопрос экономии тут не сверх критичен.
Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит. Миф или реальность? )
Возможно вопросы по большей части нубские и глупые, но...заранее спасибо.
...к сожалению, все форматирование линий в таблицу съезжает нафиг...
Frrrol написал:
Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете? Думал одно на ванну и туалет, одно на все розетки, одно на весь свет и еще одно на крупную технику на кухне. Чрезмерно или недостаточно?
При срабатывании УЗО вы останетесь вообще без света, либо вообще без розеток. А на поиск неисправности можно потратить много времени. Удобней располагать всё секторами(по группам, по комнатам). Что бы если вдруг сработало УЗО в спальне, свет на кухне и в туалете светил.
Ни разу не встречал такого сечения. Оно либо 6, либо 10. Если автомат на 50А, кабель должен быть 10.
Frrrol написал:
Возможно вопросы по большей части нубские и глупые, но...заранее спасибо.
Вопросы по большей части на форуме разжеваны и пережеваны уже не один десяток раз. Понятно что проще создать тему, чем искать ответы на вопросы по всему форуму, но всё же...
Делать вы будете своими руками, или нанимать исполнителей?
какая мощность у вытяжки? 3х1,5 достаточно.
Неотключаемые линии, электрику на балкон, измельчитель, аквастрож, водогрей, ОПС
ванну с гидромассажем, индикацию напряжения планируете?
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Комуто220 написал:
А зачем на свет автоматы по 10А?
Frrrol написал:
Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете? Думал одно на ванну и туалет, одно на все розетки, одно на весь свет и еще одно на крупную технику на кухне. Чрезмерно или недостаточно?
При срабатывании УЗО вы останетесь вообще без света, либо вообще без розеток. А на поиск неисправности можно потратить много времени. Удобней располагать всё секторами(по группам, по комнатам). Что бы если вдруг сработало УЗО в спальне, свет на кухне и в туалете светил.
Ни разу не встречал такого сечения. Оно либо 6, либо 10. Если автомат на 50А, кабель должен быть 10.
Frrrol написал:
Возможно вопросы по большей части нубские и глупые, но...заранее спасибо.
Вопросы по большей части на форуме разжеваны и пережеваны уже не один десяток раз. Понятно что проще создать тему, чем искать ответы на вопросы по всему форуму, но всё же...
Делать вы будете своими руками, или нанимать исполнителей?
Комуто220,
Насчет разбить по комнатам логично, спасибо за совет, так и сделаю.
Да, вход оказался 3х10.
На форуме перечитал уже тем 20 аналогичных, но вопросы остались.
Скорее всего буду нанимать, но чисто на сам монтаж. Прокладку проводки буду делать сам.
Да, это опечатка. Конечно же 2,5. И делать их вместе все-таки не стоит?
megrad написал:
Frrrol написал:
Нормально ли, что теплый пол будет висеть на линии розеток в ванной? (площадь теплого пола 1м.кв.)
Можно. Только шлейф не с контактов розетки (моё мнение).
Тут будет через распред коробку.
megrad написал:
Неотключаемые линии, электрику на балкон, измельчитель, аквастрож, водогрей, ОПС
ванну с гидромассажем, индикацию напряжения планируете?
Нет, из этого только индикация напряжения, возможно.
Насчет неотключаемых, это как я понимаю, например, отдельная линия на холодильник, чтоб отрубить всю электрику и оставить его работать?
Frrrol написал:
Насчет неотключаемых, это как я понимаю, например, отдельная линия на холодильник, чтоб отрубить всю электрику и оставить его работать?
Да, плюс освещение в коридоре.
Frrrol написал:
Нет, из этого только индикация напряжения, возможно.
типа лампочкой или вольтметр/амперметр?
Frrrol написал:
И делать их вместе все-таки не стоит?
Ну тут мнения одинакового нет. В идеале да, хотя можно поставить под одно УЗО.
Frrrol написал:
Т.е. помимо отдельных линий на крупную технику имеет смысл разбить еще и обычные розетки на две разные?
Это из собственного опыта. Лучше две линии розеток + "тяжёлая" техника.
И вытяжку лучше посадить на одну из розеточных линий. Через распред коробку.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Frrrol написал:
Насчет неотключаемых, это как я понимаю, например, отдельная линия на холодильник, чтоб отрубить всю электрику и оставить его работать?
Да, плюс освещение в коридоре.
Да, это тоже надо будет сделать, как-то совсем об этом пункте забыл.
megrad написал:
Frrrol написал:
Нет, из этого только индикация напряжения, возможно.
типа лампочкой или вольтметр/амперметр?
Не, если уж ставить, то сразу вольтметр/амперметр.
megrad написал:
Ну тут мнения одинакового нет. В идеале да, хотя можно поставить под одно УЗО.
А какие конкретно УЗО по характеристикам? Все автоматы будут Шнейдер.
Т.е. в итоге я так понял лучше поставить:
отдельное УЗО на машинку с полотенцесушителем
отдельный на розетки и пол в ванной комнате
по одному на каждое помещение (три комнаты и кухня), или три комнаты на одно повесить?
и еще на отдельную линию к холодильнику и освещению коридору.
Товарищи электрики, покритикуйте, пожалуйста данную схему.
Все совсем ужасно, или норм?
Не могу понять, какое УЗО надо ставить на кухонную группу...
схемка тут
Frrrol написал:
Товарищи электрики, покритикуйте, пожалуйста данную схему.
Все совсем ужасно, или норм?
Не могу понять, какое УЗО надо ставить на кухонную группу...
схемка тут
Frrrol, правильно поставили 63 А 30 мА.
А почему розетку а коридоре и в прихожей на одну линию не поставите?
В прихожей, как я понимаю, розетка не для частого использования, а так, на всякий случай.
Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит. Миф или реальность? )
дома 2 компьютера на разных линиях, но под одним УЗО, ни разу не было срабатываний.
На работе несколько компьютеров под одним УЗО, ситуация аналогичная.
Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит. Миф или реальность? )
Frrrol, дома 2 компьютера на разных линиях, но под одним УЗО, ни разу не было срабатываний.
На работе несколько компьютеров под одним УЗО, ситуация аналогичная.
Frrrol, критиковать текст - дело неблагодарное. Можно схему квартиры с расположением розеток, выключателей, светильников и других потребителей? Нарисуйте от руки на листе бумаги, сфотайте на телефон и выложите. Тогда можно написать, как щиток разбить на группы.