Добрый день.

Помогите разобраться. Планирую переделку всей электрики в новой квартире, т.к. сделано все просто ужасно. Предварительно накидал такую разбивку по линиям от щитка:

автомат линия помещениенагрузка провод

10А 1 кабинет свет 3х1,5 16А 2 кабинет розетки (компьютер) 3х2,5 10А 3 3я свет 3х1,5 16А 4 3я розетки 3х2,5 10А 5 спальня свет 3х1,5 16А 6 спальня розетки (телевизор, фен) 3х2,5 ? 7 спальня кондей 3х2,5 10А 8 коридор свет 3х1,5 16А 9 коридор розетки 3х2,5 ? 10 коридор стир. Машина + полотенцесушитель 3х1,5 10А 11 ванна/туалет свет 3х1,5 16А 12 ванна/туалет розетки 3х2,5 40А 13 кухня варочная 3х6 16А 14 кухня духовка 3х2,5 16А 15 кухня холодильник 3х2,5 16А 16 кухня посудомойка 3х2,5 16А 17 кухня вытяжка 3х2,5 16А 18 кухня розетки (гриль, соковыжималка, кофеварка) 3х2,5 10А 19 кухня свет 3х1,5

В общем коридоре стоит счетчик. Перед ним автомат С50. Потом ввод в квартиру 3х10 (возможно 3х8, не видно маркировки). На входе будет стоять УЗМ51М.

Вопросы следующие:

  1. Какие автоматы оптимальны для кондея и стир.машины с полотенцесушителем?
  2. Разумно ли полотенцесушитель вешать на один автомат вместе с машинкой?
  3. Нормально ли, что теплый пол будет висеть на линии розеток в ванной? (площадь теплого пола 1м.кв.)
  4. Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете? Думал одно на ванну и туалет, одно на все розетки, одно на весь свет и еще одно на крупную технику на кухне. Чрезмерно или недостаточно?
  5. Имеет ли смысл объединить, скажем, духовой шкаф с посудомойкой и холодильник с вытяжкой? Или лучше оставить отдельными линиями? Вопрос экономии тут не сверх критичен.
  6. Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит. Миф или реальность? )

Возможно вопросы по большей части нубские и глупые, но...заранее спасибо. ...к сожалению, все форматирование линий в таблицу съезжает нафиг...

0
Аватар пользователя
Комуто220

Местный

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

05.10.2016 в 10:10:26

А зачем на свет автоматы по 10А?

Frrrol написал: Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете? Думал одно на ванну и туалет, одно на все розетки, одно на весь свет и еще одно на крупную технику на кухне. Чрезмерно или недостаточно?

При срабатывании УЗО вы останетесь вообще без света, либо вообще без розеток. А на поиск неисправности можно потратить много времени. Удобней располагать всё секторами(по группам, по комнатам). Что бы если вдруг сработало УЗО в спальне, свет на кухне и в туалете светил.

Frrrol написал: возможно 3х8, не видно маркировки

Ни разу не встречал такого сечения. Оно либо 6, либо 10. Если автомат на 50А, кабель должен быть 10.

Frrrol написал: Возможно вопросы по большей части нубские и глупые, но...заранее спасибо.

Вопросы по большей части на форуме разжеваны и пережеваны уже не один десяток раз. Понятно что проще создать тему, чем искать ответы на вопросы по всему форуму, но всё же... Делать вы будете своими руками, или нанимать исполнителей?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2016 в 10:12:39

Frrrol, схему рисуйте.

Frrrol написал: Потом ввод в квартиру 3х10 (возможно 3х8, не видно маркировки).

Берите штангенциркуль меряйте диаметр жилы ссылка, естественно электричество отключить.

Frrrol написал: Какие автоматы оптимальны для кондея и стир.машины с полотенцесушителем?

По току или характеристикам?

Frrrol написал: Разумно ли полотенцесушитель вешать на один автомат вместе с машинкой?

Не разумно, но экономно.

Frrrol написал: Нормально ли, что теплый пол будет висеть на линии розеток в ванной? (площадь теплого пола 1м.кв.)

Можно. Только шлейф не с контактов розетки (моё мнение).

Frrrol написал: Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете?

Мона одно на вводе. Идеально УЗО "А".

Frrrol написал: Имеет ли смысл объединить, скажем, духовой шкаф с посудомойкой и холодильник с вытяжкой? Или лучше оставить отдельными линиями?

Сразу нет. На кухню как мин 2 линии розеток (типа розетки фартука и всё остальное)

Frrrol написал: Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит.

От Вашего компа зависит. Задолбают сработки сами отключите.

Frrrol написал: Машина + полотенцесушитель 3х1,5

Откуда 1,5 только 2,5.

Frrrol написал: 17 кухня вытяжка 3х2,5

какая мощность у вытяжки? 3х1,5 достаточно. Неотключаемые линии, электрику на балкон, измельчитель, аквастрож, водогрей, ОПС ванну с гидромассажем, индикацию напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Frrrol

Местный

Регистрация: 05.10.2016

Сообщений: 7

05.10.2016 в 10:59:59

Комуто220 написал: А зачем на свет автоматы по 10А?

Frrrol написал: Сколько УЗО нужно на эти линии и какие посоветуете? Думал одно на ванну и туалет, одно на все розетки, одно на весь свет и еще одно на крупную технику на кухне. Чрезмерно или недостаточно?

При срабатывании УЗО вы останетесь вообще без света, либо вообще без розеток. А на поиск неисправности можно потратить много времени. Удобней располагать всё секторами(по группам, по комнатам). Что бы если вдруг сработало УЗО в спальне, свет на кухне и в туалете светил.

Frrrol написал: возможно 3х8, не видно маркировки

Ни разу не встречал такого сечения. Оно либо 6, либо 10. Если автомат на 50А, кабель должен быть 10.

Frrrol написал: Возможно вопросы по большей части нубские и глупые, но...заранее спасибо.

Вопросы по большей части на форуме разжеваны и пережеваны уже не один десяток раз. Понятно что проще создать тему, чем искать ответы на вопросы по всему форуму, но всё же... Делать вы будете своими руками, или нанимать исполнителей?

Комуто220, Насчет разбить по комнатам логично, спасибо за совет, так и сделаю. Да, вход оказался 3х10. На форуме перечитал уже тем 20 аналогичных, но вопросы остались. Скорее всего буду нанимать, но чисто на сам монтаж. Прокладку проводки буду делать сам.

0
Аватар пользователя
Frrrol

Местный

Регистрация: 05.10.2016

Сообщений: 7

05.10.2016 в 11:06:08

megrad написал: Берите штангенциркуль меряйте диаметр жилы ссылка, естественно электричество отключить.

Все-таки 3х10.

megrad написал: Сразу нет. На кухню как мин 2 линии розеток (типа розетки фартука и всё остальное)

Т.е. помимо отдельных линий на крупную технику имеет смысл разбить еще и обычные розетки на две разные?

megrad написал: Откуда 1,5 только 2,5.

Да, это опечатка. Конечно же 2,5. И делать их вместе все-таки не стоит?

megrad написал: Frrrol написал: Нормально ли, что теплый пол будет висеть на линии розеток в ванной? (площадь теплого пола 1м.кв.)

Можно. Только шлейф не с контактов розетки (моё мнение).

Тут будет через распред коробку.

megrad написал: Неотключаемые линии, электрику на балкон, измельчитель, аквастрож, водогрей, ОПС ванну с гидромассажем, индикацию напряжения планируете?

Нет, из этого только индикация напряжения, возможно. Насчет неотключаемых, это как я понимаю, например, отдельная линия на холодильник, чтоб отрубить всю электрику и оставить его работать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2016 в 11:17:15

Frrrol написал: Насчет неотключаемых, это как я понимаю, например, отдельная линия на холодильник, чтоб отрубить всю электрику и оставить его работать?

Да, плюс освещение в коридоре.

Frrrol написал: Нет, из этого только индикация напряжения, возможно.

типа лампочкой или вольтметр/амперметр?

Frrrol написал: И делать их вместе все-таки не стоит?

Ну тут мнения одинакового нет. В идеале да, хотя можно поставить под одно УЗО.

Frrrol написал: Т.е. помимо отдельных линий на крупную технику имеет смысл разбить еще и обычные розетки на две разные?

Это из собственного опыта. Лучше две линии розеток + "тяжёлая" техника. И вытяжку лучше посадить на одну из розеточных линий. Через распред коробку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Frrrol

Местный

Регистрация: 05.10.2016

Сообщений: 7

05.10.2016 в 13:09:10

megrad написал: Frrrol написал: Насчет неотключаемых, это как я понимаю, например, отдельная линия на холодильник, чтоб отрубить всю электрику и оставить его работать? Да, плюс освещение в коридоре.

Да, это тоже надо будет сделать, как-то совсем об этом пункте забыл.

megrad написал: Frrrol написал: Нет, из этого только индикация напряжения, возможно. типа лампочкой или вольтметр/амперметр?

Не, если уж ставить, то сразу вольтметр/амперметр.

megrad написал: Ну тут мнения одинакового нет. В идеале да, хотя можно поставить под одно УЗО.

А какие конкретно УЗО по характеристикам? Все автоматы будут Шнейдер. Т.е. в итоге я так понял лучше поставить: отдельное УЗО на машинку с полотенцесушителем отдельный на розетки и пол в ванной комнате по одному на каждое помещение (три комнаты и кухня), или три комнаты на одно повесить? и еще на отдельную линию к холодильнику и освещению коридору.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2016 в 14:32:04

Frrrol написал: А какие конкретно УЗО по характеристикам?

Основный А и АС.

Frrrol написал: Т.е. в итоге я так понял лучше поставить:

Рисуйте схему. Сразу наглядно будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Frrrol

Местный

Регистрация: 05.10.2016

Сообщений: 7

18.11.2016 в 15:35:13

Товарищи электрики, покритикуйте, пожалуйста данную схему. Все совсем ужасно, или норм? Не могу понять, какое УЗО надо ставить на кухонную группу... схемка тут

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.11.2016 в 18:24:30

Frrrol написал: Товарищи электрики, покритикуйте, пожалуйста данную схему. Все совсем ужасно, или норм? Не могу понять, какое УЗО надо ставить на кухонную группу... схемка тут

Frrrol, правильно поставили 63 А 30 мА.

А почему розетку а коридоре и в прихожей на одну линию не поставите? В прихожей, как я понимаю, розетка не для частого использования, а так, на всякий случай.

Frrrol написал:

Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит. Миф или реальность? )

дома 2 компьютера на разных линиях, но под одним УЗО, ни разу не было срабатываний. На работе несколько компьютеров под одним УЗО, ситуация аналогичная.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.11.2016 в 18:31:39

Frrrol написал:

Встречал мнение о том, что на линию, где компьютер УЗО ставить не стоит. Миф или реальность? )

Frrrol, дома 2 компьютера на разных линиях, но под одним УЗО, ни разу не было срабатываний. На работе несколько компьютеров под одним УЗО, ситуация аналогичная.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 00:18:56

Frrrol, критиковать текст - дело неблагодарное. Можно схему квартиры с расположением розеток, выключателей, светильников и других потребителей? Нарисуйте от руки на листе бумаги, сфотайте на телефон и выложите. Тогда можно написать, как щиток разбить на группы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2016 в 09:30:51

alx220 написал: Можно схему квартиры с расположением розеток, выключателей, светильников и других потребителей?

А схемы щитка не достаточно? Frrrol, зачем заливать на сайты с рекламой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 09:41:01

megrad написал: А схемы щитка не достаточно?

Проще сделать с нуля, нежели переделывать составленную схему.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2016 в 09:50:25

alx220, а причём план квартиры?