15.10.2016 в 08:51:54
Наталья Роки написал: Всё поняла насчёт клапанов, но вот только не понятно как устанавливать эти клапаны когда уже запущено отопление, или ждать следующего сезона что бы всё это сливать и заново монтировать. А котёл от этого будет сильно "страдать" или "потерпит" до следующего сезона?
Тут уж Вам с мужем решать придется самим, ставить балансировочно-запорные клапаны сейчас или отложить до лета. Или вообще оставить всё как есть.
Котёл-то "потерпит". Просто при правильно сбалансированной системе котел потребляет меньше газа.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2016 в 14:18:02
Inch1964, Спасибо за консультацию, успокоили. Подождём до следующего лета и переделаем согласно вашим инструкциям на сайте.
16.10.2016 в 04:05:07
Наталья Роки написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.
Тактование котла это штатная плата за простоту подключения котла.
Установка специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов на радиаторы вместо шаровых клапанов НЕ уменьшит тактование котла!
Только упростит балансировку радиаторов.
Минимизировать тактование котла, не во всех котлах, можно уменьшением мощности горелки в режиме отопления.
Делается, в зависимости от котла, регулировкой в самом котле или через панель управления, обычно с входом в специальное меню через код.
Не самый эффективный, но самый простой способ уменьшить тактование котла и уменьшить расход газа поставить комнатный термостат.
В котлах обычно есть специальная перемычка вместо которой подключается комнатный термостат. .
Наталья Роки написал: Объясните пожалуйста как регулировать температуру во всех комнатах
Балансировочно-запорные клапана, термоклапана для бюджетного варианта не обязательны, дольше поигравшись, пару дней, недельку, можно и шаровыми клапанами настроить, что при ограниченном бюджете позволит сэкономить деньги и поберегти нервы.
Без опыта, хоть и на много меньше, будете играться и специальными балансировочно-запорными клапанами, термоклапанами!
Так же специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов много разновидностей и если существующая разводка радиаторов в притырочку, то установив специальные балансировочно-запорные клапана можете УСУГУБИТЬ ситуацию!
Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана для систем в притырочку стоят существенно дороже!
Это не говоря, что без опыта можно купить не то, так как производители бывает предоставляют НЕ верную информацию, а за бывшее установленное деньги не возвращают.
Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана правильно может купить только опытный мастер взявши предварительно их в руки и позаглядывавши, перемерив все отверстия, зазоры и то бывают подводные камни.
На последних, тупиковых, радиаторах все шаровые клапана откройте и не трогайте больше, на остальных на подаче откройте, балансируйте на обратке, как отбалансируюте тоже больше не трогайте. Просто учитывайте, что у шаровых клапанов малый диапазон регулировки, так что сразу можете прикрыть на 45° и потом пробовать поджимать, прикрывать, больше, чтоб радиаторы грели как надо по помещениям. Теоритически чем ближе к котлу, тем сильней должен быть поджат клапан на обратке радиатора, так как чем ближе к котлу тем больше напор.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
17.10.2016 в 17:05:46
Посититель написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.
Котел тактует не из за того что не настроена (не отбалансирована) система отопления. Тактует потому что, слишком мощный. Когда при малых т.потерях, теплоноситель возвращаетя к котлу горячим, греть уже нельзя. Котел уже держит газ на самом минимуме. Убавлять просто уже некуда. И автоматика принимает решение, выключить пламя. Насос гоняет теплоноситель по круга а автоматика ждет...пока он остынет. Остыло...опять включает пламя и греет. И так циклично ВКЛ_ВЫКЛ.
Наталья Роки написал: дом 105 кв.м,мощность котла 24
1.5 квадратов. Теплопотери не более 9 квт (в мороз). Когда около 0*С, теплопотери примерно 4 квт. А котел на 24 Квт. Режим непрерывно работы (где не тактует) 10 квт минимум. А у Вас гораздо меньше. Котел может настроится на работу при минимум 10 квт, а при меньших значениях у него у него просто газ не убавить, только погасить
17.10.2016 в 17:06:16
Посититель написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.
Котел тактует не из за того что не настроена (не отбалансирована) система отопления. Тактует потому что, слишком мощный. Когда при малых т.потерях, теплоноситель возвращаетя к котлу горячим, греть уже нельзя. Котел уже держит газ на самом минимуме. Убавлять просто уже некуда. И автоматика принимает решение, выключить пламя. Насос гоняет теплоноситель по круга а автоматика ждет...пока он остынет. Остыло...опять включает пламя и греет. И так циклично ВКЛ_ВЫКЛ.
Наталья Роки написал: дом 105 кв.м,мощность котла 24
1.5 квадратов. Теплопотери не более 9 квт (в мороз). Когда около 0*С, теплопотери примерно 4 квт. А котел на 24 Квт. Режим непрерывно работы (где не тактует) 10 квт минимум. А у Вас гораздо меньше. Котел может настроится на работу при минимум 10 квт, а при меньших значениях у него у него просто газ не убавить, только погасить. И не один спец Вам не поможет.
17.10.2016 в 17:06:55
Посититель написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.
Котел тактует не из за того что не настроена (не отбалансирована) система отопления. Тактует потому что, слишком мощный. Когда при малых т.потерях, теплоноситель возвращается к котлу горячим, греть уже нельзя. Котел уже держит газ на самом минимуме. Убавлять просто уже некуда. И автоматика принимает решение, выключить пламя. Насос гоняет теплоноситель по кругу а автоматика ждет...пока он остынет. Остыло...опять включает пламя и греет. И так циклично ВКЛ/ВЫКЛ.
Наталья Роки написал: дом 105 кв.м,мощность котла 24
105 квадратов. Теплопотери не более 9 квт (в мороз). Когда около 0*С, теплопотери примерно 4 квт. А котел на 24 Квт. Режим непрерывной работы (где не тактует) 10 квт минимум. А у Вас гораздо меньше. Котел может настроится на работу при минимум 10 квт, а при меньших значениях у него у него просто газ не убавить, только погасить. И не один спец Вам не поможет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу