Помогите советом. У нас установлен двухконтурный настенный котёл Электролюкс с коаксиальным дымоходом. Муж регулирует температуру в комнатах при помощи кранов установленных на радиаторах, утверждает что не хватит горячей воды на дальние от котла комнаты, если открыть краны на полную. Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов. Объясните пожалуйста как регулировать температуру во всех комнатах, радиаторы Монлан, отопление сделано не в одну трубу, а с обраткой.

Наталья Роки, для получения подробной колсультации, Вам нужно указать мощность котла, площадь дома. выложить схему отопления (с диаметрами труб и типом радиаторной арматуры...)

Пока этого нет, придется считать, что Ваш муж прав (любое сомнение толкуется в пользу обвиняемого)

Регистрация: 11.08.2016 Нижнекамск Сообщений: 96

и котел у вас хороший и муж золотой)), а вот частое тактование горелки не придает ей долговечности. По сему сделайте проще,пригласите спеца и дайте ему столько денег сколько попросит и буэт вам щастье))

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

В0д0пр0в0дчик написал:
Наталья Роки, для получения подробной колсультации, Вам нужно указать мощность котла, площадь дома. выложить схему отопления (с диаметрами труб и типом радиаторной арматуры...)

Пока этого нет, придется считать, что Ваш муж прав (любое сомнение толкуется в пользу обвиняемого)

В0д0пр0в0дчик, дом 105 кв.м,мощность котла 24 квт,диаметр труб 2.5,тип радиаторной арматуры - не поняла о чём вы,если из чего они сделаны -то алюминий.Схему не знаю как приложить, у меня нет сканера,попробую на пальцах объяснить:в доме семь комнат и две маленьких-туалет и ванна,во всех установлены 12 секционные радиаторы,в маленьких в туалете 4 -секционная ,а ванной полотенцесушитель только, всего 9 радиаторов(в одной большой комнате три радиатора, она площадью 31 кв м) больших ,один маленький и полотенцесушитель.Если можете ,поясните как всё должно настраиваться самостоятельно,у нас ограниченный бюджет- ипотека.

rustam29534 написал:
и котел у вас хороший и муж золотой)), а вот частое тактование горелки не придает ей долговечности. По сему сделайте проще,пригласите спеца и дайте ему столько денег сколько попросит и буэт вам щастье))

rustam29534, Знаю что он у меня золото,но вот что котёл тактует я ему говорила,он ответил что я придумываю глупости,я перед этим почитала на форуме про это,вот я и хочу проконсультироваться со знающими людьми что бы аргументировать свои слова и что- то с этим сделать ,причём что бы не навредить,котлы сейчас недёшевы.Да и бюджет ограничен,у нас ипотека и не только,поэтому хотим попробовать своими силами всё настроить.

Наталья Роки, возможно все не так страшно, сейчас осень, еще тепло (относительно) будет холоднее - котел будет больше работать, реже выключаться.

улучшить работу можно, если понизить мощность котла по газу (дом 105 м, котел 24 квт - это многовато, но не критично)

проблем две: это должен делать спец по котлам (т е бюджет может пострадать)
вторая проблема - понижая мощность котла на отопление, вы понижаете мощность на ГВС, если у Вас стоит бойлер (БКН) тогда нормально, если нет...горячей воды будет меньше (опять, может и не критично)

PS я надеюсь, котел проработает до конца Вашей ипотеки, потом замените...

У меня отец газовый кран прикрывает на котле. Делает так, чтобы пламя на горелке было в 2 раза меньше. За сутки 2-3 раза переключение происходит. Утверждает, что меньше отапливает улицу и расход по газу на 25 процентов ниже

LexxLexx, у Вас, наверное АОГВ

У меня - да, у отца - настенный Электролюкс.

LexxLexx, а что Ваш отец с злектролюксом делает, посоветуйте даме

В0д0пр0в0дчик, первый котёл он умудрился разморозить, на втором прикрывает газ краном для уменьшения количества циклов включения-выключения. Для недопущения разморозки сейчас котёл подключен через электрический бесперебойник к которому прилажены два КАМАЗовских аккумулятора. Широко распространенные Импульсные бесперебойники не годятся, подходят только те, которые выдают качественную синусоиду переменного тока. Подошёл APS Smart-UPS 1000.

На радиаторы поставьте термоголовки. У вас всего 9 радиаторов, когда дом прогреется термоголовки сами отбалансируют системы, т.е. дальние радиаторы тоже будут греть. Только на дальнем радиаторе надо будет сделать байпас (перемычка между входом и выходом радиатора) с ручным регулируемым вентилем. Все же 24квт многовато для 100квм. Желательно через программные настройки котла уменьшить мощность отопления, если конечно дом нормально утеплен.

Acer написал:
На радиаторы поставьте термоголовки. У вас всего 9 радиаторов, когда дом прогреется термоголовки сами отбалансируют системы, т.е. дальние радиаторы тоже будут греть. Только на дальнем радиаторе надо будет сделать байпас (перемычка между входом и выходом радиатора) с ручным регулируемым вентилем. Все же 24квт многовато для 100квм. Желательно через программные настройки котла уменьшить мощность отопления, если конечно дом нормально утеплен.

Acer, Не знаю я как он утеплён,кирпичный,толщина стен около 40 см,куда уж ещё утеплять в краснодарском крае,на крыше,точнее на потолке см 10 глинобита или самана,незнаю как это назвать,мужчина строил для себя,точнее для сына мудрил вообщем,хотел как лучше,но сын не захотел в нём жить, уехал и нам продали этот дом.Это я отступила от темы;а последние батареи на мой взгляд такой же температуры,вот только я не пойму зачем кранами регулировать,насос в котле гоняет воду,она что так быстро остывает,что её нужно кранами регулировать?

Наталья Роки написал:
Муж регулирует температуру в комнатах при помощи кранов установленных на радиаторах, утверждает что не хватит горячей воды на дальние от котла комнаты, если открыть краны на полную.

Если у Вас двухтрубная система, то Ваш муж прав.
Вот только сочувствую ему, так как пытаться сбалансировать систему шаровыми кранами - дело очень долгое, нудное, а главное чаще всего безполезное. Потому, что шаровыми кранами крайне трудно (или даже невозможно) установить такую пропускную способность, как требуется.

Поэтому, лучше балансировать не шаровыми кранами, а специальными запорно-балансировочными клапанами. Они стОят не дороже шаровых кранов.

Как сбалансировать систему описываю в своей статье "Балансировка системы отопления", которая есть на главной странице моего сайта (ссылка на сайт есть в моём профиле, если будет интересно).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Наталья Роки написал:
Муж регулирует температуру в комнатах при помощи кранов установленных на радиаторах, утверждает что не хватит горячей воды на дальние от котла комнаты, если открыть краны на полную.

Если у Вас двухтрубная система, то Ваш муж прав.
Вот только сочувствую ему, так как пытаться сбалансировать систему шаровыми кранами - дело очень долгое, нудное, а главное чаще всего безполезное. Потому, что шаровыми кранами крайне трудно (или даже невозможно) установить такую пропускную способность, как требуется.

Поэтому, лучше балансировать не шаровыми кранами, а специальными запорно-балансировочными клапанами. Они стОят не дороже шаровых кранов.

Как сбалансировать систему описываю в своей статье "Балансировка системы отопления", которая есть на главной странице моего сайта (ссылка на сайт есть в моём профиле, если будет интересно).

Inch1964,спасибо, на сайт зашла, очень дельный сайт, жаль раньше о нём не знала, гораздо легче было бы с монтажом отопления. Всё поняла насчёт клапанов, но вот только не понятно как устанавливать эти клапаны когда уже запущено отопление, или ждать следующего сезона что бы всё это сливать и заново монтировать. А котёл от этого будет сильно "страдать" или "потерпит" до следующего сезона?

Наталья Роки написал:
Всё поняла насчёт клапанов, но вот только не понятно как устанавливать эти клапаны когда уже запущено отопление, или ждать следующего сезона что бы всё это сливать и заново монтировать. А котёл от этого будет сильно "страдать" или "потерпит" до следующего сезона?

Тут уж Вам с мужем решать придется самим, ставить балансировочно-запорные клапаны сейчас или отложить до лета. Или вообще оставить всё как есть.

Котёл-то "потерпит". Просто при правильно сбалансированной системе котел потребляет меньше газа.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Спасибо за консультацию, успокоили. Подождём до следующего лета и переделаем согласно вашим инструкциям на сайте.

Наталья Роки написал:
Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.

Тактование котла это штатная плата за простоту подключения котла.

Установка специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов на радиаторы вместо шаровых клапанов НЕ уменьшит тактование котла!

Только упростит балансировку радиаторов.

Минимизировать тактование котла, не во всех котлах, можно уменьшением мощности горелки в режиме отопления.

Делается, в зависимости от котла, регулировкой в самом котле или через панель управления, обычно с входом в специальное меню через код.

Не самый эффективный, но самый простой способ уменьшить тактование котла и уменьшить расход газа поставить комнатный термостат.

В котлах обычно есть специальная перемычка вместо которой подключается комнатный термостат.
.

Наталья Роки написал:
Объясните пожалуйста как регулировать температуру во всех комнатах

Балансировочно-запорные клапана, термоклапана для бюджетного варианта не обязательны, дольше поигравшись, пару дней, недельку, можно и шаровыми клапанами настроить, что при ограниченном бюджете позволит сэкономить деньги и поберегти нервы.

Без опыта, хоть и на много меньше, будете играться и специальными балансировочно-запорными клапанами, термоклапанами!

Так же специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов много разновидностей и если существующая разводка радиаторов в притырочку, то установив специальные балансировочно-запорные клапана можете УСУГУБИТЬ ситуацию!

Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана для систем в притырочку стоят существенно дороже!

Это не говоря, что без опыта можно купить не то, так как производители бывает предоставляют НЕ верную информацию, а за бывшее установленное деньги не возвращают.

Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана правильно может купить только опытный мастер взявши предварительно их в руки и позаглядывавши, перемерив все отверстия, зазоры и то бывают подводные камни.

На последних, тупиковых, радиаторах все шаровые клапана откройте и не трогайте больше, на остальных на подаче откройте, балансируйте на обратке, как отбалансируюте тоже больше не трогайте. Просто учитывайте, что у шаровых клапанов малый диапазон регулировки, так что сразу можете прикрыть на 45° и потом пробовать поджимать, прикрывать, больше, чтоб радиаторы грели как надо по помещениям. Теоритически чем ближе к котлу, тем сильней должен быть поджат клапан на обратке радиатора, так как чем ближе к котлу тем больше напор.

Посититель написал:
Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.

Котел тактует не из за того что не настроена (не отбалансирована) система отопления. Тактует потому что, слишком мощный. Когда при малых т.потерях, теплоноситель возвращается к котлу горячим, греть уже нельзя. Котел уже держит газ на самом минимуме. Убавлять просто уже некуда. И автоматика принимает решение, выключить пламя. Насос гоняет теплоноситель по кругу а автоматика ждет...пока он остынет. Остыло...опять включает пламя и греет. И так циклично ВКЛ/ВЫКЛ.

Наталья Роки написал:
дом 105 кв.м,мощность котла 24

105 квадратов. Теплопотери не более 9 квт (в мороз). Когда около 0*С, теплопотери примерно 4 квт. А котел на 24 Квт. Режим непрерывной работы (где не тактует) 10 квт минимум. А у Вас гораздо меньше. Котел может настроится на работу при минимум 10 квт, а при меньших значениях у него у него просто газ не убавить, только погасить. И не один спец Вам не поможет.