Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 21:58:40

Кондиционеры -минимум на одно своё УЗО и 2Р АВ) Теплый пол желательно также, уж 2Р АВ на него поставьте. И общее селективное-то УЗО где?) При наличии РЕ проводника оно должно быть.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.10.2016 в 22:16:05

vadim026, почему решили ограничить ток 50 амперами? Или так положено по проекту, а в этажном зитке 63 А ошибочно поставлен? Во-вторых, все УЗО в Вашей схеме не защищены от перегрузки по току. Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А. Варочную панель и духовку надо бы отделить от остальных розеток и посадить на отдельное УЗО. Ванную посадить или на одно УЗО 40 А 30 мА (формально ПУЭ это допускает), или на два по 25 А 10 мА. На одно УЗО розетку, стиралку и свет с вентилятором, на другое полотенчик и пол.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.10.2016 в 22:29:58

SB3 написал: И общее селективное-то УЗО где?) При наличии РЕ проводника оно должно быть.

SB3, которое при такой схеме будет защищать только кабель между щитками. Остальная проводка и так вся защищена.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
vadim026

Местный

Регистрация: 10.10.2016

Ставрополь

Сообщений: 22

17.10.2016 в 22:40:48

to SB3, селективное узо выбирать из тех что с приставкой S , или просто например 50А тип А или AC 300ма ? to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.

  • за номиналы узо понял, скоро след вариант представлю)
0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.10.2016 в 22:51:22

vadim026 написал: to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.

  • за номиналы узо понял, скоро след вариант представлю)

vadim026, и смысла нет, т.к. Вы свою проводку уже защитите 50 А автоматом, и с политической точки зрения неправильно, т.к. подъездный щиток не Ваш и в случае чего собак повесят на Вас, даже если виноваты не будете.

ЗЫ. Селективное УЗО, если решили ставить, то разумеется S, чтобы оно не срабатывало одновременно с нижестоящими.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2016 в 22:52:03

MrGalaxy написал: Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.

Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу :)

0
Аватар пользователя
vadim026

Местный

Регистрация: 10.10.2016

Ставрополь

Сообщений: 22

17.10.2016 в 22:57:22

ebf, посвятите в сие таинства пожалуйста)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.10.2016 в 22:59:47

ebf написал:

MrGalaxy написал: Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.

Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу :)

ebf, не хочу, они там на диком западе думают, что радио Маркони изобрёл. ;)
А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении. :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2016 в 23:01:11

MrGalaxy написал: А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении.

Ну это не моя точка зрения,а нормы.Ну не хотите как хотите :) Подождём,когда наши нормопереписчики,наконец то переведут и включат в нормы пункты,какие автоматы и на что ставить,как считать УЗО,ну и кучу того чего у нас нет :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 23:03:32

vadim026, должна быть S на лицевой части УЗО, где вся маркировка.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2016 в 23:25:15

vadim026 написал: ebf, посвятите в сие таинства пожалуйста)

Вы рисуйте,только читабельно,а потом посмотрим

0
Аватар пользователя
vadim026

Местный

Регистрация: 10.10.2016

Ставрополь

Сообщений: 22

17.10.2016 в 23:25:35

SB3, я так понимаю на селективном часто экономят ?)) ВД1-63S 2Р 50 А 100 мА 50 ВД1-63S 2Р 50 А 300 мА 50 насколько такая экономия оправдана и проблемные ли эти IEK ВДТ )

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

17.10.2016 в 23:28:23

vadim026, iek vdt вообще беспроблемные, берите, не пожалеете. Только авдт не берите ихние.

0
Аватар пользователя
vadim026

Местный

Регистрация: 10.10.2016

Ставрополь

Сообщений: 22

17.10.2016 в 23:55:52

еще бета2

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 23:58:03

vadim026, лучше ИЕК, чем ничего) 63А 100мА S На линии группы где кондеи , ну никак не 25А 30мА УЗО).В общем все УЗО 1-4 взять 63А 30мА тип А). И посмотрите инструкции к выбранному теплому полу и кондеям на сайтах производителей( лучше!) и (или) продавцов.

0