Вы что несете,какая организация,я всегда все сам делаю, с заземлением вот только нипанятные сложности возникают. Мне тут электрики дома счетчик меняли,скрутили медный провод с алиминькой,через пол года контакт загорелся,вот и доверяй этим организациям,самому надежнее. Я же не зря спрашиваю,хочу разобратся что да как.
Вот начал читать ваши инструкции. Там написано что в ванной заземление подключать к водопроводной трубе, а до этого написано что это нельзя делать. Сразу же непонятности возникают.
Заземление в ванной? Там про систему уравнивания потенциалов так то, иначе ДСУП. Это разные вещи. Заземляться на водопроводную трубу нельзя, дополнительно заземлить её можно. Дело не в доверии организациям, а в непрофессионализме или пофигизме отдельных сотрудников. Если знать как должно быть сделано, то спрашивать с рабочих легче. Уверен если бы вы ткнули их носом в скрутку алюминия и меди они бы не отвертелись (кстати я такую хрень регулярно встречаю в хрущевках где счетчики в нишах стоят, при монтаже накрутили, давным давно). Хотя если у вас в доме до сих пор панель с пробками тады ой,это ж тоже небезопасно, в нулевом проводнике аппараты защиты низя ставить, сдвоенный автомат если только.почитайте на досуге.
napalm88, никто не стебется над вами, но извините, вы демонстрируете высший уровень электротехнической безграмотности, это просто опасно для вас и вашего дома. Вам случалось попадать под напряжение? Ощущения представляете? если готовы в чем то разобраться и освоить электродело, то тут все готовы помочь. Что касается УЗО, оно и есть одна из важнейших вещей в электробезопасности вместе с заземлением. Если кратко, то заземление уменьшает напряжение на корпусе прибора(т. е. его потенциал) относительно других соединенных с землей предметов, а узо обеспечивает почти мгновенное отключение при такой неисправности. Если вы без узо схватитесь одной рукой за котел, а второй за трубу водопровода, то если в вкотле фаза пробита на корпус, вы скорее всего рядом с котлом и останетесь. если в цепи есть узо, то удар током вы ощутите и сильный, но через долю секунды узо отработает и отключит ток, вы живы. Если же есть узо и земля, то оно отработает сразу же при пробое на корпус, сводя опасность почти к нулю. Про перемычку между нолем и землей- лучше не стоит, особенно если провода на опорах отдельные голые, но тогда узо нужны на все цепи в доме. Почему-читаем выше. По поводу пробок- 2 пробки сейчас уже нельзя, ставите либо 1 только в фазу, либо просто меняете все это на современный двуполюсный автомат. Узо покупайте нормальное, не гонитесь за дешевизной( ваша жизнь вряд ли дешевле 4-5 тысяч, столько стоит узо АВВ, у легранда раза в 1,5 дешевле. Дешевое и за 300 купить можно, на рынке и за все 100, но вот отказать оно может когда угодно
0
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
napalm88, заземление к водопроводу подключают специально, это не заземление а система уравнивания потенциала, она уравнивает потенциалы корпусов приборов, заземления и труб. Отдельный контур заземления никто не отменял. Кстати эта СУП защитит вас от соседа-придурка, который как раз сделал заземление на водопровод
0
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Про ванную,там же написано что все подключается на общую шину заземления. И к трубе тоже, путаница какая то. Куда тогда все это подключается из ванной.
Частные требования к заземлению и системе уравнивания потенциалов установлены в IEC 60364-5-54:2011. Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors.
«Перемычка с нулем» выражаясь вашим языком это тип заземления системы TN-C-S. Применяется во всех современных многоквартирных домах. В многоквартирных домах она делается во ВРУ, которое расположено на первом этаже или в подвале дома. Ключ от ВРУ находиться у управляющей организации. Никто вам его не даст. Да и денег у вас не хватит менять электропроводку в распределительной цепи и модернезировать этажные распределительные щиты. «Без перемычки» это тип заземления системы TT.
Если рассматривать ТТ. Заменить проводку в квартире на трехжильную кабелем ВВГнг(A)-LS. Установить квартирный щиток. Установить заземлитель, соединить его металлической пластиной до ГЗШ (Main earthing terminal, ). ГЗШ соединить защитным заземляющим проводником 1x25мм² « 543.1.1 …In TT systems, where the earth electrodes of the supply system and of the exposedconductive-parts are electrically independent (see 312.2.2), the cross-sectional area of protective conductors need not exceed:
– 25 mm² copper,
– 35 mm² aluminium» (IEC 60364-5-54:2011. Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Se-lection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors) с PE шиной в щитке (в TT PEN проводника нет). Котел дополнительно соединить отельным защитным проводником с ГЗШ проводом 1x16мм² «Protective bonding conductors for con-nection to the main earthing terminal shall have a crosssectional area not less than half the cross-sectional area of the largest protective earthing conductor within the installation» (IEC 60364-5-54:2011. Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors). 25/2=12,5. Такого сечения провода нет значит округляем в большую сторону. Отсюда и число 16 мм². Схематично это изображено в Annex B (informative). Example of earthing arrangements and protective conductors вышеназванного стандарта.
Но скажу вам честно TT менее надежна чем TN-C-S. Хотя я своими ушами слышал придурков утверждавших обратное. Если электроустановку эксплуатируют обученные лица, TN и TT позволяют обеспечить одинаковый уровень безопасности. До 1995 (см. ГОСТ 30331.2—95) в российской документации не было понятия «тип заземления системы», применялся выдуманный термин «зануление». Тогда система ТТ (выражаясь нынешним, правильным языком) была запрещена: «1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается» (Правила устройства электроустановок, 6 изд. С 1 января 2003 г. Эта глава утратила силу). Запрещена она была из-за того, что в 1980 г. (когда было написано это требование) однополюсных УДТ в СССР не выпускалось. Установка УДТ в электроустановке с типом заземления системы ТТ обязательна: «411.5.2 Generally in TT systems, RCDs shall be used for fault protection. Alternatively, overcurrent protective devices may be used for fault protection provided a suitably low value of Zs is permanently and reliably assured. 411.5.3 Where a residual current protective device (RCD) is used for fault protection, the following conditions shall be fulfilled:
i) the disconnection time as required by 411.3.2.2 or 411.3.2.4, and
ii) RA x IΔn ≤ 50 V
where
RA is the sum of the resistance in Ω of the earth electrode and the protective conductor for the exposed conductive-parts,
IΔn is the rated residual operating current of the RCD.
NOTE 1 Fault protection is provided in this case also if the fault impedance is not negligible.
NOTE 2 Where discrimination between RCDs is necessary see 535.3 of IEC 60364-5-53.
NOTE 3 Where RA is not known, it may be replaced by ZS.
NOTE 4 The disconnection times in accordance with Table 41.1 relate to prospective residual fault currents significantly higher than the rated residual operating current of the RCD (typically 5 IΔn)» (IEC 60364-4-41:2005. Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock). Чтобы узнать RA необходимо измерить сопротивление заземлителя и защитного проводника. Другие испытания смотреть в IEC 60364-6. Low voltage electrical installations - Part 6: Verification.
Не уверен что многие поняли что я здесь написал, поэтому этим людям следует изучить комплекс стандартов IEC 60364. Ссылку на стандарты IEC давал в одном из предыдущих сообщений. Официальные переводы на русский язык не нужны, там много ошибок встречается.