Аватар пользователя
wertylo

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 12

19.10.2016 в 11:39:07

Добрый день! Существует ли разница в размещении гребенок отопления друг над другом? У меня на входе в квартиру стоит распределительный шкаф. В нем две гребенки Far. Так получилось, что верхняя гребенка - это обратка, а нижняя - подача. Имею проблему - батареи сверху теплые, а с середины к низу холодные. Батареи Korado Radik VK, подключение нижнее. Воздух стравливал. В шкафу отопления подъезда сравнивал обратку свою и соседа. У него заметно теплее. На общей с соседом обратке стоит балансировочный вентиль на каждую квартиру. И у меня и у соседа он открыт на максимуме, хотя, у него квартира в 2 раза меньше. Вот есть 2 подозрения:

  1. Неправильное расположение гребенок друг на другом в моем шкафу.
  2. Отсутствие балансировки в общем шкафу. Есть какие-либо идеи/рекомендации? УК разводит руками, но оно неудивительно, учитывая "специалистов", которые там работают
0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

19.10.2016 в 12:59:18

wertylo, УК создаются для относительно законного отъема денег у населения, а если бы для того чтобы обслуживать системы, то они бы вам отбалансировали систему отопления как раз с помощью балансировочных вентилей. Это надо делать по всему стояку.

0
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

19.10.2016 в 14:53:36

wertylo, расположение гребенок никакого значения не имеет. Из доступных Вам регулировок - регулировка вентилей на гребенке (я думаю, они открыты) и регулировка термовентилей на радиаторах (пластмассовый шестигранник под колпачком - не путать с термоголовкой) покрутите против часовой...

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

19.10.2016 в 15:27:18

В0д0пр0в0дчик написал: wertylo, расположение гребенок никакого значения не имеет. Из доступных Вам регулировок - регулировка вентилей на гребенке (я думаю, они открыты) и регулировка термовентилей на радиаторах (пластмассовый шестигранник под колпачком - не путать с термоголовкой) покрутите против часовой...

В0д0пр0в0дчик, у него нижнее подключение - там скорее всего нет балансировочного клапана. Если "бинокль" - то два маленьких шарика.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

19.10.2016 в 15:28:55

wertylo написал: И у меня и у соседа он открыт на максимуме, хотя, у него квартира в 2 раза меньше.

Ну так и отдача тепла у него в квартиру в два раза меньше - потому и обратка у него теплее.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 17:14:03

SunFire написал: у него нижнее подключение - там скорее всего нет балансировочного клапана.

Балансировочный клапан у радиаторов нижнего подключениия наверху, под термоголовкой. В виде термоклапанного ввёртыша-вставки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
wertylo

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 12

19.10.2016 в 20:53:19

У меня нижнее подключение через мультифлекс. На самом радиаторе в верхней правой части есть крышечка, под ней типа нипеля. Если крышку завернуть до конца, то батарея холодной становится. Я так понимаю это терморегулятор и есть. В данный момент все крышечки сняты вообще, гребенки тоже на всю откручены что подача,что обратка. А с левой стороны наверху кран Маевского. Может в обратке пробка воздушная? Хочу попробовать еще раз воздух стравить с перекрытой подачей. Имеет смысл? Или пробка по любому бы вышла в радиатор?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 20:56:26

wertylo написал: На самом радиаторе в верхней правой части есть крышечка, под ней типа нипеля. Если крышку завернуть до конца, то батарея холодной становится. Я так понимаю это терморегулятор и есть.

Это и есть термоклапанная вставка с преднастройками пропускной способности.

Inch1964 написал: Балансировочный клапан у радиаторов нижнего подключениия наверху, под термоголовкой. В виде термоклапанного ввёртыша-вставки

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

19.10.2016 в 21:05:55

wertylo, второй раз пишу...

  • крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...
0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 21:13:08

В0д0пр0в0дчик написал: второй раз пишу...

крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора..

И тем самым разбалансируете как минимум весь стояк, и воруете тепло у всех соседей по стояку.

Не нужно тут советовать, как украсть у ближнего своего. Тут не форум карманников - воров.

Таких "советчиков", в зонах боевых действий расстреливают на месте.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

19.10.2016 в 21:21:56

В0д0пр0в0дчик написал: wertylo, второй раз пишу...

  • крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...

В0д0пр0в0дчик, скажите, прямо вот этот черненький пластиковый шестигранник и крутить ?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 21:25:27

SunFire написал: скажите, прямо вот этот шестигранник и крутить ?

Не нужно слушать "врагов народа"! Этим Вы выкрутите вставку и устроите потоп.

Настройка вставки осуществляется черным пластиковым конусообразным элементом. Но и его тоже крутить не надо! Не становитесь вандалом!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

19.10.2016 в 21:25:32

Inch1964, а будете выступать - посоветую насос поставить... (32-80)

wertylo, действуйте...способ проверенный, балансировка при коллекторной схеме не нужна.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 21:27:41

В0д0пр0в0дчик написал: а будете выступать - посоветую насос поставить... (32-80)

Вот точно таких "советчиков" нужно расстреливать на месте...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 21:32:41

В0д0пр0в0дчик написал: балансировка при коллекторной схеме не нужна

И откуда только вы такие "Шариковы" берётесь? И ведь никак не заткнёшь вам ваш вредоносный фонтан "советов". Так и гадите, и гадите, и гадите в парадных и во всей остальной жизни...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу