Добрый день!
Существует ли разница в размещении гребенок отопления друг над другом? У меня на входе в квартиру стоит распределительный шкаф. В нем две гребенки Far. Так получилось, что верхняя гребенка - это обратка, а нижняя - подача. Имею проблему - батареи сверху теплые, а с середины к низу холодные. Батареи Korado Radik VK, подключение нижнее. Воздух стравливал. В шкафу отопления подъезда сравнивал обратку свою и соседа. У него заметно теплее. На общей с соседом обратке стоит балансировочный вентиль на каждую квартиру. И у меня и у соседа он открыт на максимуме, хотя, у него квартира в 2 раза меньше.
Вот есть 2 подозрения:

  1. Неправильное расположение гребенок друг на другом в моем шкафу.
  2. Отсутствие балансировки в общем шкафу.
    Есть какие-либо идеи/рекомендации? УК разводит руками, но оно неудивительно, учитывая "специалистов", которые там работают

wertylo, УК создаются для относительно законного отъема денег у населения, а если бы для того чтобы обслуживать системы, то они бы вам отбалансировали систему отопления как раз с помощью балансировочных вентилей. Это надо делать по всему стояку.

wertylo, расположение гребенок никакого значения не имеет.
Из доступных Вам регулировок - регулировка вентилей на гребенке (я думаю, они открыты) и регулировка термовентилей на радиаторах (пластмассовый шестигранник под колпачком - не путать с термоголовкой) покрутите против часовой...

В0д0пр0в0дчик написал:
wertylo, расположение гребенок никакого значения не имеет.
Из доступных Вам регулировок - регулировка вентилей на гребенке (я думаю, они открыты) и регулировка термовентилей на радиаторах (пластмассовый шестигранник под колпачком - не путать с термоголовкой) покрутите против часовой...

В0д0пр0в0дчик, у него нижнее подключение - там скорее всего нет балансировочного клапана. Если "бинокль" - то два маленьких шарика.

wertylo написал:
И у меня и у соседа он открыт на максимуме, хотя, у него квартира в 2 раза меньше.

Ну так и отдача тепла у него в квартиру в два раза меньше - потому и обратка у него теплее.

SunFire написал:
у него нижнее подключение - там скорее всего нет балансировочного клапана.

Балансировочный клапан у радиаторов нижнего подключениия наверху, под термоголовкой. В виде термоклапанного ввёртыша-вставки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

У меня нижнее подключение через мультифлекс. На самом радиаторе в верхней правой части есть крышечка, под ней типа нипеля. Если крышку завернуть до конца, то батарея холодной становится. Я так понимаю это терморегулятор и есть. В данный момент все крышечки сняты вообще, гребенки тоже на всю откручены что подача,что обратка. А с левой стороны наверху кран Маевского. Может в обратке пробка воздушная? Хочу попробовать еще раз воздух стравить с перекрытой подачей. Имеет смысл? Или пробка по любому бы вышла в радиатор?

wertylo написал:
На самом радиаторе в верхней правой части есть крышечка, под ней типа нипеля. Если крышку завернуть до конца, то батарея холодной становится. Я так понимаю это терморегулятор и есть.

Это и есть термоклапанная вставка с преднастройками пропускной способности.

Inch1964 написал:
Балансировочный клапан у радиаторов нижнего подключениия наверху, под термоголовкой. В виде термоклапанного ввёртыша-вставки

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

wertylo, второй раз пишу...

  • крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...

В0д0пр0в0дчик написал:
второй раз пишу...

крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора..

И тем самым разбалансируете как минимум весь стояк, и воруете тепло у всех соседей по стояку.

Не нужно тут советовать, как украсть у ближнего своего. Тут не форум карманников - воров.

Таких "советчиков", в зонах боевых действий расстреливают на месте.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик написал:
wertylo, второй раз пишу...

  • крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...

В0д0пр0в0дчик, скажите, прямо вот этот черненький пластиковый шестигранник и крутить ?

SunFire написал:
скажите, прямо вот этот шестигранник и крутить ?

Не нужно слушать "врагов народа"! Этим Вы выкрутите вставку и устроите потоп.

Настройка вставки осуществляется черным пластиковым конусообразным элементом. Но и его тоже крутить не надо! Не становитесь вандалом!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, а будете выступать - посоветую насос поставить... (32-80)

wertylo, действуйте...способ проверенный, балансировка при коллекторной схеме не нужна.

В0д0пр0в0дчик написал:
а будете выступать - посоветую насос поставить... (32-80)

Вот точно таких "советчиков" нужно расстреливать на месте...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик написал:
балансировка при коллекторной схеме не нужна

И откуда только вы такие "Шариковы" берётесь? И ведь никак не заткнёшь вам ваш вредоносный фонтан "советов". Так и гадите, и гадите, и гадите в парадных и во всей остальной жизни...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire, точно черный пластиковый шестигранник, против часовой...
не бойтесь, потопа не будет (латунь не трогайте!)

А Inch1964 не слушайте, его американцы наняли, платят за то, чтобы всех россиян заморозить...вот он и злобствует, что не получается

В0д0пр0в0дчик написал:
wertylo, второй раз пишу...

  • крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...

В0д0пр0в0дчик,
Он у меня и так на 8 стоит (по умолчанию от производителя). Или его не ограниченное число раз крутить можно?)

wertylo, для начала на четверть оборота (поищите макс. значение) я не могу сказать, конкретно, по Вашей батарее (больше, чем надо он не выкрутится).

Inch1964, ну вот, инструкции всем понятны, теперь можно с Вами поговорить.

Inch1964, Не нужно слушать "врагов народа"!

Какой же Вы "друг народа", если совершенно не понимаете психологию, этого самого, народа. Запретный плод всегда сладок, а для "нашего человека" - особенно.
Поэтому, когда пишете: "НИЗЗЬЗЯ!!!!" - нужно обязательно обосновать (подробные объяснения, расчеты, примеры...), а то не поверят, и правильно, кстати, сделают. Хотите, чтобы верили на слово - бросайте отопление и идите в проповедники (или в политику), с Вашей непоколебимой убежденностью в своей правоте, должно получиться.

Ну в общем, ничего не изменилось. Крутил как в одну сторону, так и в другую. Температура батареи осталась такой же.

Нашел на сайте, что должен быть спец.ключ для настройки. И что по умолчанию производитель на максимуме оставляет этот клапан. Сомневаюсь, что джамшуты чего-то там балансировали в новостройке...
Может этот ключ придавливает термошток? Я крутил обычной головкой на 13, соответственно, шток был неприкосновенен.

wertylo написал:
Имею проблему - батареи сверху теплые, а с середины к низу холодные.

wertylo написал:
сравнивал обратку свою и соседа. У него заметно теплее.

wertylo написал:
Ну в общем, ничего не изменилось. Крутил как в одну сторону, так и в другую. Температура батареи осталась такой же.

Рукой пытаться измерить температуру - беЗполезно. Измерьте температуры всех подач и обраток, контактным термометром (например цифровым мультиметром). Вполне вероятно, что с температурными режимами у Вас всё в порядке.

Какие сейчас у Вас температуры в помещениях?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

wertylo написал:
Имею проблему - батареи сверху теплые, а с середины к низу холодные.

Это не является проблемой. В двухтрубной системе радиатор и должен быть к низу холоднее. Особенно в режиме частично перекрытого термоголовкой расхода теплоносителя.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire написал:

В0д0пр0в0дчик написал:
wertylo, второй раз пишу...

  • крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...

В0д0пр0в0дчик, скажите, прямо вот этот черненький пластиковый шестигранник и крутить ?

SunFire, точно !
На своей же фотке при 100% масштабе увидел на этом ПЛАСТИКОВОМ шестиграннике цифры

Кстати, если посмотреть на эту же мою фотку, то видно, что он установлен на цифру "3" (риска справа на латунном шестиграннике).
Значит, или с завода радиаторы (а это финские Purmo) со средним значением преднастройки, или застройщик балансировал. В данном случае радиатор стоит на 6 этаже 17-этажного дома. Цифра "3" похожа на истину.

Inch1964, температура 20-21 при +3 за окном (Москва). Но! У меня пустая квартира, без мебели и финишного покрытия пола, т.е. вокруг один бетон. Возможно из-за этого такая температура. Общался с соседями. У многих подобная проблема оказывается... Попробую еще поиграться со своим коллектором.
SunFire, у меня тоже 6-й этаж 17-этажного дома. Но на всех 8 стоят.

wertylo написал:
Inch1964, температура 20-21 при +3 за окном (Москва). Но! У меня пустая квартира, без мебели и финишного покрытия пола, т.е. вокруг один бетон. Возможно из-за этого такая температура. Общался с соседями. У многих подобная проблема оказывается... Попробую еще поиграться со своим коллектором.
SunFire, у меня тоже 6-й этаж 17-этажного дома. Но на всех 8 стоят.

wertylo, значит, у вас в доме систему отопления не балансировали.

wertylo написал:
Попробую еще поиграться со своим коллектором.

Раз у Вас балансировочные клапаны открыты на максимум, Вам скорее всего поможет только поиграться с чужими коллекторами

SunFire написал:
Раз у Вас балансировочные клапаны открыты на максимум, Вам скорее всего поможет только поиграться с чужими коллекторами

Балансировка между квартирами на стояках в его системе делается клапанами на входе в квартиру. А термоклапанными вставками, делается уже внутриквартирная балансировка.

И конечно, не может так быть по проекту застройщика, чтобы в соседней квартире, меньшей по площади раза в два, настройка входного балансировочного клапана была такой же. Т.е. или жильцы сбили все настройки, а может и застройщик не установил эти клапаны в проектную настройку.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, я Вам скажу больше. В доме, где я живу (вертикальная тупиковая двухтрубка с нижней подачей) вообще ничего не отбалансировано.
Когда год назад у меня на 17/17 этаже были проблемы с отоплением, я ходил по лифтовым холлам и лестнице, и балансировал на глазок сам радиаторы, чтобы хоть как-то циркуляцию у меня улучшить. Так вот, на ВСЕХ этажах балансировочные клапаны были открыты на МАКСИМУМ. В квартирах, уверен, также. Термоклапаны, разумеется, без преднастроек.
Про мои проблемы я писал тут: