jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

21.10.2016 в 15:42:15

MrGalaxy написал: перекоммутируйте между собой: поменяйте верхние между собой и нижние так же.

Дистанционные рекомендации по перекоммутации, да еще по фотке, на которой борода из проводов - могут привести в непредсказуемым последствиям в цирюльне... Имхо. :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.10.2016 в 15:44:30

jek написал:

MrGalaxy написал: перекоммутируйте между собой: поменяйте верхние между собой и нижние так же.

Дистанционные рекомендации по перекоммутации, да еще по фотке, на которой борода из проводов - могут привести в непредсказуемым последствиям в цирюльне... Имхо. :)

jek, кхм... имеется в виду, что перекоммутировать (предварительно убедившись (!) в маркировке УЗО и в том, что толстый провод - действительно ноль) должен человек, в этом деле разбирающийся. :o

0

Вечный студент

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.10.2016 в 15:50:01

Кстати, мне та же мысль приходила что и MrGalaxy, но я ее отбросил (ну не полные же они были дебилы), а зря.

Походу реально так - ноль у него справа, а тут походу слева подключено. Оттого при коммутации и возникает обрыв ноля на долю секунды, чего и достаточно чтобы техника погорела.

Этим, кстати, и объясняется что горело не все и не всегда - видимо, в некоторых случаях интервала времени отсутствия ноля было недостаточно для сгорания техники, а может в эти моменты нагрузки на фазах в цирюльне были сбалансированы (перенапряжение при обрыве ноля возникает лишь тогда когда хотя бы в одном из плеч находится низкое сопротивление т.е. мощные приборы).

Но действительно, нужен профи, а то вообще все там нафиг спалите.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10826

21.10.2016 в 16:14:39

SergEm написал: Какие у вас будут соображения?

Будучи в здравом уме в данный щит лучше не лезть. Безопаснее не отключать линии, чем ждать пока тебя поглотит этот клубок проводов защищающих автоматы от проникновения к ним.

SergEm написал: открыл салон красоты, т.е. взял в аренду помещение, электропроводка выполнена не понятно кем и когда и выполнена с нарушениями

Всегда думал, что для юр.лиц дешевле электрика вызвать, что бы на штрафах потом не разорится.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

21.10.2016 в 16:23:25

MrGalaxy написал: остальное-то всё выключено, фены и машинки для стрижки включенными не держат, а ТВ находится в дежурном режиме, т.е. фактически включён.

Кондиционер у них, наверняка сплит (других сейчас почти и нет), а значит, он тоже должен был находиться в дежурном режиме.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.10.2016 в 16:40:51

MrGalaxy, да, вы верно подметили, я сразу не сообразил, в действительности ноль ведь крайний правый контакт на УЗО.. Неужели отсечение нуля на УЗО происходит не одновременно с фазными проводниками?? По логике так не должно быть...но в любом случае подключение оборудования должно производиться согласно инструкции и этот косяк надо переделать

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.10.2016 в 16:45:50

SergEm написал: Неужели отсечение нуля на УЗО происходит не одновременно с фазными проводниками??

Ноль должен отключаться чуть позже, а включаться чуть раньше.. А вместо этого то же самое происходит с фазой.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.10.2016 в 16:48:53

MrGalaxy, Если вы правы, то с хозяина салона ящик красного!!! :) но я к сожалению не пью, а так я не прочь поделиться :)

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.10.2016 в 16:56:11

Спасибо всем за отзывчивость, много полезных вещей узнал от вас, вечером зайду к нему и проверю подключение УЗО, я думаю что проблема именно в этом, позже отпишусь :clapping

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.10.2016 в 16:58:15

Alexey_Spb написал: ноль должен отключаться чуть позже, а включаться чуть раньше.. А вместо этого то же самое происходит с фазой

некоторые щитособиратели даже наклейки вот такие изготавливают

и все бы ничего, но это бред )

0

человек-электрик

.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

21.10.2016 в 17:06:56

Alexey_Spb написал: перенапряжение при обрыве ноля возникает лишь тогда когда хотя бы в одном из плеч находится низкое сопротивление

Если в цепи есть блок питания с большой емкостью, то в момент включения у него будет почти нулевое сопротивление.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу