Лось
Лось
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 30

23.10.2016 в 11:41:31

Доброго времени суток, Мастера!

Кратко мои вводные: Квартира в новостройке. Стояки из полипропилена. Канализация пластиковая. Слив ванной пластиковый. Арматуры заземления от застройщика в ванной комнате нет ни у кого.

Максимум что могу сделать: Установить в ванной комнате шину ДСУП и подвести к ней PE от квартирного щитка. Далее соединить шину ДСУП с узлами ввода ХВС/ГВС, металлическими кранами полотенцесушителя, а также с ножкой чугунной ванны.

Не сделаю ли я хуже путем означенных выше операций? В особенности смущают два факта: (1) Арматуры заземления нет, а ДСУП требуется с ней соединять. (2) Ни у кого по стояку нормального ДСУП скорее всего нет. Я могу стать единственным СУПом.

Спасибо за помощь!

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.10.2016 в 17:13:51

В электрощитах то заземление есть?

0
Лось
Лось
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 30

23.10.2016 в 17:37:08

volchenok написал: В электрощитах то заземление есть?

volchenok, Есть. В квартирный щиток земля заведена от общеэтажной колодки, которая располагается в этажном щите.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.10.2016 в 18:05:55

По науке ДСУП надо делать во всем доме или же ни у кого.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.10.2016 в 18:13:14

Лось написал: Далее соединить шину ДСУП с узлами ввода ХВС/ГВС, металлическими кранами полотенцесушителя

Если всё - пластик, то смысла в этом действе никакого нет.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.10.2016 в 18:33:24

rip87 написал: Лось написал: Далее соединить шину ДСУП с узлами ввода ХВС/ГВС, металлическими кранами полотенцесушителя

Если всё - пластик, то смысла в этом действе никакого нет.

К сожалению, вы не правы.

О том как делать ДСУП в случае пластиковых трую, написано в ТЕХНИЧЕСКОМ ЦИРКУЛЯРЕ № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ».

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

23.10.2016 в 18:50:20

Alexey_Spb написал: К сожалению, вы не правы.

Почему к сожалению?

В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2016 в 19:58:49

Лось, Подвесных потолков с металлическим каркасом и розеток в ванной не будет?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.10.2016 в 20:15:23

Прочитал, в чем не прав?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

23.10.2016 в 21:27:21

Лось написал: Квартира в новостройке. Стояки из полипропилена. Канализация пластиковая. Слив ванной пластиковый. Арматуры заземления от застройщика в ванной комнате нет ни у кого.

А стиральной машины в ванной не планируется ? :o

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

23.10.2016 в 21:50:13

serj12 написал: А стиральной машины в ванной не планируется ? :o

Это вы про тупорылую идею подключать розетки к КУП? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.