.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 18:25:00

rip87 написал: Грамотная схема. Оставьте как есть. Проблем не будет

Я бы сказал, что она хреновая. Потому что не очевидная. И уже привел пример, как из-за этой неочевидности нас чуть током не долбануло. Честно говоря, я совершенно не понимаю глубинный смысл норм, в результате которого стала возможной такая разводка. Может кто-то объяснит, почему полквартиры надо защищать УЗО, а остальное - нет ?

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

25.10.2016 в 18:36:28

Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека.но и не запрещено для супер ответственных ставить узо на 30ма и на освещение

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.10.2016 в 18:39:26

От подключения всех линий квартиры под УЗО 30 и 10мА ( по необходимости) хуже точно не будет).

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

25.10.2016 в 18:51:49

SB3 написал: От подключения всех линий квартиры под УЗО 30 и 10мА ( по необходимости) хуже точно не будет).

SB3, хуже не будет согласен с Вами)Дороже вероятно будет и место в боксе может потребовать)

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 18:55:43

павелл написал: Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека

Ну вот мы обои клеили. Пришлось выключаетель снять. Там провода оголенные. Пробником проверили - засветился вяло. Стало быть фазы нет. Потом закрались сомнения, и решили перепроверить другим пробником. И он показал, что фаза все же есть. А отключили мы не то освещение из-за корявой схемы подключения. Не помню уже точно, как так получилось.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

25.10.2016 в 19:02:56

Дмитрий999 написал:

павелл написал: Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека

Ну вот мы обои клеили. Пришлось выключаетель снять. Там провода оголенные. Пробником проверили - засветился вяло. Стало быть фазы нет. Потом закрались сомнения, и решили перепроверить другим пробником. И он показал, что фаза все же есть. А отключили мы не то освещение из-за корявой схемы подключения. Не помню уже точно, как так получилось.

Дмитрий999, вроде подписано освещение в щите,Вы выключили автомат и вас поразило током?и не факт что если бы и было через узо в 30ма подключена линия аварийно на утечку отключилась.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2016 в 19:08:54

Дмитрий999, Не нарушайте ТБ и всё будет хорошо

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 19:18:09

павелл, Мы то ли отрубили УЗО, то ли не то освещение. Уже не помню. Смысл в том, что на схему щитка мы внимание не сразу обратили, а по автоматам в самом щитке сделали неправильное предположение, т.к. ранее такое не встречали. Претензий тут две:

  1. Не интуитивно понятная схема щитка
  2. В квартире есть линии без дифзащиты

павелл написал: не факт что если бы и было через узо в 30ма подключена линия аварийно на утечку отключилась

Тут я могу ответить только одно: а нафига тогда УЗО, если оно не факт что отключится?

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

25.10.2016 в 19:35:07

Согласитесь Ваша не внимательность и шаблоное мышление тоже причина произошедщего,автомат подписан это факт. В этой квартире нет линий без дифзащиты,есть линии с разными токами утечки.(исхожу что в наличии на площадке селективного узо) Если Вас поразило током но вы смогли самостоятельно разорвать цепь(фаза-человек-земля)в считаные секунды то узо и не очень обходимо.оно для предотврашения летальных случаев чаще всего от остановки сердца,когда человек не в силах разорвать цепь(фаза-человек-земля)

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 19:44:18

павелл написал: Согласитесь Ваша не внимательность и шаблоное мышление тоже причина произошедщего

Я вроде не самый дурак. 4 года на электрической специальности отучился, и электротехнику в вузе сдавал. А если бы мама моя - гуманитарий - туда полезла?

павелл написал: автомат подписан это факт.

Там все так подписано, что без схемы непонятно. Особенно если мыслишь шаблонно.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

25.10.2016 в 19:53:08

Дмитрий999 написал:

павелл написал: Согласитесь Ваша не внимательность и шаблоное мышление тоже причина произошедщего

Я вроде не самый дурак. 4 года на электрической специальности отучился, и электротехнику в вузе сдавал. А если бы мама моя - гуманитарий - туда полезла?

павелл написал: автомат подписан это факт.

Там все так подписано, что без схемы непонятно. Особенно если мыслишь шаблонно.

Дмитрий999, квалифицированый персонал только,мама это святое и ей надо другими делами заниматься)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу