25.10.2016 в 18:25:00
rip87 написал: Грамотная схема. Оставьте как есть. Проблем не будет
Я бы сказал, что она хреновая. Потому что не очевидная. И уже привел пример, как из-за этой неочевидности нас чуть током не долбануло. Честно говоря, я совершенно не понимаю глубинный смысл норм, в результате которого стала возможной такая разводка. Может кто-то объяснит, почему полквартиры надо защищать УЗО, а остальное - нет ?
25.10.2016 в 18:36:28
Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека.но и не запрещено для супер ответственных ставить узо на 30ма и на освещение
25.10.2016 в 18:39:26
От подключения всех линий квартиры под УЗО 30 и 10мА ( по необходимости) хуже точно не будет).
25.10.2016 в 18:51:49
SB3 написал: От подключения всех линий квартиры под УЗО 30 и 10мА ( по необходимости) хуже точно не будет).
SB3, хуже не будет согласен с Вами)Дороже вероятно будет и место в боксе может потребовать)
25.10.2016 в 18:55:43
павелл написал: Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека
Ну вот мы обои клеили. Пришлось выключаетель снять. Там провода оголенные. Пробником проверили - засветился вяло. Стало быть фазы нет. Потом закрались сомнения, и решили перепроверить другим пробником. И он показал, что фаза все же есть. А отключили мы не то освещение из-за корявой схемы подключения. Не помню уже точно, как так получилось.
25.10.2016 в 19:02:56
Дмитрий999 написал:
павелл написал: Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека
Ну вот мы обои клеили. Пришлось выключаетель снять. Там провода оголенные. Пробником проверили - засветился вяло. Стало быть фазы нет. Потом закрались сомнения, и решили перепроверить другим пробником. И он показал, что фаза все же есть. А отключили мы не то освещение из-за корявой схемы подключения. Не помню уже точно, как так получилось.
Дмитрий999, вроде подписано освещение в щите,Вы выключили автомат и вас поразило током?и не факт что если бы и было через узо в 30ма подключена линия аварийно на утечку отключилась.
25.10.2016 в 19:08:54
Дмитрий999, Не нарушайте ТБ и всё будет хорошо
25.10.2016 в 19:18:09
павелл, Мы то ли отрубили УЗО, то ли не то освещение. Уже не помню. Смысл в том, что на схему щитка мы внимание не сразу обратили, а по автоматам в самом щитке сделали неправильное предположение, т.к. ранее такое не встречали. Претензий тут две:
павелл написал: не факт что если бы и было через узо в 30ма подключена линия аварийно на утечку отключилась
Тут я могу ответить только одно: а нафига тогда УЗО, если оно не факт что отключится?
25.10.2016 в 19:35:07
Согласитесь Ваша не внимательность и шаблоное мышление тоже причина произошедщего,автомат подписан это факт. В этой квартире нет линий без дифзащиты,есть линии с разными токами утечки.(исхожу что в наличии на площадке селективного узо) Если Вас поразило током но вы смогли самостоятельно разорвать цепь(фаза-человек-земля)в считаные секунды то узо и не очень обходимо.оно для предотврашения летальных случаев чаще всего от остановки сердца,когда человек не в силах разорвать цепь(фаза-человек-земля)
25.10.2016 в 19:44:18
павелл написал: Согласитесь Ваша не внимательность и шаблоное мышление тоже причина произошедщего
Я вроде не самый дурак. 4 года на электрической специальности отучился, и электротехнику в вузе сдавал. А если бы мама моя - гуманитарий - туда полезла?
павелл написал: автомат подписан это факт.
Там все так подписано, что без схемы непонятно. Особенно если мыслишь шаблонно.
25.10.2016 в 19:53:08
Дмитрий999 написал:
павелл написал: Согласитесь Ваша не внимательность и шаблоное мышление тоже причина произошедщего
Я вроде не самый дурак. 4 года на электрической специальности отучился, и электротехнику в вузе сдавал. А если бы мама моя - гуманитарий - туда полезла?
павелл написал: автомат подписан это факт.
Там все так подписано, что без схемы непонятно. Особенно если мыслишь шаблонно.
Дмитрий999, квалифицированый персонал только,мама это святое и ей надо другими делами заниматься)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.