Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

24.10.2016 в 11:50:06

#5814926

Собсна, как закачать? Давление д.б. 3.5 атмосферы, как понимаю. Втыкаю в ниппель обычный автонасос, так он еле нажимается рукой (для ноги не дотягивается шланг до ниппеля). Там камера то малюсенькая. Должна быстро накачаться, а тут полпоршня насоса ушло, а на манометре всего 1А! Прилагать значительные усилия как-то страшно. Или смело жать и жать до 3,5А?

Аватар пользователя
ВодоУслуги

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Москва

Сообщений: 264

26.10.2016 в 22:20:48

#5818036

andyreal написал: Давление д.б. 3.5 атмосферы, как понимаю.

Давление воздуха должно быть на 10-15% меньше чем давление когда включается насос.

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

27.10.2016 в 12:59:17

#5818490

Манометр где установлен? На воздушном насосе? Естественно, качать до желаемого значения. И даже больше, так как при отключении насоса часть воздуха выйдет.

Давление должно быть как написано в паспорте. Насколько я помню, на 0,5 атм больше, чем давление в стояках/настройка редуктора давления. ВодоУслуги написал про настройку расширительного бака в системе с водяным насосом.

А чтобы не мучаться руками, на время настройки бак можно демонтировать.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

31.10.2016 в 15:48:42

#5822305

автонасосом сильно сомнительно... 3,5Атм достичь... у меня такой же бачок, я ставил обратный клапан перед бачком.... потом стравил из большого строительного компрессора (50л, 8Атм)... иначе не получалось...

Аватар пользователя
Nitochka76

Местный

Регистрация: 31.10.2016

Лондон

Сообщений: -5

31.10.2016 в 15:53:26

#5822318

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

02.11.2016 в 13:09:36

#5824592

Вот и у меня никак обычным автонасосом накачать не удалось. Уповаю на авось.. :(

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

02.11.2016 в 14:55:55

#5824704

Надо использовать наконечник в виде прищепки, а не накручивающийся. Раньше в автомагах такое видел, может и сейчас продают.

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

04.11.2016 в 09:14:46

#5826465

В смысле с рычажком? У меня такой и есть.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

04.11.2016 в 22:38:43

#5827026

andyreal, http://124autoshop.ru/files/store1086.jpg

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

04.11.2016 в 22:39:27

#5827027

Аватар пользователя
Игорь88

Местный

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 276

10.11.2016 в 07:26:46

#5832060

Так кто-нибудь в итоге сам накачивал этот бачок? Чем лучше его качать-то?

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

04.04.2018 в 11:27:38

#6302052

В копилку знаний.. Получил ответ на этот вопрос из Valtecа, цитирую: "Для того чтобы накачать воздух в газовую полость гасителя гидроударов необходимо:

  1. закрыть кран на вводе системы водоснабжения в квартиру.

  2. открыть любой водоразборный кран, сбросив тем самым давление в системе.

  3. закачать воздух в гаситель.

Закачивайте воздух любым удобным для вас способом, автомобильный компрессор то же подойдёт. Максимальное рабочее давление гасителя 10 бар. Давление при котором гаситель может разрушится более 40 бар. Обычно автомобильные компрессоры такого давления не создают. Заводское значение предварительного давления в воздушной камере 3,5 бар."

Аватар пользователя
Юрий007

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Москва

Сообщений: 2

19.04.2018 в 11:24:43

#6315041

Игорь88, накачивал обычным компрессором на 12v. Подключил его к преобразователю 220 на 12 и все ок!

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

21.04.2018 в 09:53:01

#6316719

Блин, не сумел накачать :( Пипка у компрессора с закруткой, накачал камеру, пока выкручиваешь - пшик и камера пустая. И еще заметил: давление из камеры потихоньку в водопровод уходит. Чета мне кажется так быть не должно.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

21.04.2018 в 21:20:18

#6317211

andyreal, выбросьте это...купите пружинный http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

вообще то эти гасители видимо как то пролоббировали менеджеры вестытрейдинга, вместе со свои прочим барахлом ставят в новостройках, на фото убожище от ДСК-1 в новостройке, как всегда - от застройщика самый хлам устанавливается

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

22.04.2018 в 00:25:26

#6317387

Ви будете мне рассказывать за мое фото? Именно за мое именно моего убожества от ДСК? Еще до переделки. Забавно. Как тесен интернет... По теме: уже склоняюсь к тому, чтобы выкинуть все к чертям, кроме счетчиков. Останавливает только необходимость переваривать трубы. Так влом...

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

22.04.2018 в 08:51:24

#6317515

andyreal, У меня еще есть, если вам легче от этого, вы не одиноки

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

22.04.2018 в 09:01:52

#6317522

master.msk написал: как всегда - от застройщика самый хлам устанавливается

Судя по картинке как не противно такое убожество сдавать, деньги транжирят, отмывают на дешевом оборудовании. Выводы с кранами оставлять следует, а там хозяин разберётся. В передаче бесогон рассказывали как мчс подобно отмывали бабки только на дорогих розенбауэрах.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

22.04.2018 в 13:17:12

#6317708

andyreal написал: а на манометре всего 1А! Прилагать значительные усилия как-то страшно. Или смело жать и жать до 3,5А?

Давление в амперах? Электрик? :)

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.04.2018 в 13:28:23

#6317717

andyreal написал: Ви будете мне рассказывать за мое фото?

Если у Вас эта фигня, что на фото, то смело демонтируйте эти компенсаторы. Установленные в таком месте, они бесполезны.

Аватар пользователя
roma510

Местный

Регистрация: 11.07.2018

Москва

Сообщений: 7

07.02.2021 в 00:04:44

#6956500

Я никаких кранов не перекрывал, просто закачивал насосом высокого давления (до 20 бар) для закачки воздушних вилок мотоциклов до уровня 10 бар. Потом отсоединял, часть воздуха уходила, присоединял вновь, насос уже показывал 3-4 бар