26.10.2016 в 11:58:58

Arhi78, к некоторым стиральным машинкам пишут через что подлключать, УЗО от АВВ я вам не советовал, просто назвал параметры УЗО. Делайте что хотите - оставьте в щитке запас по месту).

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

26.10.2016 в 12:45:39

Arhi78 написал: гр2. Подсветка зеркала (решено отд. группа, так как без доступа) гр3. Теплый пол 3м2 гр4. Полотенцесушитель гр5. Розетки гр6. СТМА гр7. Вентиляция Освещение уже отделено.

:swoon

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.10.2016 в 13:04:39

Arhi78,

  1. УЗО ставится для защиты человека, помехи тут ни при чём. Утечка на корпус может возникнуть после сетевого выпрямителя, переменная составляющая тока может быть недостаточна для срабатывания УЗО, поэтому и рекомендуют тип А.
  2. Arhi78 написал: пришедший на помощь электрик в одночасье обеспечит работоспособность системы - выявив и отключив ноль неисправного прибора от шины.

Удобнее 2-полюсный АВ отключить. Место в щитке ограниченно, поэтому с целью экономии применяют 1-полюсные выключатели.

0

Вечный студент

Arhi78
Arhi78
Новичок

Регистрация: 29.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

26.10.2016 в 16:20:18

SB3, простите я ничего плохого не имел ввиду, просто мое подсознание мокнуло меня в тему http://www.mastercity.ru/forums/t12618-bytovye-i-prikladnye-razlichiya-uzo-tipa-a-i-as/?page=2

MrGalaxy, вот не люблю когда пишут сообщение "в полоску" цитата - ответ. Я накосячил в предыдущем ответе - вы вырвали цитату из моего сообщения и я слегка подзабыв оригинал стал вам отвечать тоже "в полоску" Было так: Постоянный пульсирующий из каких приборов? Может тогда действительно стоит разделить санузел на контуры УЗО А и УЗО АС?"- Да, вопрос я зря поставил - имелось ввиду поделить потребителей на "Тэны" и "Выпрямители". Но, Вам отдельное спасибо - что Вы пишете мне полезно.

Я хотел бы вернуться к теме: Не видят ли присутствующие здесь господа логики в разделении санузла/квартиры на контуры А и АС? (Учитывая стоимость устройства типа А) И сопутствующий вопрос - светодиодное верхнее освещение - Однозначно ВДТ типа А? Я все-таки склоняюсь что УЗО на верхнем освещении надо только если сомневаешься надежности крепления светильников и кабелей к потолку (Но я при этом абсолютно уверен в выключателях =) )

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.10.2016 в 16:41:51

Arhi78, чела там не зря похоже забанили. Если предполагается светодиодной освещение , то тоже А берите. Единственное о чем стоит подумать, может общее селективное АС взять, но есть ли смысл?)

0
Arhi78
Arhi78
Новичок

Регистрация: 29.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

26.10.2016 в 17:48:35

Что-то моя темка не пользуется интересом - никто еще ПУЭ не процитировал =((( Ибо 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

В общем, ладно, надеятся не на что - будем варить суп сами... с фрикадЭльками =\

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.10.2016 в 21:00:46

Arhi78 написал: Что-то моя темка не пользуется интересом - никто еще ПУЭ не процитировал =((( Ибо 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

В общем, ладно, надеятся не на что - будем варить суп сами... с фрикадЭльками =\

Arhi78, судя по Вашему тону, создаётся впечатление, что кто-то Вам что-то должен. Дальнейший диалог без меня.