Славик64 написал:
Emilio написал:
Славик64 написал:
Emilio, с вашими вводными Вам только экстросенс поможет. Как минимум Вы должны показать на каких двух проводах есть 220 вольт. Причем не каким то прибором, тем более не индикатором, а лампочкой, тот же ночник можно подключить, где загорится полноценно, там и есть 220!
Славик64, на картинке которая на таракана похоже, серый провод и "фаза в розетку" конфликтуют между собой, писал выше уже про сильную вспышку
Emilio, сильной вспышкой может показаться и потребитель какой то включили. Это не дело.
В других местах, куда эти провода идут, ничего в розетку не включено или люстра не включена?
Славик64, Люстра в кухне всё время под напряжением, т.е. когда даже свет выключен, там есть фаза, ваную не смог проверить, там подвесной потолок.
Электролль написал:
Emilio,
серый провод и "фаза в розетку" конфликтуют между собой, писал выше уже про сильную вспышку
А выключатель что коммутирует - ноль или фазу?
Электролль, не знаю точно, могу лишь только сказать что это соединение было единственным которое вызвало такую реакцию, я таким образом и нашёл среди всех проводов свет в комнатах.