31.10.2016 в 14:04:01
По предыдущим вопросам может кто нибудь сможет подсказать? бывают ли какие нибудь щитки типа 18+2? кто решает где должен быть счетчик я или УК и каким документом регламентируется ? Как определить какая мощность выделена на квартиру, по вводному автомату от застройщика или еще как?
31.10.2016 в 14:18:15
Alex090 написал: бывают ли какие нибудь щитки типа 18+2?
Вам лучше щит не 18+2 искать, а такой, у которого есть штатный держатель для нулевых и PE шин, чтобы не размещать их на рейках.
Alex090 написал: Как определить какая мощность выделена на квартиру, по вводному автомату от застройщика или еще как?
В идеале, по акту разграничения балансовой принадлежности, который Вы должны были получить при покупке квартиры. Косвенно, можно и по вводному автомату.
31.10.2016 в 14:43:11
pic_Nick написал:
Alex090 написал: бывают ли какие нибудь щитки типа 18+2?
Вам лучше щит не 18+2 искать, а такой, у которого есть штатный держатель для нулевых и PE шин, чтобы не размещать их на рейках.
Alex090 написал: Как определить какая мощность выделена на квартиру, по вводному автомату от застройщика или еще как?
В идеале, по акту разграничения балансовой принадлежности, который Вы должны были получить при покупке квартиры. Косвенно, можно и по вводному автомату.
pic_Nick, Спасибо. Ранее покупал квартиру в новостройке, никаких актов не получал, в подъездном щитке полный бардак был, номиналы автоматов явно не соответствовали сечению кабелей.
01.11.2016 в 11:29:17
Alex090 написал: чтобы попытаться все это уместить в 18ти модульный щиток
У Вас теоретический минимум 18 модулей. Но собирать это в щите на 18 модулей не пожелаешь и врагу. Так что нужно не жадничать, а взять на 24 или даже на 36 модулей. Ибо аппетит приходит во время еды.
02.11.2016 в 22:17:48
Похоже что так и есть.
18.11.2016 в 07:52:22
апну темку, может кому интересно будет. Вообщем пересмотрел я схему, и теперь она выглядит вот так:
щиток купил изи9 на 24 модуля, вот чтополучилось:
18.11.2016 в 11:27:54
Alex090, несколько моментов: 1) Автоматы ИЭК - плохой выбор. Лучше АВВ/Легранд/Шнайдер - на выбор. Я обычно использую АВВ.
2) Перед счетчиком тоже желательно вводной поставить. Или он стоит в подъезде?
3) Почему вводной 32А? Это требования застройщика?
4) Зато после вводного 32А стоит УЗО 63А. Это как вообще?
5) На свет санузла 6А недостаточно? Почему ставите 10А?
6) Почему стиралку, водонагреватель и розетку с/у сажаете на автомат 16А? Не маловато? Какая мощность водонагревателся? И какого сечения кабель используете на эту группу? А то сечение не указано.
7) Что за розетки кухни? Что за остальные розетки? Что туда будет включаться? Какое количество этих розеток? Неплохо бы еще схему квартиры приложить с указанием, где расположены розетки, сколько их и что в них включается.
8) Вообще, лучше начинать, если так можно выразиться, с конца. То есть знать расстановку мебели, иметь на руках проект кухни (там те, кто будет делать и собирать кухню, указывают точное расположение розеток). Чтобы не получилось так, что потом будете удлинители тянуть.
9) Ну, и моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2 :)
18.11.2016 в 13:49:46
alx220 написал: Почему стиралку, водонагреватель и розетку с/у сажаете на автомат 16А? Не маловато?
С16 хватит вообще на всё, указанное автором темы.
alx220 написал: 5) На свет санузла 6А недостаточно? Почему ставите 10А?
Т.е. АВ после дифов - это нормально, а вот 6А на свет прям в глаза бросается? Там можно было просто диф на 16А оставить вообще без АВ.
Автор темы пошел своим путём, не самым простым, скажем прямо. Но схема вполне рабочая, как сказал Radio. всё будет прекрасно работать.
Alex090 написал: Я вроде нигде не писал, что он мне приглянулся, с чего вы взяли? Естественно будет новый.
Alex090 написал: щиток купил изи9 на 24 модуля
Easy9 от IEK недалеко ушел, их боксы льют в России, причем у них даже абсолютно одинаковые модели есть. По мне - оба вполне пригодны к использованию. Если мне придется еще когда щит делать, то я предпочту металлический.
18.11.2016 в 21:42:02
alx220 написал: 9) Ну, и моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2 :)
Ну, и к чему тогда все остальные советы и вопросы?
18.11.2016 в 22:53:19
alx220 написал: 9) Ну, и моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2 :)
Б-г в помощь, только автомат и розетку соответственно вилке (на 16А, кажется?) ставьте
Не кормлю троллей.