Alex090
Alex090
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Саратов

Сообщений: 31

31.10.2016 в 14:04:01

По предыдущим вопросам может кто нибудь сможет подсказать? бывают ли какие нибудь щитки типа 18+2? кто решает где должен быть счетчик я или УК и каким документом регламентируется ? Как определить какая мощность выделена на квартиру, по вводному автомату от застройщика или еще как?

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

31.10.2016 в 14:18:15

Alex090 написал: бывают ли какие нибудь щитки типа 18+2?

Вам лучше щит не 18+2 искать, а такой, у которого есть штатный держатель для нулевых и PE шин, чтобы не размещать их на рейках.

Alex090 написал: Как определить какая мощность выделена на квартиру, по вводному автомату от застройщика или еще как?

В идеале, по акту разграничения балансовой принадлежности, который Вы должны были получить при покупке квартиры. Косвенно, можно и по вводному автомату.

0
Alex090
Alex090
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Саратов

Сообщений: 31

31.10.2016 в 14:43:11

pic_Nick написал:

Alex090 написал: бывают ли какие нибудь щитки типа 18+2?

Вам лучше щит не 18+2 искать, а такой, у которого есть штатный держатель для нулевых и PE шин, чтобы не размещать их на рейках.

Alex090 написал: Как определить какая мощность выделена на квартиру, по вводному автомату от застройщика или еще как?

В идеале, по акту разграничения балансовой принадлежности, который Вы должны были получить при покупке квартиры. Косвенно, можно и по вводному автомату.

pic_Nick, Спасибо. Ранее покупал квартиру в новостройке, никаких актов не получал, в подъездном щитке полный бардак был, номиналы автоматов явно не соответствовали сечению кабелей.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2016 в 11:29:17

Alex090 написал: чтобы попытаться все это уместить в 18ти модульный щиток

У Вас теоретический минимум 18 модулей. Но собирать это в щите на 18 модулей не пожелаешь и врагу. Так что нужно не жадничать, а взять на 24 или даже на 36 модулей. Ибо аппетит приходит во время еды.

0
Alex090
Alex090
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Саратов

Сообщений: 31

02.11.2016 в 22:17:48

Похоже что так и есть.

0
Alex090
Alex090
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Саратов

Сообщений: 31

18.11.2016 в 07:52:22

апну темку, может кому интересно будет. Вообщем пересмотрел я схему, и теперь она выглядит вот так:

щиток купил изи9 на 24 модуля, вот чтополучилось:

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

18.11.2016 в 11:27:54

Alex090, несколько моментов: 1) Автоматы ИЭК - плохой выбор. Лучше АВВ/Легранд/Шнайдер - на выбор. Я обычно использую АВВ.

2) Перед счетчиком тоже желательно вводной поставить. Или он стоит в подъезде?

3) Почему вводной 32А? Это требования застройщика?

4) Зато после вводного 32А стоит УЗО 63А. Это как вообще?

5) На свет санузла 6А недостаточно? Почему ставите 10А?

6) Почему стиралку, водонагреватель и розетку с/у сажаете на автомат 16А? Не маловато? Какая мощность водонагревателся? И какого сечения кабель используете на эту группу? А то сечение не указано.

7) Что за розетки кухни? Что за остальные розетки? Что туда будет включаться? Какое количество этих розеток? Неплохо бы еще схему квартиры приложить с указанием, где расположены розетки, сколько их и что в них включается.

8) Вообще, лучше начинать, если так можно выразиться, с конца. То есть знать расстановку мебели, иметь на руках проект кухни (там те, кто будет делать и собирать кухню, указывают точное расположение розеток). Чтобы не получилось так, что потом будете удлинители тянуть.

9) Ну, и моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2 :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

18.11.2016 в 13:49:46

alx220 написал: Почему стиралку, водонагреватель и розетку с/у сажаете на автомат 16А? Не маловато?

С16 хватит вообще на всё, указанное автором темы.

alx220 написал: 5) На свет санузла 6А недостаточно? Почему ставите 10А?

Т.е. АВ после дифов - это нормально, а вот 6А на свет прям в глаза бросается? Там можно было просто диф на 16А оставить вообще без АВ.

Автор темы пошел своим путём, не самым простым, скажем прямо. Но схема вполне рабочая, как сказал Radio. всё будет прекрасно работать.

Alex090 написал: Я вроде нигде не писал, что он мне приглянулся, с чего вы взяли? Естественно будет новый.

Alex090 написал: щиток купил изи9 на 24 модуля

Easy9 от IEK недалеко ушел, их боксы льют в России, причем у них даже абсолютно одинаковые модели есть. По мне - оба вполне пригодны к использованию. Если мне придется еще когда щит делать, то я предпочту металлический.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

18.11.2016 в 16:22:18

alx220 написал: Автоматы ИЭК - плохой выбор.

простите, но это брехня.

... ... ...

alx220 написал: моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2

можете не кидать - не кидайте, вам эта сфера деятельности противопоказана.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.11.2016 в 21:42:02

alx220 написал: 9) Ну, и моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2 :)

Ну, и к чему тогда все остальные советы и вопросы?

0
Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

18.11.2016 в 22:53:19

alx220 написал: 9) Ну, и моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2 :)

Б-г в помощь, только автомат и розетку соответственно вилке (на 16А, кажется?) ставьте

0

Не кормлю троллей.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу