31.10.2016 в 12:17:08
Прошу подсказать, допустимо ли устанавливать ПВУ VAM150 Daikin "вверх ногами"?
Проблема малого пространства на балконе для размещение ПВУ - если делать обычным образом, люк для замены рекуператора и электрика недоступны для обслуживания без снятия ПВУ.
Если переворачивать ПВУ вокруг своей оси, получается чехарда с трубами - масса лишних углов/поворотов. В руководствах нашел фразу, что можно переворачивать, но это относилось только к VAM500 и больше.
Заранее спасибо!
01.11.2016 в 10:37:17
siemens, Именно такую установку ни разу не устанавливал, точно сказать не могу, но вот другие установки, Мицубиси Lossney например устанавливаю в любом положении и на стене и на потолке и на холодном балконе и все прекрасно работает, посмотреть устройство установки и все будет ясно,подводный камень может быть в образовании конденсата и аварийном стекании его куда нибудь, это куда нибудь не должно быть электропроводкой или платой, хотя лучше всего на этот вопрос должны ответить специалисты из сервиса дайкин (но они часто требуют вызвать их на место работ и чтобы только они работали с этой божественной техникой за небожескую цену).
02.11.2016 в 10:49:53
Действительно, задавать этот вопрос надо продавцу, который будет нести гарантийную ответственность. Если продавец не компетентен, то и гарантии вы от него не дождетесь. Присоединяюсь к выше сказанному, у дайкина плохая сервисная поддержка.
02.11.2016 в 11:06:08
Легкий написал: Действительно, задавать этот вопрос надо продавцу, который будет нести гарантийную ответственность. Если продавец не компетентен, то и гарантии вы от него не дождетесь. Присоединяюсь к выше сказанному, у дайкина плохая сервисная поддержка.
Легкий, Вчера задал вопрос в тех.поддержку. Жду ответа :) Раньше, один раз, обращался - отвечали.
02.11.2016 в 22:17:43
а вы с официального имейла писали? можно ли расценивать ваш интерес как предвестник слияния-поглощения?
03.11.2016 в 14:03:26
profeMaster написал: а вы с официального имейла писали? можно ли расценивать ваш интерес как предвестник слияния-поглощения?
profeMaster, Вашу мысль-вопрос не понял :)
03.11.2016 в 22:38:28
Осторожнее с суррогатным алкоголем! :a
11.11.2016 в 00:11:06
В установке VAM150 нет поддана для слива конденсата, да и конденсат не образуется. Устанавливал "вверх ногами" - работают нормально
11.11.2016 в 11:16:26
64bob написал: В установке VAM150 нет поддана для слива конденсата, да и конденсат не образуется. Устанавливал "вверх ногами" - работают нормально
64bob, Спасибо! Дайкин так и не ответил...
11.11.2016 в 16:08:23
siemens написал: .... Изначально в Даичи и писал (раньше отвечали). Потом форму на сайте daikin заполнял. В понедельник позвоню. ...
Уже вместо Вас позвонил
Переворачивать и ставить вертикально - можно. Нельзя ставить на узкую сторону. (почему - не сказали). Это сказали в техническом отбеле Даичи. Можете на следующей неделе перепроверить, но на сегодняшний день - разрешили ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.11.2016 в 11:19:22
Всем большое спасибо! ПВУ повесил вверх ногами.