При заливке тёплого пола рабочие забыли положить демпферную ленту, есть ли какие-то пути решения, чем можно исправить эту ситуацию?
01.11.2016 в 08:59:34
При заливке тёплого пола рабочие забыли положить демпферную ленту, есть ли какие-то пути решения, чем можно исправить эту ситуацию?
01.11.2016 в 09:21:54
Юлия Грин, Ситуацию можно исправить болгаркой.
01.11.2016 в 16:12:22
Дмитрий999 написал: Юлия Грин, Ситуацию можно исправить болгаркой.
Дмитрий999, как именно? По периметру комнат пропилить? Боюсь, что повредятся трубки тёплого пола или отопления((
01.11.2016 в 17:07:16
Юлия Грин, Какая площадь? А место и глубна залегания трубок теплого пола и отопления неизвестны? Стены из чего сделаны?
01.11.2016 в 18:10:31
Дмитрий999, глубина примерно известна, место трубок тёплого пола нет, отопления известно, стены кирпичные. Площадь 26 кВ.м, 10 кВ.м и 7 кВ.м.
01.11.2016 в 18:16:26
Юлия Грин, Ну можно пропил сделать под небольшим углом в сторону стены. Т.е. фактически пилить не пол, а стену. Тогда вы точно не попадете ни в какие трубки. Кроме тех мест, где они переходят из однго помещения в другое. Там надо как-то аккуратно этот вопрос решить.
P.S. Если только у вас там с пола еще и электрика не проходит. Если проходит, то вы ее перепилите :)
06.01.2017 в 17:23:57
Лучше не трогать. Есть немаленький шанс повредить трубы ТП. Уже было такое на практике, "аккуратно", только по-над стеночкой рабочие на следующий день снимали стяжку мастерками... Фаску делали. Действительно очень старались, но... Площадь у Вас маленькая, всё должно быть хорошо... Пластификатор для тёплого пола хоть не забыли? :) :)