Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5823082

При заливке тёплого пола рабочие забыли положить демпферную ленту, есть ли какие-то пути решения, чем можно исправить эту ситуацию?

Юлия Грин, Ситуацию можно исправить болгаркой.

Дмитрий999 написал:
Юлия Грин, Ситуацию можно исправить болгаркой.

Дмитрий999, как именно? По периметру комнат пропилить? Боюсь, что повредятся трубки тёплого пола или отопления((

Юлия Грин, Какая площадь? А место и глубна залегания трубок теплого пола и отопления неизвестны? Стены из чего сделаны?

Дмитрий999, глубина примерно известна, место трубок тёплого пола нет, отопления известно, стены кирпичные. Площадь 26 кВ.м, 10 кВ.м и 7 кВ.м.

Юлия Грин, Ну можно пропил сделать под небольшим углом в сторону стены. Т.е. фактически пилить не пол, а стену. Тогда вы точно не попадете ни в какие трубки. Кроме тех мест, где они переходят из однго помещения в другое. Там надо как-то аккуратно этот вопрос решить.

P.S. Если только у вас там с пола еще и электрика не проходит. Если проходит, то вы ее перепилите

Регистрация: 27.02.2016 Днепропетровск Сообщений: 173

Лучше не трогать. Есть немаленький шанс повредить трубы ТП. Уже было такое на практике, "аккуратно", только по-над стеночкой рабочие на следующий день снимали стяжку мастерками... Фаску делали. Действительно очень старались, но... Площадь у Вас маленькая, всё должно быть хорошо... Пластификатор для тёплого пола хоть не забыли?