BHook написал: для УЗО типа А?

Печь и стиралка (32А и 20А) 10А свет 16А розетки ,УЗО АС 20А(посудомойка и духовка) 10А свет ,16А розетки и Тёплый пол (надо смотреть мощность)

0
BHook
BHook
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Москва

Сообщений: 27

02.11.2016 в 13:57:06

ebf, Понял, спасибо.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.11.2016 в 14:35:35

Нет никаких оснований ставить диф на вар. панель. На теплый пол - 2Р АВ. На с/у сначала 2Р АВ, потом УЗО 10мА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2016 в 15:08:20

SB3 написал: Нет никаких оснований ставить диф на вар. панель.

По нормативам можно и не ставить, но лучше поставить. Мы же хотим как лучше сделать?

SB3 написал: На теплый пол - 2Р АВ.

Если ставить 1Р+N автоматы, то на все линии, а избирательно только на тёплый пол нет особой необходимости.

SB3 написал: На с/у сначала 2Р АВ, потом УЗО 10мА.

У нас уже будут стоять автоматы после УЗО, а поставить в отдельном случае УЗО после автомата это будет нарушением однотипности подключения, что крайне не приветствуется при проектировании щитового оборудования.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

02.11.2016 в 17:16:30

BHook, у вас 3 лишних автомата на свет, что, впрочем, недостатком не является. И на ванную можно поставить узо 16А 10мА.

0
BHook
BHook
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Москва

Сообщений: 27

02.11.2016 в 17:24:23

Radio, Предлагаете, оставить 1 автомат на весь свет? В чем смысл такого решения?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

02.11.2016 в 17:28:26

BHook, да, собственно, не предлагаю. Можно и 1, и 2, и 3, и 4.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2016 в 17:43:28

Radio написал: у вас 3 лишних автомата на свет,

Если есть возможность, так зачем ухудшать эксплуатационные характеристики электросети квартиры и понижать её надёжность? Думаете, что блуждание в темной квартире из-за перегоревшей где-то лампочки оправдает себя ради сэкономленных нескольких сотнях рублей? Не думаю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2016 в 17:46:24

avmal написал: Если есть возможность, так зачем ухудшать эксплуатационные характеристики электросети квартиры и понижать её надёжность?

И это говорит человек,засунувший весь свет под одно УЗО ,видимо это и есть ваш критерий надёжности?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

02.11.2016 в 17:54:44

avmal написал: что блуждание в темной квартире

Чтобы не блуждать в однушке, достаточно всего двух автоматов, запитанных через разные узо. Это существенно повысит эксплуатационные характеристики по сравнению с приведенной схемой.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2016 в 20:33:43

ebf написал: И это говорит человек,засунувший весь свет под одно УЗО ,видимо это и есть ваш критерий надёжности?

Вы в курсе дела, что при коротком замыкании (именно КЗ происходит при перегорании лампы накаливания) срабатывает автомат, а не УЗО? Если сомневаетесь в качестве проложенной осветительной сети на предмет утечек, то можете УЗО с освещения убрать совсем, чтобы повысить надёжность сети - это не противоречит правилам.

0