Доброго времени суток уважаемые форумчане.Мужики помогайте,навьен24,не держит давление,облазил все трубы с туалетной бумагой все сухо.В рб давление 1,5,запитываю, набирает 1,5 и наглазах уходит в нуль.Включается подскакивает до2,5 отключается уходит в ноль.Внутри котла сухо.Стоит 6 лет никогда такого небыло.
Наберите в СО давление 2,2~2,3 и посмотрите как система будет себя вести. Если давление будет падать, а видимых протечек нет - попробуйте выключить котел и поискать течь внутри холодного котла (при давлении 2,2~2,3)
альберт58 написал:
Реально ли его запаять,новый чтото дороговато стоит.
Думаю, что лучше разориться на новый, бывает, что проще весь котел поменять...
На пайку гарантии не будет, она может потечь в самый неудобный момент, например, под Новый год...
альберт58, Закачивать так: ищете ниппель и качаете автомобильным насосом (можно велосипедным, компрессором и тп) Давление смотрите по манометру насоса.
Насчет шума: изучите инструкцию, если там предусмотрено переключение режимов ц. насоса - сделайте на одно деление меньше
В0д0пр0в0дчик написал:
Закачивать так: ищете ниппель и качаете автомобильным насосом (можно велосипедным, компрессором и тп) Давление смотрите по манометру насоса.
Ну всё на самом деле немного сложнее, дело в том что при подкачке должно быть исключено влияние СО на расширительный бак. Более подробно о расширителях Владимир рассказывает в своём с 11й минуты в частности про давление в расширителе для отопления.
При подкачке РБ надо что бы давление в системе было 0. и оставалось таким до конца подкачки. Для этого один из сливных кранов, допустим на радиаторе, должен быть открыт. После подкачки РБ уже доводить давление в системе до рабочего.