12.11.2016 в 14:37:16
Inch1964 написал: Спросите этого гл.инженера, если не предусматривалось балансировочной арматуры, то чем увязываются циркуляционные кольца
Спасибо за бесплатный совет. Задам этот вопрос главному инженеру нашей УК. Хочу поржать :)
12.11.2016 в 16:50:56
SunFire написал: Задам этот вопрос главному инженеру нашей УК. Хочу поржать :)
Думаете, ответит, что вязальной проволокой? Или компенсаторами-сильфонами?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.11.2016 в 18:10:48
Олегович написал: вот так должно быть на двухтрубке, и необязательно термокраны как вы написали. видимо имея ввиду вентиль радиаторный под термоголовку. важнее вентиль на обратке.
Необязательно должны быть вентили (клапаны) на обратке. Их могут заменять термоклапаны (термовентили) с преднастройками Kv, на подаче радиатора (ОП). Кстати, такие термоклапаны с преднастройками предпочтительнее, так как имеют более широкий диапазон регулировки Kv
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.12.2016 в 20:41:07
Inch1964, Вы были полностью правы. Посмотрел проэкт, попробую фото вставить.
04.12.2016 в 18:45:28
ВСР, в показанном Вами проекте увязка циркуляционных колец должна осуществляться термоклапанами с преднастройками Данфос RA-N, установка которых на подаче ОП позволяет не устанавливать запорно-балансировочный клапан на обратку ОП (можно просто шаровый кран).
На основании стояков не разглядел, что должно быть установлено. Но на схеме проекта видно, что должны быть установлены либо ручные балансировочные клапаны, либо авторегуляторы перепада давлений.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.12.2016 в 00:26:45
Там ручные. Сам видел, как они в подвале на каждом стояке крутили в ручную. Фото делал в спешке, пока они сами не разобрались, что их носом ткнули. Как теперь на них подействовать?
06.12.2016 в 00:29:43
Вот еще фото. Правда плохо видно.
06.12.2016 в 19:49:01
Доброго дня! я не особо силен в телоснабжении, но случилась со мной такая история. долго думали что делать, но в квартире было реально холодно, +15+16, поменяли батареи в дальних комнатах с гармошек на биметал, грело из 9 только 4 секции еле еле, сливали воду, думали завоздушена система но увы, не помогало ничего. причем обе трубы подачи и обратки на стояке огненные,у нас предыдущий жилец поставил гребенки и подключил каждую батарею отдельно, вызывали кучу специалистов и все сошлись на мнении, что обратка не протягивает всю систему отопления квартиры должным образом... потом пришел сантехник и поставил нам насос на обратку и стало заметно теплее!
06.12.2016 в 20:41:05
Как раз насос то и нельзя. Вроде как запрещено в многоквартирных домах. Да и мне их три надо тогда.
08.12.2016 в 15:07:58
янычар написал: потом пришел сантехник и поставил нам насос на обратку и стало заметно теплее!
Это всего лишь последний этап убийства системы отопления. Война насосов, у всех остальных по стояку температура в квартирах упала.