garikmih
garikmih
Новичок

Регистрация: 30.10.2019

Королёв

Сообщений: 30

24.12.2019 в 13:33:46

BV, нет. Поскольку ни разу не сталкивался с такой хренью. Во вторых на данный момент мне только откровенно"забивают баки" чушью, пологая, что не буду копаться в вопросе. К слову первые, кто отозвался исправить мне компенсаторы запросили за работу 5р без стоимости материала,1.5 часа времени и отключение стояка. Но я пытаюсь так же привлечь управляющую компанию к исправлению, которая мне врёт или разводит. Мотивируя это каким то запретом. Как на мой взгляд это просто не желание помочь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

24.12.2019 в 13:39:32

garikmih написал: что не буду копаться в вопросе.

Вот и копайтесь.... Гуглите руководство по монтажу ПП труб (или ваших, или любого приличного производителя - и изучаете) - вместо сплетен почерпнутых из сети у Вас будет официальное руководство.

garikmih написал: Но я пытаюсь так же привлечь управляющую компанию к исправлению,

А что исправлять? Компенсаторы должны быть...

garikmih написал: которая мне врёт или разводит. Мотивируя это каким то запретом.

понятия не имею, что Вам сказали, и как Вы это поняли. Искажение информации может быть и ос стороны УК и с Вашей.

garikmih написал: Как на мой взгляд это просто не желание помочь.

Смешно :)

Переносите компенсаторы наверх ниши (даже бублики) - там они мешают меньше всего

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

24.12.2019 в 13:40:03

garikmih написал: запросили за работу 5р без стоимости материала,1.5 часа времени и отключение стояка.

по Москве - норм

0
Covboy
Covboy
Резидент

Регистрация: 09.08.2009

Брянск

Сообщений: 1886

24.12.2019 в 13:40:29

garikmih, на периферии за отключение стояков ВС и перепайку 5 руб - это приемлемая цена. Сам материал комп-ров копейки.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11201

24.12.2019 в 14:08:47

garikmih написал: Что посоветуете, как возможно исправить огромный размер

  1. Перепаять на разных уровнях в плоскость задней стены.
  2. Пересчитать компенсаторы на П-образные.
  3. В некоторых случаях эти компенсаторы просто вырезают, т.к. по проекту всё равно не выдержано правило свободных подвижных хомутов, но спросить за хомуты потом вероятно могут.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

24.12.2019 в 14:13:12

ser000 написал: В некоторых случаях эти компенсаторы просто вырезают,

так лучше не делать...

0
garikmih
garikmih
Новичок

Регистрация: 30.10.2019

Королёв

Сообщений: 30

24.12.2019 в 14:13:14

Всем спасибо! Пожалуй информация была очень полезна. Удовлетворён ответами.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11201

24.12.2019 в 14:17:00

garikmih написал: Удовлетворён ответами.

Не забудьте показать результат.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

24.12.2019 в 14:48:33

Вариант П образных - "змейкой", например если один стояк посередине ниши...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.