AlexeyL, А причём тут продажа и монтаж? Покупай что хочешь,а вот ставить самому не надо.Вы когда покупаете стиралку или другую технику,там ясно написано,подключение производит специалист(я про электрику).Поэтому давайте не путать одно с другим

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 11:37:48

Alexey_Spb написал: Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли?

Да.

Alexey_Spb написал: Тогда получается что при современной конструкции розеток шлейф PE все же запрещен.

В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен. Зачем выдумывать велосипед, если можно заставить производителя обеспечить такое подключение, раз в шлейфе существует необходимость?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.11.2016 в 11:46:10

ebf написал: .Вы когда покупаете стиралку или другую технику,там ясно написано,подключение производит специалист

Так на сарае тоже известно что написано, а лежат унылые дрова. И прицип этот известен и действует далеко за пределами России.

ebf написал: Покупай что хочешь,а вот ставить самому не надо

Извините за личный вопрос: Вы в какой стране живёте, и часто ли ездите в ту Европу? Теоретизируете или по личному опыту знаете? Я живу в России, но в той части, у которой фактический безвиз. Сели в машину и поехали. А кой-какой инструмент в машине есть всегда. Поэтому в Хорватии ковырялся в щите вместе с сыном хозяйки гостиницы, и в Литве что-то чинил в арендованной на неделю квартире с благодарностью от хозяев - бо все местные электрики уже уехали дальше на запад...

Далее читаем на чистом русском тут: http://www.russian.fi/forum/forumdisplay.php?f=72

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 11:59:39

ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.

Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2016 в 12:01:25

ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).

И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

17.11.2016 в 12:01:41

AlexeyL, "...а Финляндия немного другая страна тут все по-честному, только специалист из электрокомпании может это сделать." http://www.russian.fi/forum/showthread.php?s=fc6da169bdfd4658d592750e6fc2aee1&t=61091 Ну и ...?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

17.11.2016 в 12:02:54

AlexeyL, "...а Финляндия немного другая страна тут все по-честному, только специалист из электрокомпании может это сделать." http://www.russian.fi/forum/showthread.php?s=fc6da169bdfd4658d592750e6fc2aee1&t=61091 Ну и ...?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2016 в 12:05:52

AlexeyL написал: Теоретизируете или по личному опыту знаете?

По личному опыту.

AlexeyL написал: Вы в какой стране живёте

В России

AlexeyL написал: Поэтому в Хорватии ковырялся в щите вместе с сыном хозяйки гостиницы, и в Литве что-то чинил в арендованной на неделю квартире с благодарностью от хозяев - бо все местные электрики уже уехали дальше на запад.

У нас разговор глухого с немым,вот мой пост

ebf написал: ну а если вы просто поставите розетку и не дай бог,что то случиться,то не обессудьте

Хоть пусть дворник ставит или друг сосед,но если что случиться,тогда сами и виноваты и уж простите,но в нормальной стране,вас без лицензии и без разрешения на работу,поимеют по полной программе . А так конечно вы правы, крути сам сколько хочешь,только не попадайся :)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 12:32:26

Alexey_Spb написал:

ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.

Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

Alexey_Spb, Нет.

rip87 написал:

ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).

И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?

rip87, Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете. ;)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 12:43:54

ink_mast написал:

Alexey_Spb написал:

ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.

Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

Alexey_Spb, Нет.

rip87 написал:

ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).

И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?

rip87, Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете. ;)

ink_mast,

Ну и отлично, я спокоен ибо все сделал правильно, а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно :)

P.S. Ой, сейчас тут начнется....

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 12:48:11

Alexey_Spb написал: а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно

С чего вы решили что все шлеф подключают под 1 зажим(винт)? Вам же уже говорили, что есть и без винтовые, там 2 отдельных зажима!

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2016 в 12:56:02

Alexey_Spb написал: P.S. Ой, сейчас тут начнется....

Ну чтобы не быть голословным ,вот паспорт Уники http://www.dessy.ru/include/images/ware/pdf/m/mgu5.036.18zd11.pdf смотрите соответствие стандартам и сравнивайте с стандартом от ink_mast ГОСТ IEC 60884-1-2013 против IEC 60884-1(УНИКА) :) Вы что правда думали,что продаются розетки не соответствующие ГОСТ :eek:

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2016 в 13:11:31

ink_mast написал: Стандартом на штепсельные соединители ГОСТ IEC 60884-1-2013 допускается шлейфование под разные зажимы:

Даже PE. Что и требовалось доказать.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2016 в 13:12:36

ink_mast написал: Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете.

Вот и правильно. Не нужно какие-попало розетки ставить.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

17.11.2016 в 13:50:08

Alexey_Spb написал: Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли?

Вы привычно занимаетесь подменой понятий. Один контактный зажим и один винт - это вовсе не одно и то же. :nо: Один винт может обслуживать более чем один контактный зажим.

0