#5837702

Дорогие друзья !

Вопрос, сам понимаю, несколько бредовый.
В случае ДВУХтрубной системы отопления и заменой (по незнанию) собственниками терморегулирующей и балансировочной арматуры на шаровые краны, многие собственники, когда им объясняют работу двухтрубки, умом понимают содеянное, но МАТЕРИАЛЬНО не готовы оплачивать покупку новой терморегулирующей и балансировочной арматуры и её установку.
Но могли бы легко согласиться практически бесплатным путём уменьшить проход своих шаровых кранов.

Дроссельную шайбу вряд ли можно вставить внутрь шарового крана с американкой, но может быть существуют какие-либо вставки, например как обратный клапан в полусгоне, перекрывающие проход минимум вполовину ?

Может есть какие-то самодельные решения ?

SunFire написал:
Может есть какие-то самодельные решения ?

Вообще-то хорошо бы знать размер прохода, который нуждается в заужении... (1/2", 3/4"?????)
Тут была тема про удлиннители потока, которые, по словам Inch1964, серьезно увеличивают сопротивление ОП...эти удлинители ребята делали из медных трубок. Если медную трубку еще и сплющить (немного) - вдруг получится...

В0д0пр0в0дчик написал:

SunFire написал:
Может есть какие-то самодельные решения ?

Вообще-то хорошо бы знать размер прохода, который нуждается в заужении... (1/2", 3/4"?????)
Тут была тема про удлиннители потока, которые, по словам Inch1964, серьезно увеличивают сопротивление ОП...эти удлинители ребята делали из медных трубок. Если медную трубку еще и сплющить (немного) - вдруг получится...

В0д0пр0в0дчик, 1/2".
А проще, чем удлинитель потока ?
В идеале - обойтись без выкручивания полусгона из радиатора.

SunFire написал:
Дроссельную шайбу вряд ли можно вставить внутрь шарового крана с американкой

А зачем делать внутрь крана? вставить дроссельную шайбу под накидную гайку.

Мегавольт. написал:

SunFire написал:
Дроссельную шайбу вряд ли можно вставить внутрь шарового крана с американкой

А зачем делать внутрь крана? вставить дроссельную шайбу под накидную гайку.

Мегавольт., да, но это если у полусгона плоское уплотнение.
Но в большинстве своём уплотнения конические (во всяком случае мне только такие и попадаются)

Вот сделал фото шарового крана с американкой со снятым полусгоном.
Туда же где шар спокойно можно вставить какую-нибудь пластиковую вставку-шайбу-дроссель, чтобы плотно входила и не болталась (если ставить в верхний кран, где проток направлен в сторону полусгона).

SunFire, На самом деле, идея эта - довольно дохлая. Дырки придется делать разные - либо рассчитывать, либо подбирать опытным путем - геморрой!!! Если сразу сделать заказ арматуры на всех - можно взять оптом, за копейки, даже дешевле (по сравнению со стоимостью квартир)
Работа тоже недорогая, если всем менять (тоже, по сравнению...)

Не будут брать - отключим газ...

В0д0пр0в0дчик написал:
Дырки придется делать разные - либо рассчитывать, либо подбирать опытным путем - геморрой!!!

Зачем подбирать ? Вы же знаете, что нужно сделать гидравлический расчёт

Как Вы думаете, если речь идёт о 17-этажке с двухтрубкой. Подача нижняя, тупиковая система.
Какой примерно диаметр "дырки" должен быть в середине дома, чтобы обеспечить какой-то приемлемый перепад давления, но при этом не затормозить совсем проток ? Я понимаю, что трудно предположить, но хотя бы порядок ?

SunFire, Попробуйте от 20% сечения (6,5~7 мм) Выше дырки будут больше - ниже меньше. Последний этаж не трогайте...

Только не будет народ этим заниматься...вот если кто купит краны, да установит нахаляву...опыт мне это подсказывает

В0д0пр0в0дчик написал:
Попробуйте от 20% сечения (6,5~7 мм)

Меньше диаметры должны быть, 2-5 мм. На верхнем этаже тоже кстати нужна дроссельная шайба. Подбирать ДШ без расчета - это до скончания веков подбирать и не подобрать.

Балансировочный клапан на обратку стоит-то не дороже 500 рублей. И заменит шаровый кран.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire, Точно, идея некошерная... 2-5 мм - это, наверно, правильно, но такая дырка забьется любой дрянью и жильцы Вас проклянут.

А вентиль обратки (в опте) стоит меньше 500

В0д0пр0в0дчик написал:
но такая дырка забьется любой дрянью и жильцы Вас проклянут.

Справедливости ради скажу. Если уж такая ДШ забъется, то уж балансировочник еще быстрее забъется.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, так вентиль можно покрутить туда-сюда и он "протянется", а с шайбой что делать???

В0д0пр0в0дчик, тоже верно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик, Inch1964, полностью согласен с Вашими ответами в этой теме, спасибо !

Так, по прикидкам, если реальный проход у 1/2" около 13.8 мм, то если дырку сделать 4.6 мм, то есть в три раза меньше, то проходное сечение уменьшится в 9 раз. Как думаете, это уже создаст какой-то перепад давления ?
Потом, я смотрю, дырка 4.6 мм не такая уж и маленькая. Думаете, забьется ? Это уж совсем большие куски мусора должны быть ...

На фото ниже, подозреваю, что сделаны застройщиком ДШ на стояках в местах приварки отводов к ОП. Но автор фото хвалился, что делает их большими.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire написал:
я смотрю, дырка 4.6 мм не такая уж и маленькая. Думаете, забьется ?

Может и не забьется...во всяком случае, не сразу. Теперь, как в анекдоте: "осталось князя уговорить..."

В0д0пр0в0дчик, ДШ не "наподбираешься". Вот пример расчёта среднестатистического стояка 17 этажей с нижним розливом, выложен на яндекс-диск -
На скрине получилось неразборчиво -

Диаметр ДШ в данном примере от 4 до 6 мм, но непосредственно увязан с количеством секций, типом радиатора, и конечно, потребностью в тепловой мощности для каждого помещения. Неувязка циркуляционных колец в данном примере расчета 10 - 25%. Радиаторы чугунные типа МС140-500. Температурный режим 90/70 градусов.

Но и балансировочными клапанами процесс балансировки может занять совсем нескромное количество времени при отсутствии расчёта.

Для того же, чтобы рассчитать ДШ, нужно знать:

  1. Требуемый температурный режим системы (стояка).
  2. Типы и типоразмеры ОП в помещениях (кол-во секций секционных радиаторов или типоразмер конвекторов).
  3. Располагаемый напор на выходе ИТП (на основании стояка).
  4. Диаметры участков труб стояка и приборных узлов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Для того же, чтобы рассчитать ДШ, нужно знать:.......

Еще есть пятый параметр: нужно знать в какие квартиры пустят, а в какие нет.

Признаюсь: в данной теме, мои соображения очень далеки от практической реализации, обычно я стараюсь быть более конкретным...

В0д0пр0в0дчик написал:
Еще есть пятый параметр: нужно знать в какие квартиры пустят, а в какие нет.

Это точно! А если не пустят хоть в одну квартиру, то и смысла ничего делать нет.

Нужно будет сначала искать пути "вразумления" жильцов неподступных квартир ассиметричными методами воздействия.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вот что-то типа таких можно попробовать:

В общем, если попробую, отпишусь.
Спасибо !