Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

16.11.2016 в 21:25:58

Добрый день. Планирую сам провести разводку в кухне, прихожей, коридоре. Разводка будет идти под потолком. Помогите с вопросами:

  1. Сколько сделать групп (колличество автоматов, т.е. в итоге сколько проводов будет выходить из квартиры).
  2. Какое сечение провода взять? NYM или ВВГ-нг?
  3. Чтоб получилось экономней, но правильно, где расположить распаечные коробки? (например - от одного выключателя к трем лампам). P.S. Я далек от электрики :killyourselfbywall: , поэтому простите, если пишу непонятно, спрашивайте если что :net:
0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

16.11.2016 в 21:36:28

Чуть не забыл. В квартире были алюминиевые провода. Заземления наверно нет. Надо ли на всякий случай проводку вести трехжильным кабелем?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

16.11.2016 в 22:51:38

всё - да.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.11.2016 в 22:56:41

В ванной розетка подозрительно близко к ванне/кабине( это даже из рисунка очевидно). Сделайте 2 света( свет всей квартиры+ свет ванной, ванную и квартиру на свои узо 30ма. Розетка ванной- отдельный диф 10мА/ узо 10мА+ АВ, все розетки- это другая группа, еще одна- это плита-духовка. +2-3 резерва. Автоматы розеток и диф-16а при 2,5 кв проводе, свет- 10 при сечении 1,5. Если хотите, прихожую можно вывести на отдельную группу света с АВ 6А. А где звонок? не планируете? 3 -жильный кабель- да, да и да! Но в розетках и тем паче в щите 3-ю жилу не подключайте до появления у вас нормального заземления. для более точной проектировки укажите номинал вводного и мощность вашей духовки

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.11.2016 в 22:57:12

Могу типо схемы вам быстро набросатью А что за вытяжка в ванной? вентилятор? как собираетесь подключать- вилкой или выключателем?Так список предлагаю такой: -1гр АВ С6-свет прихожая, NYM 31.5 -2гр С6- свет ванная, УЗО 32А 30мА ВВГнг LS-32.5 -3 гр- свет остальное, С10 NYM 31.5 Группы 1 и 3 садятся на диф С16 30мА( свет кроме ванной) -4гр АВ С16 УЗО 25А 10мА- розетки ванная ВВГнг LS-32.5 -5гр АВ С16 УЗО 32А 30ма- розетки остальные ВВГнг LS-32.5 -6гр ваша плита( хз что там, узо точно, про номинал АВ -когда мощность скажете) -7гр АВ С6, от 5-й- звонок и вентилятор NYM 31.5

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.11.2016 в 23:08:59

Недоэлектрик написал: в итоге сколько проводов будет выходить из квартиры).

Из квартиры в данном случае должно выходить три провода - фаза, рабочий ноль, защитный ноль (о сечении можно рассуждать только после изучения этажного щита), а все групповые линии должны приходить в квартирный щиток.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.11.2016 в 23:50:46

avmal, не 3 а 1-кабель :a

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.11.2016 в 23:52:27

Недоэлектрик написал: Сколько сделать групп (колличество автоматов, т.е. в итоге сколько проводов будет выходить из квартиры).

поддерживаю -

avmal написал: Из квартиры в данном случае должно выходить три провода - фаза, рабочий ноль, защитный ноль (о сечении можно рассуждать только после изучения этажного щита), а все групповые линии должны приходить в квартирный щиток.

Недоэлектрик написал: Какое сечение провода взять?

свет и прочие вентиляторы,тёплые полы,вытяжки - 3х1.5 розетки и прочие духовки - 3х2.5

Недоэлектрик написал: NYM или ВВГ-нг?

ВВГ нг лс РЭК,Алюр,Конкорд.

Недоэлектрик написал: где расположить распаечные коробки?

В подрозетнике.

Недоэлектрик написал: Надо ли на всякий случай проводку вести трехжильным кабелем?

да.

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.11.2016 в 00:16:45

Kulibin96 написал: avmal, не 3 а 1-кабель

Кабель может быть и один, но провода три.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.11.2016 в 10:41:43

Недоэлектрик написал: Какое сечение провода взять?

По нагрузке: розетки бытовые 2,5 мм 2 по меди, освещение 1,5 мм 2 по меди.

Недоэлектрик написал: ВВГ-нг

Однозначно, в принципе любой производитель с честным сечением жил и нормальной изоляцией.

Недоэлектрик написал: Чтоб получилось экономней, но правильно, где расположить распаечные коробки? (например - от одного выключателя к трем лампам).

Обычно так и делают. Учтите только размеры распред коробки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

17.11.2016 в 11:03:18

serj12 написал: ВВГ нг лс РЭК,Алюр,Конкорд.

Я когда 2 года назад делал ремонт и покупал кабель, многие плевались на Конкорд, который я как раз и купил. А теперь, смотрю, не первый раз его советуют. Не знаете почему ? Улучшил/сохранил оптимальное соотношение цены/качества ?

megrad написал: в принципе любой производитель с честным сечением жил

Я себе покупал кабель со штангенциркулем, чего и советую Автору топика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу