17.11.2016 в 19:27:36
serj12 написал:
Недоэлектрик написал: Сколько сделать групп (колличество автоматов, т.е. в итоге сколько проводов будет выходить из квартиры).
поддерживаю -
avmal написал: Из квартиры в данном случае должно выходить три провода - фаза, рабочий ноль, защитный ноль (о сечении можно рассуждать только после изучения этажного щита), а все групповые линии должны приходить в квартирный щиток.
Недоэлектрик написал: Какое сечение провода взять?
свет и прочие вентиляторы,тёплые полы,вытяжки - 3х1.5 розетки и прочие духовки - 3х2.5
Недоэлектрик написал: NYM или ВВГ-нг?
ВВГ нг лс РЭК,Алюр,Конкорд.
Недоэлектрик написал: где расположить распаечные коробки?
В подрозетнике.
Недоэлектрик написал: Надо ли на всякий случай проводку вести трехжильным кабелем?
да.
serj12, Человек впервые решил проводку прокладывать,подрозетники в качестве соединительной коробки сложно будет,а прочитав все рекомендации совсем запутается.Он про штробление еще не спрашивал.
18.11.2016 в 11:53:11
А с комнатой что? Там ремонт сделан? Или потом будет ремонт? Если потом, то нужно сразу предусмотреть туда кабеля. А если ремонт не планируется, то перед вами стоит интересная задача совместить старую и новую проводки...
18.11.2016 в 18:30:02
Недоэлектрик написал: в итоге сколько проводов будет выходить из квартиры
Извиняюсь, не так написал. Я имел ввиду количество кабелей.
Дело в том, что в щитке (он на лестничной площадке) мало места под автоматы. Сейчас стоит 3, можно максимум еще 1 поставить.
Мои 3 автомата справа.
Как видите места мало очень.
Есть 3 варианта:
18.11.2016 в 18:35:32
Kulibin96 написал: Могу типо схемы вам быстро набросатью А что за вытяжка в ванной? вентилятор? как собираетесь подключать- вилкой или выключателем?Так список предлагаю такой: -1гр АВ С6-свет прихожая, NYM 31.5 -2гр С6- свет ванная, УЗО 32А 30мА ВВГнг LS-32.5 -3 гр- свет остальное, С10 NYM 31.5 Группы 1 и 3 садятся на диф С16 30мА( свет кроме ванной)
Спасибо за ответы. Я только не понимаю, почему в ванной не NYM и сечение другое, по сравнению с остальными? А нельзя свет и вентиляцию на одну группу поставить?
18.11.2016 в 18:36:53
avmal написал: Из квартиры в данном случае должно выходить три провода - фаза, рабочий ноль, защитный ноль (о сечении можно рассуждать только после изучения этажного щита), а все групповые линии должны приходить в квартирный щиток.
Квартирного щитка нет. Есть смысл ставить? Пару постами выше фотка щитка на 3 квартиры.
18.11.2016 в 18:38:37
Kulibin96 написал: для более точной проектировки укажите номинал вводного и мощность вашей духовки
Номинал вводного? Если я правильно вас понял, то это кабель от щитка в квартиру? Если да, то его пока нет. Буду тоже вести. Духовки тоже пока нет. Смотрели примерно мощность 2.9 кВт. Варочная панель - газовая.
18.11.2016 в 18:41:35
serj12 написал: Недоэлектрик написал: NYM или ВВГ-нг?
ВВГ нг лс РЭК,Алюр,Конкорд.
А Электрокабель Кольчугино не подойдет? Вроде про него хорошо пишут в интернете.
18.11.2016 в 18:43:58
grafolog написал: Он про штробление еще не спрашивал.
Вот с этим то у меня нормально ;) Все уже проштробил. Пыли было.. ужас. :(
18.11.2016 в 18:45:33
alx220 написал: А с комнатой что? Там ремонт сделан? Или потом будет ремонт? Если потом, то нужно сразу предусмотреть туда кабеля. А если ремонт не планируется, то перед вами стоит интересная задача совместить старую и новую проводки...
Как раз ремонт в процессе) Сбил всю старую штукатурку, залил полы, проштробил каналы под проводку. Теперь занялся электрикой.
18.11.2016 в 18:47:22
Kulibin96 написал: А где звонок? не планируете?
Звонок особо не нужен. Есть домофон, а так редко служит. Поэтому старый убрал. Потом на батарейках куплю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу