Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5839763

Добрый день. Сложилась следующая ситуация. После замены однорычажного смесителя (обычный китайский) на однорычажный Grohe, во время принятия душа изменяется температура воды (понижается). Обратные клапана установлены непосредственно после счетчиков. Нужно ли еще устанавливать обратный клапан непосредственно возле гигиенического душа?

Проводил такой эксперимент: перекрыл кран на холодную воду на вводе и открыл смеситель в положение "холодная вода" - из крана некоторое время (2-3 минуты) капала горячая вода. Если такие же действия сделать для горячей воды, то из крана в положении горячая вода ничего не капает.

И нужно ли мне устанавливать редуктор давления на горячую и холодную воду? А фильтр мелкой очистки?

Что хочу еще добавить: Гигиенический душ после пользования всегда закрываем (в лейке вода не остается).

4ipolino, скорее всего, у гроевского пропускная способность больше, по этому от просаживает вам горячую воду - взаимовлияние стало заметнее.
Клапаны не помогут.
Редукторы помогут, если у Вас входное давление нормальное, что вряд ли.
Есть эксцентрики с ограничителем потока воды - они Вас, может быть, спасут.