Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

19.01.2007 в 17:34:15

Геннадий Б написал : 2Set Соседское УЗО может иметь несколько иные параметры. Результаты эксперимента будут не достоверными. Не так ли?

Частично верно. Я как раз на тему поиска утечки методом замены УЗО здесь
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24835 высказывался. Но без мегаомметра и измерителя утечки остается метод тыка. Если соседское УЗО сработает - значит достоверно машинка виновата. Если соседская машинка вызовет срабатывание нашего УЗО - или линия или УЗО виноваты. Уже легче. Можно попытаться перекинуть линию. При определенной доле везения выйдем на достоверный результат. А точно - только вышеупомянутыми инструментами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

19.01.2007 в 17:41:22

Set написал : Если соседское УЗО сработает - значит достоверно машинка виновата.

Судя по всему, во всём подъезде этих диф.автоматов натолкали, так что не критерий. Входной ИЭК того же номинала - 30мА - не шелохнётся.

0
Set
Set
Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

19.01.2007 в 18:08:00

ВТБ! написал : Судя по всему, во всём подъезде этих диф.автоматов натолкали, так что не критерий. Входной ИЭК того же номинала - 30мА - не шелохнётся.

Да получается тоже не очень достоверно. Интересно, а у других жильцов их УЗО на стиралки реагируют. Выходит, только инструментальными методами.

0
Berg
Berg
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

20.01.2007 в 01:35:55

dmc написал : Попробуйте перевернуть вилку стиралки в розетке - слабенькая, но надежда есть - этим вы поменяете плечи входного фильтра стиралки...

Перевернул, отключил напряжение на входе, при подаче УЗО сработало. Это хорошо или плохо, что от переворота вилки результат опыта не меняется ? Я уже немного путаюсь. :)

0
Berg
Berg
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

20.01.2007 в 01:50:45

Set написал : подключить стиралку у соседей

Это крайне затруднительно, мягко говоря. Эээ... У нас новый дом. С соседями напряженка. Хорошие бывают редко, а к плохим обращаться не хочу. Мне проще будет купить новое УЗО для проверки.

0
Berg
Berg
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

20.01.2007 в 02:06:22

Кто-нибудь может объяснить, почему произошло вот это: "Дополнительно попробовал нажать на ВД1-63 кнопку "тест" и УЗО (на санузел которое) сработало."

Это нормально, или такого быть не должно ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

20.01.2007 в 09:22:51

Berg написал : Это нормально, или такого быть не должно ?

Для некачественных электронных аппаратов - нормально. Для качественных и любых неэлектронных - не должно быть.

новое УЗО для проверки

Проверять надо входное УЗО ИЭК. Оно в этажном щитке или в квартирном? Если в квартирном - проверьте или замените на заведомо качественное неэлектронное УЗО того же номинала пристойного бренда. А курские диф.автоматы просто заменить на двухполюсные автоматы - эти в проверке не нуждаются.

Если же Вы намерены сохранить двухступенчатую диф.защиту, тогда рисуйте схему...

0
Berg
Berg
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

20.01.2007 в 15:05:59

2ВТБ! Я готов следовать Вашим советам, но Вы мало объясняете, можно растолковать, почему

ВТБ! написал : Проверять надо входное УЗО ИЭК.

ВТБ! написал : курские диф.автоматы просто заменить

у меня же нет диф.автоматов курского пр-ва....

0
Berg
Berg
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

21.01.2007 в 23:35:47

Прочитал в журнале "ВдСиР" про тест УЗО. Так вот, там говорится, что УЗО-Д 40 курского производства оказалось очень чувствительно к импульсам напряжения, на все 10 тестовых импульсов (ток со значением в пике 200 А) УЗО сработало на каждый, хотя (там так написано) должно было их проигнорировать. В резюме теста, про курское УЗО написано следующее: "УЗО-Д 40 нормальный защитник, но слишком усердный. В реальных условиях он может напрасно (другим словом, ложно) срабатывать от случившейся неподалеку грозы или при отключении питающегося от этой же линии какого-нибудь мощного потребителя. Правда, последняя ситуация характерна для промышленности, а не для жилого сектора."
В принципе, это мой случай: УЗО - курское, срабатывание - ложное. Значит делов-то - поменять УЗО на (какое, кстати посоветуете ?) приличное, не реагирующее на импульсы и все, будет мне счастье ! :) Однако, сомнения грызут...

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 08:09:36

2Berg А вы поменяйте, чтобы сомнения не грызли.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

22.01.2007 в 09:13:10

Berg

Входное УЗО полезно проверить потому, что оно может оказаться неэлектронным, неподдельным и исправным. В этом случае его можно оставить "в строю" в качестве единственного УЗО на всю квартиру - вполне безопасный вариант.

Ну а чьи это диф.автоматы на фото? Не курские? Всё равно на помойку просятся...

0