Портер
Портер
Новичок

Регистрация: 18.11.2016

Минск

Сообщений: 2

19.11.2016 в 12:03:18

Доброе время суток! Установил топку Nordica Focolare 70 (см фото) - из-за высокой установки топки и одновременно низкого выхода дымохода (нержа -вставка в кирпичной кладке) получился отрицательный угол входа (если можно так выразиться) - гофра поднимается от топки, а потом опускается немного и входит в дымоход. Высота дымохода от этой точки - 10-11 метров. Тяга вроде нормальная - аж гудит иногда. Подскажите, чем опасна такая конструкция? Можно оставлять и заделывать или все-таки надо переделать (очень уж не хочется переделывать)? Когда растапливаю току - минут через 15-20 после начала горения открыть дверь, то немного дыма проникает в комнату - это из-за этого угла или так будет и с нормальным углом? Буду благодарен за дельные советы в краткие сроки - в понедельник уже надо бы зашивать ((( Заранее спасибо!

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.11.2016 в 12:13:22

думаю с этим вопросом надо в раздел вентиляции. По дымоходам там спецов больше наверное. От себя могу только сказать что зря Вы вообще с этой гофрой связались. Выход с камина нужно делать специальной трубой из нержавейки

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.11.2016 в 12:16:31

Мегавольт. написал: Выход с камина нужно делать специальной трубой из нержавейки

Золотые слова. А не рисковать жизнью, применяя алюминиевую гофру из тончайшей фольги.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.11.2016 в 12:19:06

Портер написал: Можно оставлять и заделывать или все-таки надо переделать (очень уж не хочется переделывать)?

Если жить хотите - переделайте. Каждую зиму очень много семей в полном составе погибают от угарного газа. Погуглите этот вопрос.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Портер
Портер
Новичок

Регистрация: 18.11.2016

Минск

Сообщений: 2

19.11.2016 в 12:20:57

где вы увидели тончайшую гофру из алюминия? Хотелось бы услышать тех людей, кто в теме. А если по виду не знаете, что это за гофра, то лучше не отвечать вообще ;)

Вопрос к модераторам: Может я действительно ошибся веткой (я тут первый раз) - если можете - перенесите, пожалуйста, тему в нужный раздел. Спасибо!

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.11.2016 в 12:35:12

Вот процитирую не мои слова, из первой же ссылки по поисковику, по запросу "гофра для каминов из нержавейки" -

Для твердотопливных котлов, печей и каминов использовать гофру нельзя. Можно использовать только трубу из жаропрочной стали с толщиной стенки не менее 1мм и усиленной толщиной теплоизоляции не менее 50мм. Гофры и большинство дымоходов используют кислотостойкую нержавейку с толщиной станки 0,3...0,5мм, данные дымоходы не обеспечивают заявленный срок службы дымохода (прогарают через 3-4 года интенсивного использования) и не обеспечивают целостность дымохода в случае возгорания сажи в нем. Зимой 2013 года мы делали отопление в СНТ Озерное вблизи г. Красноармейск МО, когда мы работали у соседей сгорел кирпичный дом. Лично помогали оттаскивать вещи и тушить соседние строения. Причина возгорания следующая - в доме стоял камин с воздушными каналами для отопления дома, на улице был морозец -15 и камин интенсивно топили несколько дней, произошло возгорание сажи в дымоходе (из дымохода било пламя сопостовимое с соплом реактивного самолета) в следствии чего буквально за несколько минут кирпичный дымоход с вставленной в нее гофрой разрушился в районе крыши и огонь перекинулся на кровлю. Дом сгорел буквально за 10-15 минут. Со слов хозяев камином они пользовались уже 3й год. Такая вот петрушка!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.11.2016 в 12:42:40

Портер написал: Хотелось бы услышать тех людей, кто в теме. А если по виду не знаете, что это за гофра, то лучше не отвечать вообще ;)

Наверное, Вам и не стоило отвечать, если Вас советы так бесят.

Оставляйте как есть, ну подумаешь дом сгорит. Как лекарство от бешенства и неблагодарности, возможно это Вам поможет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

baikal
baikal
Местный

Регистрация: 25.10.2016

Мурманск

Сообщений: 401

19.11.2016 в 17:50:56

Портер написал: Подскажите, чем опасна такая конструкция? Можно оставлять и заделывать или все-таки надо переделать (очень уж не хочется переделывать)?

Опасна для Вашей жизни. Гофру ставят для подачи воздуха, там три режима подачи воздуха. Труба метал двойная с теплоизоляцией. И стенки теплоизоляцией обшейте. А чтобы у вас не скапливалась сажа, а она будет, в конструкции предусмотреть доступ для читски, хотя бы раз в полгода. Интересно, как у вас основной дымоход сконструирован, проход через перекрытия и прочее. Выброс дыма - возможно у вас подсос воздуха в дымоходе, он не герметичен, а это опасно. Поддерживаю выше сказанное. Переделайте вот так

0
tonn777
tonn777
Новичок

Регистрация: 17.11.2016

Иркутск

Сообщений: 2

28.11.2016 в 08:13:34

Судя по фотографии, гофра у вас все же специальная для дымоходов. Она не алюминиевая, а из нержавейки, плюс она двухслойная. Алюминиевый скотч -- это шикарно, интересно, из каких соображений вы его наклеили, он сначала повоняет, потом обгорит напрочь. Если с минимальными денежными затратами, то продолбите отверстие в дымоход выше, чтобы гофра заходила под 45 град, а старое отверстие заложите кирпичом на раствор. Все зазоры между трубой и отверстием нужно законопатить базальтовой ватой с термостойким клеем на основе жидкого стекла -- есть белый КС, или темно-серая мастика Гарант, что найдете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.