master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16716

22.03.2018 в 14:44:25

TAB, вы посмотрите забугорное видео об упонор, в основном в стены каркасных домов, в потолок, чтобы в пол - только теплые полы, понятно, что они низкотемпературные. Только отечественные видосы не смотрите https://www.uponorpro.com/

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.03.2018 в 14:45:46

TAB написал: у тройниковой схемы свои достоинства и там они тоже описаны

Тройники это тот же коллектор только самосборный и в стяжке.

TAB написал: нет оснований считать ее

Признаю что я зря затеял переделку на коллектор. Но если бы я контролировал и мне сделали бы как надо, я бы так не считал. Все в ваших руках.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.03.2018 в 14:59:52

genuimous написал: Тройники это тот же коллектор только самосборный и в стяжке.

Это не совсем так. А если обводная схема, то совсем не так. Впрочем в отоплении это почти без разницы.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.03.2018 в 15:02:34

master.msk написал: вы посмотрите забугорное видео об упонор, в основном в стены каркасных домов, в потолок, чтобы в пол - только теплые полы

Да это не говорит ни о чем. Тем более дома у нас не каркасные.

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.03.2018 в 15:16:51

Да и вообще им незачем топить 70 градусов и зима у них не полгода. Чертовы фашисты. Вот и отлично поговорили.

ТАВ, ставьте чугун и сталь. Это точно надежно и православно.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16716

22.03.2018 в 15:18:26

TAB, очень даже говорит, надо понимать на кого ориентируется производитель своей продукцией, в сантехнике и отоплении свой и чужой опыт использования вообще очень важны у нас просто прижилось неармированным пексом в стяжке, потому что не соображают что делают

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.03.2018 в 15:24:43

master.msk написал: у нас просто прижилось неармированным пексом в стяжке, потому что не соображают что делают

Тут что-то про проекты говорили... понимаю, не вы, но ваш коллега : )

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.03.2018 в 15:27:20

У меня еще один мелкий вопрос. В своей коллекторной чудо-системе перекрыл я краны, когда было в ней около 40 град. Манометр показывал 6.5. Потом оно остыло до 18 град. Манометр показывал 2. Это вода сжалась или же где-то протекло? Только не пугайте меня пожалуйста :scare

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.03.2018 в 15:30:24

genuimous написал: Это вода сжалась или же где-то протекло?

Одно из двух... :swoon

... но вода обязательно сжалась, отсюда и падение. :)

PS Кстати, по поводу температурных эффектов. В отличии от воды, полиэтиленовая труба вполне себе сжимаема. Поэтому она конечно может захотеть удлиниться при изменении температур, но та же стяжка в состоянии не дать ей это сделать без вредных последствий. Потому и разрешается ее монолитить.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.03.2018 в 15:32:15

master.msk написал: надо понимать на кого ориентируется производитель своей продукцией

А мне кажется не надо искать черную кошку где ее нет.

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.03.2018 в 15:51:13

TAB написал: вода обязательно сжалась, отсюда и падение.

Вопрос адекватно ли падение снижению температур. Без опыта я не знаю, меня смутило.

TAB написал: В отличии от воды, полиэтиленовая труба вполне себе сжимаема. Поэтому она конечно может захотеть удлиниться при изменении температур, но та же стяжка в состоянии не дать ей это сделать без вредных последствий.

Тот же вывод напрашивается и у меня после изучения комиксов. Впрочем явно про это не говорится. Равно как и не говорится про изгибание в гофре, хотя намекается. Там одни намеки, на которых все кому не лень строят методики монтажа, кто как хочет в меру своих познаний и культуры.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу