Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

20.11.2016 в 13:07:46

Случилась неприятность. Сверлил в стене отверстие и зацепил кабель ВВГ-П 3х2,5. Выглядит это вот так:

Повреждена нулевая жила. На вид, срезано от 1/2 до 3/4 площади сечения. Но целостность сохранена, розетки работают. Это группа кухонных розеток. Нагрузка: холодильник, вытяжка, телевизор и розетка над столешницей.

Посоветуйте, что делать?

Место повреждения:

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10563

20.11.2016 в 13:14:51

Jurgen написал: Посоветуйте, что делать?

Вскрывать и восстанавливать повреждённый кусок. Обои вокруг можно аккуратно отклеить, потом по завершении восстановления приклеить обратно.

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

20.11.2016 в 14:25:02

Достать из внешней оболочки повреждённую жилу, разрезать в месте повреждения и сделать вставку с двумя обжимными гильзами?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2016 в 14:33:51

Jurgen написал: Достать из внешней оболочки повреждённую жилу, разрезать в месте повреждения и сделать вставку с двумя обжимными гильзами?

Jurgen, да

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

20.11.2016 в 18:31:56

Я бы напаял поверх кусочек провода и заизолировал.

0

Вечный студент

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

20.11.2016 в 19:18:39

MrGalaxy написал: ... Я бы напаял поверх кусочек провода и заизолировал. ...

Гильза, конечно это хорошо. Но жила целая не оборвана. К этому добавить "работы от Церетели". Что то же не очень приятно. А так, немного по мучавшись, напаять медь и заизолировать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8963

20.11.2016 в 19:48:41

На фото классическая кухонная подлянка, лучше бы провода низом вести, за гарнитуром их никто никогда не пробьёт.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1736

20.11.2016 в 20:51:58

Jurgen написал: Посоветуйте, что делать?

Я когда на вызовах подобное ремонтирую, то вскрываю больше, чтоб можно было с кабелем работать, зачищаю изоляцию жилы, наматываю на место повреждения бандаж с маленьким зазором между витками и пропаиваю. Надежней чем резать жилу и гильзой обжимать, особенно двумя гильзами с вставкой, с которыми будет аж 4 контактных соединения.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

27.11.2016 в 19:27:06

Хотел взять у клещи для обжима гильз, но меня отговорили. Якобы, на одной моножиле 2,5 кв.мм гильза не будет хорошо держаться. Гидравлического пресса нет. Винтовой клеммник, теоретически, обеспечил бы хороший контакт, но замуровывать его я бы точно не стал. Пропаянная скрутка тоже бы компактно легла под штукатурку, но ни паяльника, ни опыта у меня нет. Поэтому остановился на Wago 2273-202.

Вставил дюбель и замазал всё клеем для мозаики.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2016 в 19:39:24

Jurgen, не грузите черезмерно данную линию. Для себя фуфло, не понимаю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

27.11.2016 в 19:43:20

На линии холодильник, телевизор, вытяжка и одна из трёх розеток над столешницей. Так что нагрузка никакая.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу