23.11.2016 в 23:05:54
ebf, насчет перепутки вами - извините уж. **Но табличка-то по предохранителям подтверждает мои слова) Занижают номинал предохранителя по сравнению с номиналом УЗО).
А выше требуют номинальный ток УЗО больше или равным 1,45 номинала АВ ** ;)
И какого фига вы - компашка тут на меня наезжали три часа ? :D
Вот так,Юра, со ссылками на нормы выяснили, что я прав и по УЗО, и по 2Р АВ, и что дифы - простите, гуано))).
edf - cпасибо).
ПыСы. Всем спасибо. Все свободны :p
23.11.2016 в 23:36:17
SB3 написал: И какого фига вы - компашка тут на меня наезжали три часа ?
А всей компашке казалось, что именно на неё наезжают. Такого спорщика как Вы ещё поискать. Только вид Хомо Сапиенс не имеет в своей истории случая, чтобы кто-то кого-то переспорил. Это нот посибл. Так что, всё ради любви к процессу.
23.11.2016 в 23:42:29
Юрка, я тут никого первый не трогал, а советовал автору). Остальным пусть будет стыдно, хотя вряд ли -совесть у них чистая, они ею не пользуются.
И раз в другой теме про 2Р АВ стёрли
24.11.2016 в 00:01:38
Прям, не форум мастеров, а шабаш ведьм..))) :popcorn
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
24.11.2016 в 00:18:00
Алиса Селезнева, чем дальше в лес, тем страшнее, особенно если ночью и без меня ). ebf в доке предложен хороший, логичный вариант), подходящий к любому производителю при использовании в бытовых целях :) ( промка нас не интересует). Хагеру напишите против ли они))).
24.11.2016 в 00:35:21
SB3, Вы правда не понимаете,о чём данный норматив и что там написано или пытаетесь просто поспорить? Юрка вам показал,что требует Легранд,Хагер показывает это у себя в каталогах,АВВ тоже и тд. И для них этот норматив не действует и в ГОСТ,тоже самое написано,а вот когда производитель не даёт таких данных,то вот тут вы правы,надо применять данную норму .Вот и вся соль :)
24.11.2016 в 00:37:47
ebf, ну так давайте у хагера спросим?) Спросить мне, раз вам слабо?)
24.11.2016 в 00:43:05
SB3 написал: ну так давайте у хагера спросим?) Спросить мне, раз вам слабо?)
Чего спросить,у продаванов,увольте.Открывайте каталог и смотрите стр 7.45 каталог 2016/2017 есть на сайте.Посмотрите,если так хочется
24.11.2016 в 00:53:42
ebf, ABB ?) У хагера речь идёт об устойчивости к к.з. мы же о перегрузке по току.
А страничка 7,44 подтверждает мою правоту про сопротивление заземлителя при ТТ).
24.11.2016 в 00:55:42
SB3, Хагер,вы же туда звонить просили,ну вот ,чтобы не звонить
24.11.2016 в 01:02:46
ebf, АВ С40А + УЗО 40А, перегрузка 1,45= 58А. Отключение АВ в течение часа.
В каких нормативах сказано,что УЗО это переживёт?).
Приведенный вами текст
24.11.2016 в 01:08:57
SB3, Попросите завтра,Radio или Алексея,показать вам паспорт от УЗО Хагера,там это написано,я повыкидывал,может у них осталось.
24.11.2016 в 01:17:09
ebf, сами напомните им) и jaja, пусть табличку по АВ от ИЕКа ещё повторит, для усиления эффекта).
24.11.2016 в 01:20:49
SB3 написал: требует УЗО 63А в данном случае.
Вы можете перевести фразу
Tabelle 4 – Maximale Nennströme für die Vorsicherung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, in Fällen, in denen vom Hersteller keine Angaben hinsichtlich des Überlastschutzes bestehen
И понять,что всё что написано выше данной таблице ,является частью этой таблицы и если для предохранителя 25А ,вы должны его умножить на 1,6 (25*1,6= 40А .то тогда надо УЗО 40А ,а если у вас Автомат ,то тогда АВ25А не пройдёт и надо брать (32 X 1,45)= 46,4 А и тогда УЗО даже не 40А,а 63А ,но всё это только если Рейтинги Максимальный ток для предохранителя Устройства защитного отключения, в тех случаях, когда производитель никаких подробностей не существует в отношении защиты от перегрузки Поняли? Вы понимаете,что согласно этой таблице,при вводном АВ 63А ,УЗО должно быть 100А ,это нормально по вашему?