Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 23:42:29

Юрка, я тут никого первый не трогал, а советовал автору). Остальным пусть будет стыдно, хотя вряд ли -совесть у них чистая, они ею не пользуются.

И раз в другой теме про 2Р АВ стёрли http://www.pro-schneider.ru/content/files/138.pdf стр.32

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

24.11.2016 в 00:01:38

Прям, не форум мастеров, а шабаш ведьм..))) :popcorn

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 00:02:48

SB3 написал: edf - cпасибо).

Да не за что,только есть одно маленькое но ,и заключается оно в названии 4 таблицы,те в

Юрка написал: про случай, когда производитель УЗО не указал, чем его защищать.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 00:18:00

Алиса Селезнева, чем дальше в лес, тем страшнее, особенно если ночью и без меня ). ebf в доке предложен хороший, логичный вариант), подходящий к любому производителю при использовании в бытовых целях :) ( промка нас не интересует). Хагеру напишите против ли они))).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 00:35:21

SB3, Вы правда не понимаете,о чём данный норматив и что там написано или пытаетесь просто поспорить? Юрка вам показал,что требует Легранд,Хагер показывает это у себя в каталогах,АВВ тоже и тд. И для них этот норматив не действует и в ГОСТ,тоже самое написано,а вот когда производитель не даёт таких данных,то вот тут вы правы,надо применять данную норму .Вот и вся соль :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 00:37:47

ebf, ну так давайте у хагера спросим?) Спросить мне, раз вам слабо?)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 00:43:05

SB3 написал: ну так давайте у хагера спросим?) Спросить мне, раз вам слабо?)

Чего спросить,у продаванов,увольте.Открывайте каталог и смотрите стр 7.45 каталог 2016/2017 есть на сайте.Посмотрите,если так хочется

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 00:53:42

ebf, ABB ?) У хагера речь идёт об устойчивости к к.з. мы же о перегрузке по току.

А страничка 7,44 подтверждает мою правоту про сопротивление заземлителя при ТТ).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 00:55:42

SB3, Хагер,вы же туда звонить просили,ну вот ,чтобы не звонить

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 01:02:46

ebf, АВ С40А + УЗО 40А, перегрузка 1,45= 58А. Отключение АВ в течение часа. В каких нормативах сказано,что УЗО это переживёт?). Приведенный вами текст https://www.schrack.at/fileadmin/f/at/Normen_und_Bundesgesetze/Fachinformationen_OEEK/Elektrische_Niederspannungsanlagen/Fachinformation_FIs_in_E_8001-x_2013-10-03.pdf требует УЗО 63А в данном случае.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 01:08:57

SB3, Попросите завтра,Radio или Алексея,показать вам паспорт от УЗО Хагера,там это написано,я повыкидывал,может у них осталось.

0