Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 01:34:01

ebf, давайте не трогать предохранители) И хватит уже, переведите эту фразу и формулу над ней посмотрите) Für Leitungsschutzschalter der Charakteristiken B und C beträgt I2= 1,45 · IN(Leitungsschutzschalter) Согласно требованиям этой бумажки при С63А должно быть да - 100А УЗО) Поэтому когда я говорю С50А АВ+63А УЗО - это меньшее зло, но возможно не совсем хороший компромисс), а С40А+63А УЗО - просто отличное решение :) и ничему (!) не противоречащее).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 01:46:09

SB3 написал: I2= 1,45 · IN(Leitungsschutzschalter)

I2- это Условный отключающий ток = 1,45 Х In (Автоматический выключатель) Давайте считать I2 = 1,45 х 63А ( Автоматический выключатель) = 91,35А I2 = 91,35 А УЗО,как вы говорите, должно быть больше I2 и что мы получаем ,а получаем мы УЗО 100А То есть ,вы предлагаете,в квартире с вводом 63А ставить УЗО 100А ,а в квартирах с вводом 50А,которых тут пруд пруди,ставить УЗО 80А . Смело Хоть в Хелп отправляй ,эти расчёты :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20851

24.11.2016 в 01:46:18

SB3 написал: и ничему (!) не противоречащее).

ну кроме здравого смысла, разумеется :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 01:48:35

SB3 написал: Поэтому когда я говорю С50А АВ+63А УЗО - это меньшее зло, но возможно не совсем хороший компромисс), а С40А+63А УЗО - просто отличное решение :) и ничему (!) не противоречащее).

Вот не надо,правило либо есть,либо его нет .И компромиссов в данном случаи быть не может,вы хотите договориться с электричеством?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 01:49:07

ebf, согласно бумажке приведенной вами так и должно быть). Да и ИЕК подтверждает))) http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303

И рад за вас, наконец-то вы поняли о чём речь). ПыСы, насколько мне известно, 63А по одной фазе сейчас редкость, обычно 50А, не более. Адью на сегодня, но вы конечно можете ещё потрещать, чтобы народ завтра поржал.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 01:53:52

SB3 написал: обычно 50А.

Ну озвучьте завтра,что при 50А надо ставить УЗО 80А :)

SB3 написал: 63А по одной фазе сейчас редкость

А какая разница,редкость или нет,ваша АСТРА будет говорить что надо УЗО 100А,а вы будете повторять? Ладно закончили . Да и ещё ,SB3 согласно вашему утверждению и уверенности в своей правоте,вы должны теперь под каждое УЗО 63А ,ставить АВ в сумме не более 43,45А ,а под узо 40А не более 27,6 А ,под 25А не более 17,25А,ну и под 16А не более 11,05А

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 03:04:30

ebf, вы уж с какой стороны только не зайдёте :D астра может молчать - вы сами привели необходимый док))).

Взрослый мужик вроде , а такой фигней страдаете))).

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.11.2016 в 08:03:06

ebf написал: Вот оригинал,таблица 4

Странная у них таблица, так как значения указаны конкретно для плавких предохранителей, при этом выше указано условие In > = I2, которому таблица не соответствует!!!

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

24.11.2016 в 09:01:20

:popcorn :popcorn :popcorn

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.11.2016 в 09:45:13

Алиса Селезнева написал: :popcorn :popcorn :popcorn

Алиса Селезнева, Ну это нормально, только как-то малоинтенсивно в этот раз, без огонька прямо скажем..:)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 09:58:03

Алиса Селезнева, некрасиво себя ведёте).

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

24.11.2016 в 11:22:23

SB3 написал: Алиса Селезнева, некрасиво себя ведёте).

SB3, вот как?)) ругались тут ругались, всякими разными словами друг друга называли, а некрасиво веду себя я?))) прям я даже в шоке))) а вообще, просто не знаю как еще остановить всю эту вакханалию))))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Григорий Александров

Местный

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

24.11.2016 в 11:49:19

Алиса Селезнева, выложите свое фото в купальнике и вакханалия остановится. Никому здесь не интересна ваша проблема. В вашей теме каждый пытается доказать у кого больше прибор.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 11:51:32

Алиса Селезнева, так вы же вроде всё решили, всё купили, ждём пока собирать начнёте. Григорий Александров у вас какие-то комплексы?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 18:38:34

Автор, вам по началу нормальные люди советовали, но вы как-то всё не так поняли. Я вам тут про УЗО после предложения поменять УЗО на 63А и поставить селективное, больше ничего говорит не пытался. Весь мой дальнейший диалог тут уже не с вами был спровоцирован местным форумным провокатором. В общем счастья вам) и пусть вам помогут местные балаболы), благо их не много.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу